8/7関東へ台風接近直前のうるさら7の稼働実績です。
湿度が高く不快指数も高くなりがちな天候でした。
居室の出入りの度に記録しましたのでご参考まで。

<環境>
S25UTRXS設置
埼玉県。マンション中層階、中間部屋。
洋間6.5畳、天井高2550。
西側に腰高の窓1面のみ断熱アルミサッシ。
24時間換気常時オン。
更にトイレ、夕飯時は適宜換気扇オン。

<天候>
8月7日台風が関東へ接近間近。天気曇り時々雨、風強し。

<運転モード>
快適エコ自動適温、湿度低め、風量自動、風向自動
(途中から設定温度+1.5度、風量静かへ変更)

<計測>
エアコン正面から1.2m、高さ70p、卓上アナログ温度計(EMPEX SUPER EX)
風向自動=上向きで直接風はあたりません。

<運転モード>
快適エコ自動(適温設定補正なし、除湿自動選択、26.5度自動設定、50%自動設定)

時間 実績
13:15 25.0℃、72% 
13:25 24.5℃、63%
13:35 24.5℃、58%
13:45 24.5℃、55%
13:55 24.0℃、54%
13:58 24.0℃、53%、運転開始から38分でサーモオフ(室内ファン停止)を確認
14:13 25.0℃、55%
    お知らせ「設定温度よりも屋外温度が低くなりました。」
    リモコンお知らせ押下「お部屋の温度24℃、湿度80%、屋外の温度22度です。」
14:23 25.0℃、54%

〜外出で快適エコ自動で設定温度が2℃緩められていた〜

16:15 25.0℃、60% 外気温24℃、79%(Google天気)
16:45 24.5℃、49%
17:15 24.5℃、46%
17:15 寒くなってきたので、補正設定+1.5へアップ、風量静か、へ変更

18:34 25.0℃、51%
20:45 25.5℃、53% 外気温21℃、80%(Google天気)、(天気JPだと湿度90%)
22:00 25.0℃、47% 外気温22℃、81%(Google天気)、(天気JPだと湿度88%)
23:00 26.0℃、52% 外気温22℃、81%(Google天気)、(天気JPだと湿度91%)
補正後はサーモオフの回数が多くなったかも知れませんが
気温、湿度ともに上がらないので特に不快感はありませんでした。


<まとめ>
屋外は台風の影響で風が強く湿度は高めでした。
快適エコ自動でめずらしく、除湿モード適温26.5℃が自動設定されています。
これは開始時の室温が25℃と低めで開始したからだと思います。
快適エコ自動はさらら除湿で風量が常に強いです。
デシクル制御で除湿量は最低まで落とすが風量は変わらない。
そしてサーモオフになるまで運転は止まらない。
これが他社だとパワーも風量も同時に落すのだが、ダイキンは違いますね。
風が常に循環しているのを感じるので扇風機の併用が不要になりました。

しかし途中で寒くなり風量を静かへ変更し、補正を+1.5℃=28℃へ変更しました。
風量静かは湿度が大きく変動するかと思ったがそんな事はなく50%前後をキープ。
室温はほぼ25℃一定でしたが、風量自動=風量3で長時間いると寒く感じますね。
湿度は人感センサーで不在時に設定温度を緩められた時は60%まで上昇しましたが
それでも湿度60%は許容範囲です。

僕の環境ではうるさら7は、温度、湿度共にほぼ安定していました。
また湿度が高い状態が続く日で測定したいと思います。
皆さんのご参考にどうぞ。