『エアコン取り付け(室内渡り配管)』 の クチコミ掲示板

 >  >  > クチコミ掲示板

『エアコン取り付け(室内渡り配管)』 のクチコミ掲示板

RSS


「エアコン・クーラー」のクチコミ掲示板に
エアコン・クーラーを新規書き込みエアコン・クーラーをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ5

返信6

お気に入りに追加

標準

エアコン取り付け(室内渡り配管)

2020/08/13 19:14(1ヶ月以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 Kloipさん
クチコミ投稿数:144件

以前こちらで質問したものですたくさんの回答ありがとうございます。
本日、手直し工事があり改善されたので報告いたします

まず、結露の原因は配管の結合部の保温がしっかりされてなく、ドレンホースもなにか薄い布みたいなので巻かれていただけの断熱不足でした、
ドレンホース交換とさらに水道管の断熱に使う保温材で工事してもらって様子を見てる所になります

書込番号:23597781 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


返信する
クチコミ投稿数:1910件Goodアンサー獲得:206件

2020/08/13 19:25(1ヶ月以上前)

>Kloipさん
こんにちは

今度はうまくいくといいですね。

書込番号:23597809

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:967件Goodアンサー獲得:136件

2020/08/13 20:13(1ヶ月以上前)

自分の会社でも横引きドレンを施工するときは
用途次第で3種類のホースを使用しています
断熱ドレンの上から保温カバーは立派と思いますが
気になった画像は機器から外部方向へは下部配管
貫通部の手前は上部配管になってますね
途中の逆勾配が2〜3センチあるかどうか...
後々のゴミ溜まりなどが心配ですが
まあ様子見ってことで。
その後の、ねじり配管で修正されたのであれば
安心なんですけど。

書込番号:23597908

ナイスクチコミ!3


スレ主 Kloipさん
クチコミ投稿数:144件

2020/08/13 20:17(1ヶ月以上前)

>りゅうNO3さん
ありがとうございます
その点は自分も気にはなっていたのでお盆明け話をしてみたいと思います

書込番号:23597918 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:967件Goodアンサー獲得:136件

2020/08/14 14:38(1ヶ月以上前)

ドレンアップキットを組んだ訳でもないと思いますが…
盆明けまで待ちましょう。

書込番号:23599392

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:514件Goodアンサー獲得:22件

2020/08/16 11:36(1ヶ月以上前)

>Kloipさん

初めまして。

室内機を正面から見て、右後部から、廊下の天井あたりを通して、室外機へ配管が伸びているのでしょうか?
それにしても、配管の勾配が少ないですね。
また、廊下の天井高さは、どれくらいでしょうか?天井あたりは、温度が高いので、悪条件が重なっていますね。

エアコンの配管で一番結露しやすい所は、冷媒管の繋ぎ目です。そこは、保温材をしっかり巻いて、しっかりビニールテープで密閉して、尚且つ結露防止用の不織布のような物で覆うのが鉄則です。そこが甘かったように思います。
また、ドレン配管、他の方が言われるように、ねじれていますので、ちゃんと一直線になっていないと、水が流れにくいので、注意が必要です。
あと、経験上は、もう少し勾配があれば、配管接続箇所の適切な始末と、断熱ドレンホースのみで結露はしません。

書込番号:23603283

ナイスクチコミ!1


スレ主 Kloipさん
クチコミ投稿数:144件

2020/08/17 20:22(1ヶ月以上前)

エアコン本体裏

室外機側

>マッハ555さん
>りゅうNO3さん
ありがとうございます
施行店からは勾配があるので大丈夫と回答ありました
天井からの高さ測ったのですが素人目かなり勾配があるように感じます

書込番号:23605888 スマートフォンサイトからの書き込み