『単独運転検出エラーについて教えてください』 の クチコミ掲示板

 >  > 太陽光発電 なんでも掲示板
クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

『単独運転検出エラーについて教えてください』 のクチコミ掲示板

RSS


「太陽光発電 なんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 なんでも掲示板を新規書き込み太陽光発電 なんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ1

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

単独運転検出エラーについて教えてください

2020/02/03 12:29(7ヶ月以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

ここ数日パワコンの単独運転検出エラーが出て困っています。特に晴れた日の土曜日、日曜日に3〜4時間出ます。系統側の電圧上昇が高いのは分かつているのですが、キュービクルのタップをこれ以上上げることもできません。パワコンの単独運転検出エラーの検出数値設定の変更とかできないものでしょうか。

書込番号:23207253

ナイスクチコミ!1


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:4624件Goodアンサー獲得:910件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2020/02/03 20:33(7ヶ月以上前)

はじめまして。

パワコンの単独運転検出エラー、キュービクルということは高圧ですか?
それはパワコンの不具合のように思います。
ファームウェアアップデートで改善するかもしれません。

どこのメーカーで型番はなんですか?
1台だけ発生ですか?

書込番号:23207969

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4件

2020/02/04 10:31(7ヶ月以上前)

パワコンは安川電機のpv1000です。14台全て発電量の一番多いとき(10時から13時ごろ)発生します。太陽光発電所が増えたのが原因と聞きますが具体的な対策はないものでしょうか。よろしくお願いします。

書込番号:23208918

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:4624件Goodアンサー獲得:910件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2020/02/05 07:07(7ヶ月以上前)

>ソーラーファームさん

PV1000は単独運転検出レベルの設定があるようです。
出荷時は8と思いますが、15へ変更すると改善するかもしれません。

でも基本は電力協議により配電線の電圧見直しとなります。ソーラー発電所が近くに増えるとどうしても配電線の電圧が上がりますので。

書込番号:23210572

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4件

2020/02/08 21:12(7ヶ月以上前)

アドバイス有難うございます。少し様子を見て電力会社に相談してみます。ただ、この状況はいろいろな場所で起きていると思われますが、電力会社は協議に応じるものですか。

書込番号:23218234

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:4624件Goodアンサー獲得:910件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2020/02/09 05:45(7ヶ月以上前)

>ソーラーファームさん

 まずは電力会社に相談ください。
 配電線の電圧が明らかに高いことがわかれば、対応してもらえます。

書込番号:23218935

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4件

2020/02/09 10:03(7ヶ月以上前)

アドバイス有難うございます。結果が出ましたら投稿させていただきます。

書込番号:23219248