30アンペア契約で3.6〜4.2kwクラスのエアコンをつけるのは無謀ですか?

書込番号:20900444

ナイスクチコミ!0


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:7293件Goodアンサー獲得:2158件

2017/05/18 10:14(1年以上前)

おそらくは冷房3.6kW、暖房4.2kWのエアコンの事だと思いますが、
100V機でいえば、
冷房時は高級機でも最大12A前後は使用します。
暖房は20A近く使います。
最初は最大で回して、徐々に能力(消費電力)を下げていくってやり方。
かなり気を付けないといけないです。とくに起動時。

200V機ですと「消費電力が同じ」なのであれば電圧が倍なので、電流は半分で済みます。
ただ200V機は最大消費電力を上げているものも多いです。

一応ですがピークカットがついている商品がおおいですので、ブレーカー落ちが怖いなら、消費電力を下げてしまう事も出来ます。
能力も落ちますが。

契約を30A以上に上げれる環境なのかどうか。

書込番号:20900543

ナイスクチコミ!2


里いもさん
クチコミ投稿数:34792件Goodアンサー獲得:3080件

2017/05/18 11:25(1年以上前)

>井村コーチさん こんにちは

30A契約でも使える方法はあります、エアコンを200V機にすることです。
200V機が使えるかどうかは、分電盤のふたを開けてブレーカーへ線が3本入っていれば可能です。
エアコン専用に200Vのコンセントを工事屋さんにしてもらいます。
3.6-4.2KW機の200V機なら6-8Aなので、他にエアコンがあるとか常時電力消費の大きい機器を使ってない限り大丈夫でしょう。
電子レンジは共用可能と思いますが、IH炊飯器の共用はぎりぎりでしょう、その場合、エアコンスイッチ入れる前の早朝などに
炊飯器のタイマー設定で炊きあがるようにすれば大丈夫でしょう。

書込番号:20900668

ナイスクチコミ!1


里いもさん
クチコミ投稿数:34792件Goodアンサー獲得:3080件

2017/05/18 11:58(1年以上前)

尚、エアコンは100V機と200V機の価格は変わらないのが一般的です。
3.6KWタイプが100Vと200Vの境目なので(それ以上は200V専用になります)、両方の電圧の機種が無いメーカーもあるかも知れません。

書込番号:20900724

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:9032件Goodアンサー獲得:1592件

2017/05/20 20:44(1年以上前)

古い住宅の場合は30アンペア契約だと200Vが使用できない単相仕様の場合もあります。
ブレーカーや電力メーターに単3という表記があるか確認した方が無難ですよ。
不明な場合は電力会社の請求書も確認してください。