スミマセン。長文になりますが教えて下さい。
先日も一度同様の質問し、計算式をご教示頂きました。それを元にパネルの接続可能枚数を算定しメーカーに問い合わせたところ、次のとおり回答がありました。
しかし、色々考えたんですが少し納得出来なかったので再投稿させて下さい。

設置場所の気象状況 沖縄県
過去最高気温35.6℃、過去最低気温3.6℃

パワコン 4.125kw×12台=49.5kw
最大許容電圧 600v ※いかなる条件においても
           ストリングの開放電圧が
           600v以下となるようにす
           ること。
入力電圧範囲 120〜500v
定格入力電圧 340v
最大入力電流 11A ※MPPT回路毎
最大短絡電流 13.8A
最大入力回路 2回路
MPPT回路数  2

パネル@ 310w
     最大開放電圧40.8V
    パネルのVocの温度係数は-0.3%/度
     最大短絡電流12.07A
    短絡電流の温度係数は0.06%/度

パネルA  370w
     最大開放電圧48.9V
    パネルのVocの温度係数は-0.3%/度
     最大短絡電流11.91A
    短絡電流の温度係数は0.06%/度

上記内容でパワコンメーカーからの回答は
パネル310w
13直2並列までOK

パネル370w 
10直2並列までOK ※11直2並列はNG。
理由 開放電圧が高く、また、短絡電流は12A
   近くになるため。PCSの最大入力電流(11A)
   をオーバーしており、BUSの過電圧が発生し、
   発電量の損失があります。

私としては370wのパネルを11直2並列で設置したく、計算では
パネルのVocの温度係数は-0.3%/度
48.9V + 48.9V×(25℃-3.6℃=21.4)×0.3%/度=48.9+3.13=52.0
パワコンは最大許容電圧600V 
600V÷52.0V =11.53= 11枚が最大直列数

短絡電流の温度係数は0.06%/度
11.91A+ 11.91V×(25℃-35.6℃=10.6)×0.06%/度=11.91+0.075=11.985
パワコンは最大13.8A 13.8A÷11.98A = 1列(1MPPTあたり)

上記計算により370Wパネルは
11直2並列
と算出していました。

310wのパネルも開放電圧が高く、短絡電流にあっては370wより高いにも関わらず、何故同様の計算式で算出した310w13直2並列はOKで370w11直2並列はNGになるのでしょうか?

書込番号:22272278 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:303件Goodアンサー獲得:53件

2018/11/23 09:16(1年以上前)

>tatsu-さん

すみません。前回の式で、温度係数の”−”が抜けていました。訂正します。
温度変化は(変化後−25度)なので上昇が正、下降が負になります。正負を逆にすれば結果は同じですが、以下が正しい式です。

48.9V + 48.9V×(3.6℃−25℃=−21.4)×−0.3%/度=48.9+3.13=52.0


>開放電圧が高く、また、短絡電流は12A
>近くになるため。PCSの最大入力電流(11A)
>をオーバーしており、BUSの過電圧が発生し、
>発電量の損失があります。

370Wと310Wの違いはセル数です。セルの直列数が多いので370Wの方が電圧は高くなりますが、電流はほぼ同じになります。だから、「PCSの最大入力電流(11A)をオーバー〜〜」と電流で説明しようとしているのは、全然要領を得ないですね。メーカーの設計ソフトで370Wの11枚がダメと表示されたけど、理由がわからず適当に説明しているだけなのでしょう。

以下の理由が考えられます。
・パワコンの最大許容入力電圧は、設置場所にかかわらずパネル温度が-15度と決められている。
・370Wの11枚は、回路の最大入力電力を超えている。

メーカーに回路の最大入力電力を問い合わせてみて下さい。




書込番号:22272879

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 tatsu-さん
クチコミ投稿数:23件

2018/11/23 11:18(1年以上前)

>そらとやまさん
前回に引き続き回答ありがとうございます!
計算式の誤字は私のミスです(汗)スミマセン!
「最大入力電力」が影響している可能性があるのですね(汗)
メーカーの技術担当者と話ししていても納得のいく回答が得られないため、そらとやまさんがおっしゃるとおり、説明出来ないからごまかされているのかもしれません(*_*)

310wパネルと比較し、370wパネル設置の方が土地の形状や予算の都合上条件が良いので、なるべく370wパネルを設置したいのですが、パワコンがメーカー保証外となってしまっては元も子もないので、メーカーと保証内に出来るよう調整し、出来ない場合は自己責任の下で370wパネル設置も検討します。
設計上問題無いと思うのですが。。。

そらとやまさん。色々ご教示頂き本当にありがとうございます!

書込番号:22273151 スマートフォンサイトからの書き込み