ストリングスについてご教授お願いします。

パワコン 5.5kw×9台 = 49.5kW
KPV-A55-J4(OMRON)

パネル 300W×324枚 = 97.2kW

南東(東へ20°ぐらい)

今回パワコン1台あたり、9直4並列になり、
通常 PC1の用に1-4段毎のストリングスになるかと思います。

添付図面のように午後なると一部パネルに日陰ができてしまいます、
この様な場合、PC2のように日陰になるストリングスをまとめた方が、
発電量は上がりますか。

またその他より良いストリングスがあるでしょうか。

書込番号:22437093

ナイスクチコミ!0


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:4446件Goodアンサー獲得:858件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/02/02 13:02(1年以上前)

>ぱぱっぱ2さん
 どのようなストリングの組み方をされますか?

・架台ことにパワコンを構成する。
・横一列でストリング4組を組む。

これ以外の構成は考えにくいです。

書込番号:22437262

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:10件

2019/02/02 13:39(1年以上前)

>gyongさん

さっそくのご返答ありがとございます。

>・架台ことにパワコンを構成する。
>・横一列でストリング4組を組む。

通常はご指示通り上記でいいと思いますが、
冬などは午後になると建物側のパネル半分ぐらいが陰になります、
全ストリングスが影になるのを避けるため、
縦2列+1=9のストリングス4組にした方がいいのかなと思いました。

書込番号:22437342

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:4446件Goodアンサー獲得:858件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/02/02 16:41(1年以上前)

>ぱぱっぱ2さん

どうせやるなら、9島の架台渡り配線し、すべてを縦9直列配線するのがすっきりします。
ただし、DCケーブルが長くなるので追加コストが発生するかも。

またはTigoエナジーなどのオプティマイザをつけるかどうか。1枚10000円追加となりますが。

書込番号:22437673