


カテゴリーが違うかもしれません。
築25年の戸建てに住んでます。
暮れにブレイカーが頻繁に飛ぶので
配線を見てもらった際に2階の3台の
エアコンがブレーカーがそれぞれ
単独にはなってませんからやったけど方が
いいと言われました。
点検口はありませんし天井に入る所も
無くなってしまったので外壁に
配管を作って配線しなけれんでますばダメなんですが
20m〜25mぐらいになるんですが
配線長は問題ないでしょうか?
それと配管内に3本のFケーブルが
入るんですがケーブル同士の離隔って
あるんでしょうか?
勿論工事は依頼します。
書込番号:21942477 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>keiokaさん
初めまして、電気工事士です。
なるほど、3台のエアコンをそれぞれ専用回路にするんですね。
恐らく外壁にPF管を使っての配線になるかと思います。
20m〜25mの配線長になるということですが問題ありません。
また、PF管内の配線の離隔ですが例えばLANケーブルとFケーブルですと離隔しなければなりませんがすべてFケーブルであれば問題ありません。
特段問題はないかと思われますのでご安心ください。
書込番号:21946221
3点


「内装」の新着クチコミ
内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|
![]() ![]() |
2 | 2021/06/16 16:00:48 |
![]() ![]() |
5 | 2020/05/05 23:52:55 |
![]() ![]() |
8 | 2019/04/18 23:54:13 |
![]() ![]() |
2 | 2018/07/07 8:17:40 |
![]() ![]() |
6 | 2016/10/03 12:43:43 |
クチコミ掲示板検索
お知らせ
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス

クチコミ掲示板ランキング
(住宅設備・リフォーム)
クチコミ掲示板 ご利用案内