『Qセルズのソーラーパネルとパワコンについて。』 の クチコミ掲示板

 >  > 太陽光発電 購入相談
クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 購入相談

『Qセルズのソーラーパネルとパワコンについて。』 のクチコミ掲示板

RSS


「太陽光発電 購入相談」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 購入相談を新規書き込み太陽光発電 購入相談をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ9

返信7

お気に入りに追加

標準

太陽光発電 > 太陽光発電 購入相談

クチコミ投稿数:2件

キューセルズの太陽光を乗せることになったのですが。
Q.PEAK BLK-G4.1のパネルを13kw (45枚)とパワコンHQJP-K30/K40/K55-A2の、k55を2台とK30を1台の出力14kwで乗せます、と言われているのですが、パワコン5.5kw二台で収める事は出来ないでしょうか?
K55-A2は、キューセルズから23枚迄なら問題無いと確認しています。
屋根の向きはほぼ南です。
パネルは、5枚×9列の45枚になります。
すみませんが、誰か教えて下さい。

書込番号:21670951 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


返信する
銅メダル クチコミ投稿数:2432件Goodアンサー獲得:364件

2018/03/13 00:19(1年以上前)

>迷いライオンさん

言われていることが理解できません。

>パワコン5.5kw二台で収める事は出来ないでしょうか?
>K55-A2は、キューセルズから23枚迄なら問題無いと確認しています。

総数45枚であれば数字的に2台で済むということなら、業者にそう伝えれば良いのでは?
何か理由があってのことなら、再検討ですけど。

書込番号:21671269

ナイスクチコミ!2


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:4136件Goodアンサー獲得:812件

2018/03/13 16:18(1年以上前)

迷いライオンさん

わたしも晴れhareさんとどう意見です。

業者さんは118%の過積載を危惧しての3台なのでしょうが、メーカーが保証を下すのなら問題ないと思います

この位の過積載は普通にありますし、ピークカットの影響も気にする程でもないかと思いますよ。

書込番号:21672562 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:303件Goodアンサー獲得:52件

2018/03/14 18:18(1年以上前)

>迷いライオンさん

9列だから、4列と5列で2台に振り分けると、5列が25枚でメーカー規定の23枚オーバーということですか?

25枚でまけてもらえないですかね? 笑

45枚は奇数なので、2台の振り分け難しいですね。

7直3列と8直3列だと、1台は24枚になってしまいますね。(1枚くらいのオーバーまけてよと交渉 笑)

ダメなら44枚にして
7直3列と7直1列+8直2列 (8直と7直を並列にしますが、昇圧器は不要です)

あきらめて42枚で
7直3列と7直3列

くらいですかねぇ。。。。

書込番号:21675269

ナイスクチコミ!1


銅メダル クチコミ投稿数:2432件Goodアンサー獲得:364件

2018/03/14 21:47(1年以上前)

>そらとやまさん

なるほど、確認しなかったのですが、このパワコン屋内集中型なんですね。
(昇圧含みの23枚リミットって・・・)

6x3+5x1(昇圧)と6x3+4x1(昇圧)なら2台になるけど昇圧x2と
パワコン価格差のどちらを取るかといった感じでしょうか。
#屋外マルチ2台にするのとどちらが得とかも検討かな?
  (屋外が嫌というならどこかで妥協が必要。)

書込番号:21675866

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:2件

2018/03/14 22:40(1年以上前)

皆さまありがとうございます。
質問ばかりで申し訳ない無いのですが、
何故7直1列+8直2列の並列なら、昇圧機は、必要無いのでしょうか?また並列にする事によるデメリットは、あるのでしょうか?

書込番号:21676047 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:4541件Goodアンサー獲得:878件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2018/03/15 07:20(1年以上前)

>迷いライオンさん
 
 モジュールレイアウト図をアップしてもらえますか?
 皆さんは南1面設置とみなし、推測で回答されています。
 南1面45枚なら
   21枚:7直列3並列
   24枚:6直列4並列
 どちらも5.5kWパワコンが適用となります。
 多面設置なのではないですか?

書込番号:21676650

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:303件Goodアンサー獲得:52件

2018/03/15 11:39(1年以上前)

>迷いライオンさん

直列数が6枚以上なら、1枚くらい差があっても大丈夫です。

7直1列と8直2列を並列すると、最大電力点は8直寄りになります。
そのため、23枚分の出力が22.5枚分くらいの出力になってしまうのがデメリットです。

7直の方に昇圧器を入れても、昇圧器のロスがあるので、同じくらいになります。
そのため、昇圧器のコストを考えると、昇圧器無しで接続した方が良いです。

マルチパワコンが主流になってきているので、いずれ昇圧器は製造中止になるでしょう。
今、昇圧器つけて10年くらいで故障すると、交換できない可能性大です。

一番良いのは、晴れhareさんの屋外パワコンにすることです。マルチなのでロスはありません。
マルチだと、不具合かな?と思った時にストリングごとのチェックが簡単にできるメリットもあります。

1台のパワコンで24枚OKなら、gyongさんの配列でも良いと思います。



書込番号:21677110

ナイスクチコミ!1