『産業用低圧のパワコンの数について』 の クチコミ掲示板

 >  > 太陽光発電 なんでも掲示板
クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

『産業用低圧のパワコンの数について』 のクチコミ掲示板

RSS


「太陽光発電 なんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 なんでも掲示板を新規書き込み太陽光発電 なんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ0

返信2

お気に入りに追加

解決済
標準

産業用低圧のパワコンの数について

2019/04/14 21:59(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

スレ主 masaki5711さん
クチコミ投稿数:30件

質問させてください。パワコン容量低圧49.5キロの場合、5.5キロを9つと、9.9キロを5つ設置ではどちらのほうが良いのでしょうか?理由も教えていただけたらありがたいてす。
宜しくお願い致します。

書込番号:22602134 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5105件Goodアンサー獲得:1020件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2019/04/14 22:25(1年以上前)

>masaki5711さん

まず、三相接続か単相接続かの選択があります。
5.5kWは単相しかありませんが、9.9kWは三相と単相があります。

ブレーカの大きさとケーブルの適正な太さを考慮すると、三相タイプ、つあまり9.9kW×5台が電気材料のコストが安くなります。(単相より約20万円安価)

単相9.9kWパワコンは出荷数が限られるので割高になるでしょう。
単相5.5kW×9台のほうが購入額が安くなると思います。
単相の主幹ブレーカは300Aになるのでとても大きいサイズとなります。集電箱は観音開きタイプになり設置に手間がかかります。

私的には三相9.9kW×5台構成がお勧めですが、トランスレスタイプは別に事業者側で絶縁トランスの設置を要求する電力会社があり、そうなると単相5.5kWパワコン×9台の選択となります。

書込番号:22602193

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 masaki5711さん
クチコミ投稿数:30件

2019/04/15 18:56(1年以上前)

すごく詳しい説明ありがとうございます。解決しました

書込番号:22603743 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ一覧を見る