中継柱の影と回路

2018/10/31 13:29(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 設置・施工

クチコミ投稿数:31件

設置場所に直径15cmの中継柱の影が入ることに気づきました。
基本、遮るものもなく影もかからないと思っていたのですが、中継柱の存在を忘れてました。

設置場所は、カーポート、自宅南側、東前方で西後方に2度勾配、高さ2.3m
      
CS6A-240MS 20枚 パワコン CSP44G3D 4.4kW

午前8時には、東手前前方から西奥後方まで対角線上にきっちり中継柱の影が入り
太陽とともに影が東に移動し午前10時過ぎには、影がかからなくなります。

見積もりでは、10枚ずつの2回路のレイアウトですが、3回路にすることで影の影響を減らすことは可能ですか?

例えば、西奥側から6-7-7とかにすると6の部分に影のかかる時間が減ります。
10-10だと両方ともどこかのパネルにずっと影がかかることになります。

こんな感じで組み方で影の影響を少なくすることはできませんか?

業者さん曰く、マルチストリング型パワコンなので影響ないとのことですがどうなんでしょう。

あと、パワコンを自宅側につけるかカーポート側につけるかですが、
ロスを考えると分電盤に近い自宅側の方が良いですよね?

音が気になりそうなのでカーポートの屋根裏とか柱に付けれればその方が良いんですが。





書込番号:22220276

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:303件Goodアンサー獲得:53件

2018/10/31 14:38(1年以上前)

>ボンゴレロゼさん

マルチストリングパワコンなので、影になったパネルのロスだけになります。
なので、業者のいうとおり、配列変えても変わりません。

それに、影は午前10時までなので一日の発電量のロスとしてはそれほど多くは無いですよ。

書込番号:22220398

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4864件Goodアンサー獲得:989件

2018/10/31 17:41(1年以上前)

ボンゴレロゼさん

昇圧機内臓のマルチですので影の影響は最低限で済むかと思います。

影を肯定したシミュレーションをしっかり行い採算を再考した上で進めることで後悔もなくなると思いますよ。
健闘をお祈りします。

書込番号:22220734 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:31件

2018/10/31 21:25(1年以上前)

>そらとやまさん

ありがとうございます。

>影になったパネルのロスだけになります。

そのロスが3回路にしたら1回路分が影から早く抜け出せるので多少違うかなと思ったしだいです。
回路関係なくパネルの影だけが影響するなら2回路でも3回路でも一緒ですね。
3回路にしても何のメリットもないのですね。

>REDたんちゃんさん

購入相談に続き、度々ありがとうございます。

ロスを踏まえてもう一度見直してみます。


パワコンの取り付け位置については、どう思われますか?
カーポートに上手くつくかわかりませんが。

書込番号:22221252

ナイスクチコミ!0