太陽光発電の増設について、ご教示下さい。
現在、パネル4.5kw、パワコン5.5kwを設備しており、増設を検討しております。現在の申請は4.5kwです。2社と商談中ですが一般家庭枠内での申請容量に関しての主張が異なり、どちらが正しいのか判りません。

A社:
増設は9.9-4.5=5.4が最大なので、パワコンは5.4kw、パネルは6.3程度の過積載が可能。
申請はパネルとパワコンの系統毎に、どちらか小さい方の合計で申請する。
1系(既設)パネル4.5、パワコン5.5
2系(新設)パネル6.3、パワコン5.4
なので
既設パネルの4.5+新設パワコンの5.4=9.9で申請可

B社:
A社の申請は不可能。パネルの全合計、パワコンの全合計の小さい方となるので、上記の場合は
パネル 4.5+6.3=10.8
パワコン 5.5+5.4=10.9
なので、申請は10.8となり、家庭用枠では許可が下りない。

どちらが正しいのでしょうか?調べでもちょっと古いソースしか見つけられず困っています(添付のものです。この図ではAが正解のようです。2017年の改正で変更がなければそのままかと)。
また、10kwジャストでは一般家庭枠では申請できないという認識で合っておりますでしょうか?ご教示をお願いいたします。

書込番号:23551309 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:111件Goodアンサー獲得:16件 さくらココのページ 

2020/07/23 14:53(8ヶ月以上前)

A社の解釈で良いと思います。
「太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列における太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値を記載すること。」
10kW未満の太陽光発電事業計画変更認定申請書の発電設備の出力(kW)(注10)の一部を抜粋しました。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/youshiki_04.docx
図にするときくらげ00さんがアップしたものになると思います。
また、系列ごとに小さいほうの出力を合計すればそれを超える出力にはならないので、合理的と思われます。
B社に解釈の根拠を尋ねてはどうですか。

>10kwジャストでは一般家庭枠では申請できないという認識で合っておりますでしょうか?
10kW以上50kW未満は、価格13円+税/kWh、調達期間20年です。
10kW未満は、価格21円/kWh、調達期間10年です。

書込番号:23552474

Goodアンサーナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:4823件Goodアンサー獲得:957件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2020/07/23 16:38(8ヶ月以上前)

>きくらげ00さん

 A社が正解となります。

 私的には既設の5.5kWパワコンを最大限活かして、モジュール増設がいいと思います。
 5.5kWパワコンはDC入力が最大4回路なので系統増設が難しいですかね?

 パワコン2台になると幹線を太くしないといけないです。
 東電で言えば、従量電灯B契約の場合、スマートメーターが30Aタイプから60Aタイプに変更になります。
 これらの工事だけで20万円くらいアップしそうですが、見積に含まれているのでしょうか?
 引込線のケーブル太さなど知りたいですね。

書込番号:23552655

Goodアンサーナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7件

2020/07/23 17:09(8ヶ月以上前)

>さくらココさん
ご回答ありがとうございます。とても分かり易くご説明いただき、理解できました。添付いただいた申請書を見るとA社で間違いないようですね。B社はコスパで劣る@電化パックのリースばかり推してきますし、A社を知ったかぶり扱いしていたので正直、良い印象はありませんでした。A社で話を進めたいと思います。ありがとうございました。

書込番号:23552728 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:4823件Goodアンサー獲得:957件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2020/07/23 17:14(8ヶ月以上前)

>きくらげ00さん

あっ、補足します。

発電出力が10kWを超えますと、FITは13円税別/kWhになり、買取期間は20年です。
ただし、今までのFIT売電開始日から20年に延長されます。

今回増設提案されているパワコン5.4kWはSMA SunnyBoyでしょうか?
5.4kWのパワコンは機種が少ないので。
SMAを提案する業者は先端主義者が多いです。

書込番号:23552735

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7件

2020/07/23 17:23(8ヶ月以上前)

>gyongさん
ご回答ありがとうございます。やはりA社が正解なのですね。仰る通り、既設の5.5パワコンにパネルのみ2kw強の追加も見積もってもらいましたが、kw単価が25万ほどとなり割高になってしまいました。スマートメーターは既に60Aですので、問題ないようです。ご助言ありがとうございました。

書込番号:23552757 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0