お世話になります。今回太陽光設置しようと思い色々勉強させて頂いています。現在業者より提案受けているストリング構成(添付)では出力が一系統違うのですが、出力に影響が出るのかなと思っています。出力均等のためにコストアップとなりますが、パワコン5.5kwに変えるべきでしょうか?アドバイス願います。

書込番号:23469801 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:2436件Goodアンサー獲得:368件

2020/06/15 00:23(3ヶ月以上前)

>悩み中君さん

6-7-6-6を気にしているのであれば、選択している
パワコンがマルチストリングタイプで回路毎に最適化しているので
問題ありません。

書込番号:23469910 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:11件

2020/06/15 12:26(3ヶ月以上前)

カナディアンのマルチストリングとは昇圧機能なのですね。安心しました。ありがとうございます。

書込番号:23470590 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2436件Goodアンサー獲得:368件

2020/06/15 12:44(3ヶ月以上前)

>悩み中君さん

少し補足しますね。
マルチストリングの回路は昇圧ではなく、最大電力を得るために
常時電圧補正がかかります。

昇圧はストリングを並列に繋ぐときにアンバランスを回避するための物なので
意味合いが違うかと。

※マルチストリングだと、多くの場合で並列接続が有りません。

書込番号:23470636 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0