『野立て太陽光発電所の電圧上昇抑制?について』 の クチコミ掲示板

 >  > 太陽光発電 なんでも掲示板
クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

『野立て太陽光発電所の電圧上昇抑制?について』 のクチコミ掲示板

RSS


「太陽光発電 なんでも掲示板」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 なんでも掲示板を新規書き込み太陽光発電 なんでも掲示板をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ2

返信7

お気に入りに追加

標準

太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

スレ主 Herbalstarさん
クチコミ投稿数:94件

徳島県美濃市の野立て太陽光発電所です。
今年の4月から各パワコンの発電グラフが昼間10-14時だけ1部のパワコンで下降します。

2019年12月連携
パネル ネクストエナジー300w 203枚、パワコン オムロン kpv55 9台 力率95

電圧上昇抑制だと考えられますが昨年はこんな症状出ませんでした。周りに新規の野立て太陽光発電所はできてません。不思議です。
対処法などご教示ください。

書込番号:24167751

ナイスクチコミ!0


返信する
スレ主 Herbalstarさん
クチコミ投稿数:94件

2021/06/02 20:50(1年以上前)

パワコン発電

書込番号:24168944

ナイスクチコミ!0


銅メダル クチコミ投稿数:236件Goodアンサー獲得:46件 さくらココのページ 

2021/06/03 01:06(1年以上前)

心配なグラフですね。
昼間10-14時の出力低下が顕著なのは、PCS#07,08,09(いずれも6直4並 7.2kW)。出力低下が見られないのは、PCS#01,02(いずれも7直3並 6.3kW)とPCS#04(5直4並 6kW)。
PCS#07,08,09は、流れる電流か大きいためにパワーコンディショナまでの電圧降下が大きく、電圧抑制の設定値を超えやすいということは言えるかもしれません。
パワーコンディショナの電圧抑制の設定値は?
系統の電圧は測定していますか?
ケーブルの太さとその電圧降下は計算していますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23459913/
さくらココの使用しているパナソニック製のパワーコンデイショナは、電圧抑制の動作累積時間が記録されますが、オムロンはどうなのでしょうか。
グラフを工事業者さんに送って協力してもらうのが良いかもしれません。





書込番号:24169316

ナイスクチコミ!1


スレ主 Herbalstarさん
クチコミ投稿数:94件

2021/06/03 06:10(1年以上前)

>さくらココさん
パワコンの電圧抑制の設定値は規定値の109Vに設定してあります。系統の電圧は測定していません。ケーブルの太さとその電圧降下は計算していません。グラフを工事業者さんに送っても連絡来ません。電圧抑制の動作累積時間については分からないです。

書込番号:24169429

ナイスクチコミ!0


銅メダル クチコミ投稿数:236件Goodアンサー獲得:46件 さくらココのページ 

2021/06/03 21:57(1年以上前)

>系統の電圧は測定していません。ケーブルの太さとその電圧降下は計算していません。
把握することをお勧めします。
>グラフを工事業者さんに送っても連絡来ません。
さくらココの工事業者さんには毎月発電量、異常の有無等を連絡しており、夜遅く必ず返信があります。頭が下がります。
>電圧抑制の動作累積時間については分からないです。
KPV-A55-J4の保守マニュアルに電圧上昇抑制積算時間の表示の説明がありました。
https://q-partners.q-cells.jp/download.php?d=1547

書込番号:24170649

ナイスクチコミ!1


銅メダル クチコミ投稿数:236件Goodアンサー獲得:46件 さくらココのページ 

2021/09/13 19:07(11ヶ月以上前)

>Herbalstarさん
ご無沙汰しています。さくらココです。
その後何かわかりましたか?
晴れの日中にパワーコンディショナの出力がばらつく相談がありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=65/#24339960
電流の多いパワーコンディショナで電圧上昇抑制が発生していましたか。

書込番号:24340356

ナイスクチコミ!0


スレ主 Herbalstarさん
クチコミ投稿数:94件

2021/09/13 19:27(11ヶ月以上前)

>さくらココさん
その後改善しました。不思議です。
私の発電所の南側に新しくできた発電所は三相パワコン使ってるみたいです。

書込番号:24340381

ナイスクチコミ!0


銅メダル クチコミ投稿数:236件Goodアンサー獲得:46件 さくらココのページ 

2021/09/13 19:57(11ヶ月以上前)

>Herbalstarさん
その後の状況説明ありがとうございます。
バワーコンディショナの電圧上昇抑制積算時間の記録は確認しませんでしたか。

書込番号:24340439

ナイスクチコミ!0