契約アンペアについて

2021/03/10 07:30(1年以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

クチコミ投稿数:7件

現在、太陽光パネル6.21Kで発電、電力契約40Aで契約してます。
とあるサイトで、6Kのパネルで40Aだとブレーカーが落ちるというのをみました。
パネルを設置してから数年たってますが特に問題ありません。
契約アンペアをあげた方がいいですか?
詳しい方ご教授ください。

書込番号:24012615 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1119件Goodアンサー獲得:218件

2021/03/10 11:47(1年以上前)

どんなシステムを構築されているか分かりませんが、大体出力は単層200Vだと思うので、6.21kWだと
6210W÷200=31.05A
安全率を10%だと考えると35Aくらいなので上げなくても行けると思います。

参考まで。

書込番号:24012950

Goodアンサーナイスクチコミ!2


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:5422件Goodアンサー獲得:1090件

2021/03/10 12:36(1年以上前)

hyperion123さん

太陽光を含めた家庭全体の消費電力量かと思います。
我が家は元から60A契約で、6.34kwの太陽光を設置しましたが、60Aは据え置きです。

書込番号:24013034 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:7件

2021/03/10 12:53(1年以上前)

返信ありがとうございます。
キッチンもガス、お風呂もエコジョーズだし子供もまだ小さいので通常使用では全く問題はありません。
太陽光での発電時、過電流にならないか心配でしたので投稿しました。
とりあえずこのままで何かあったら上げるという認識で大丈夫ですか?

書込番号:24013074 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:5422件Goodアンサー獲得:1090件

2021/03/10 13:17(1年以上前)

>hyperion123さん

太陽光連系時に東電等の電力会社が回路含めて現地確認しているハズです。そこで指摘がなければ大丈夫だと思いますが!

書込番号:24013106 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:7件

2021/03/10 18:55(1年以上前)

ありがとうございました😊

書込番号:24013654 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:6227件Goodアンサー獲得:878件

2021/03/11 09:11(1年以上前)

>hyperion123さん

解決済みですが、誤りが放置されているので指摘しておきます。
電力会社の契約ブレーカー(SB)が40Aの場合はR相とT相の合成電流が40Aを超えると遮断されます。単相200Vの太陽光6.21kWが屋根に載っているなら、最大でT相に31.05A、R相に31.05A流れるので合成電流は62.1AとなりSBは動作します。200Vだから31.05Aしか流れないと言う考えは間違いです。
なおスマートメーターに内蔵されている契約ブレーカーを使用している場合は、順潮流・逆潮流に応じた限度電流を設定できるので、逆潮流を無効にすれば契約40Aのまま6.21kWの太陽光で売電可能です。

書込番号:24014602