ただの換気扇からこの製品への交換を考えています
現場は東京23区内の築17年木造戸建1階、1616サイズのユニットバスです
この条件だと通常100vタイプが選択されることが多いと思いますが、以下の理由で200vのこの製品を候補にしています
・天井がドーム型でやや高い
・北側に窓がある
・暖房時は入浴前に浴室ドアを開けて脱衣室(約2畳)まで暖めたい
・入浴直前に暖房ONにしても短時間で暖まってほしい
やはり1坪ユニットバスに200v機はオーバースペックでしょうか?暖まりすぎて危険…等ありますか?
また、現状、脱衣室の分電盤に200vの空きがあるかどうか見ただけではわからないのですが、どうでしょうか(画像添付します)
右下のスイッチ(20Aと表示あり)が空いているように見えるのですが…
詳しい方おられましたらよろしくお願いいたします
書込番号:23666763 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>necoまるさん
15と16にブレーカーが追加出来て、いずれも200Vに出来ますね。
14は表示が無いだけで使われているのかもしれません。
書込番号:23666794
![]()
0点
>necoまるさん
私も14はなにかに使われているかなと思います。通常使用していなければOFFになっていますので。
あくまで自己責任ですが、14をOFFにしてみればわかるのではないでしょうか?IHクッキングヒーターとか・・・
でも220vって書いてあるので200V機器がなければ、間違ってONにしただけかもしれません。
>・天井がドーム型でやや高い
ヘリだけ曲線ならですが、原則平らな天井にしか取り付けられないので。つけられるかどうか確認しないといけないと思います。
>・北側に窓がある
寒いですよね。
>・暖房時は入浴前に浴室ドアを開けて脱衣室(約2畳)まで暖めたい
まぁ、本来の使用方法じゃないので自己責任でとしか・・・脱衣室にセラミックヒーター置いといたのと同程度かな。
>・入浴直前に暖房ONにしても短時間で暖まってほしい
100Vよりは良いと思います。
>やはり1坪ユニットバスに200v機はオーバースペックでしょうか?暖まりすぎて危険…等ありますか?
個人的には全くオーバースペックだと思いません。
でも、念のためメーカーに確認してほしいのですけど、
デフォルトで40℃以上には温まらないようになっていたと思うので大丈夫だと思います。
確か、35℃、30℃にも設定出来たはずです。
書込番号:23666957
![]()
0点
>necoまるさん
まさかとは思いますが、ご自分で設置・工事されるつもりではないでしょうね。
一番肝心なことは、設置できるかどうかですから、当然工事業者に確認してもらいましょう。
電圧云々よりまずそれが肝です。
1. >脱衣室の分電盤に200vの空きがあるかどうか見ただけではわからないのですが、どうでしょうか
分電盤の蓋を外せば判ります。2列に並んだブレーカーの上と下から赤、白、黒の線が出ています。配線が無いなら使っていないということです。仮に全てに配線が有ったとしても 15 と 16 が空いていますので工事業者が取り付けてくれます。
ブレーカーの定格にご注意ください。20Aトリップが空いているからと言って、そのまま使うことは危険かも知れません。
最悪異常が起きてるのにブレーカーがトリップせず、火災になるかもしれません。
メーカーに問い合わせて選定するようにしてください。工事業者もそういった知識のない人が多いです。『俺は10年以上この仕事をやっとんじゃー』と豪語する人物ほど知識のない人が多いです。気を付けましょう。
2. >暖まりすぎて危険…等ありますか?
100V、200V はあくまで電圧であって容量の VA、W と混同されているんじゃないか、と思ったら確かに200Vの方が容量が大きい。
100Vタイプ・・・https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProductSpec.do?ccd=1040141210&pid=197371
200Vタイプ・・・https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/wink/ssl/displayProductSpec.do?ccd=1040141010&pid=204691
上記仕様表からいくと
消費電力 (W)は【弱】で200Vの方が小さいし、騒音<SPL> (dB)では200Vの方が大きい.。風量 (m3/h)、重量は大して変わらない。
温度調整はできるんだろうから、ご懸念されている 【暖まりすぎて危険】 は無いでしょう。
問題が有るとすれば、温度調整、風量調整が連続調整できるのか?段階調整なのか?
段階的な調整だと『暑すぎ〜、寒すぎ〜』、『風が強すぎ〜、弱すぎ〜』で不満が生じるかな。
調整方法はご自身でお調べください。
(*^▽^*)
書込番号:23667410
![]()
0点
気になったので取説見たら、温度も風量も【強−弱】しかないのね。
気に入った温度調整はできないと書いてある。
こういうの我が家にはないもので、知りませんでした。
((+_+))
書込番号:23667441
0点
皆さま、すぐにレスポンス下さりありがとうございました。
もちろん取り付けは業者さんにお願いするつもりですが、現地調査&見積りに来てもらうにはこちらの立ち会いの都合もつけなければなりませんし、一応は機種も絞っておきたかったので、まずはザックリと取付け可否を知りたく質問させて頂きました
浴室天井はドーム型ですが、曲線なのは端の方だけで取り付け箇所付近は平らですのでその点は問題ないかと…
電源(分電盤)についても空きはありそう、1616ユニットバスに200V機でも問題は無さそう、ということで、当機種の取付けを前提に業者さんに調査&見積りに来てもらおうと思います
大変助かりました。レス頂いた皆さま、ありがとうございました!!
書込番号:23671461 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > V-241BZ」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 5 | 2021/12/02 6:06:24 | |
| 5 | 2020/09/18 22:28:56 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
-
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
-
【欲しいものリスト】canon移行案
-
【Myコレクション】windows11に対応で購入
-
【その他】原神用?
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
ヒーター・ストーブ
(最近3年以内の発売・登録)