『ZEHに向けて』 の クチコミ掲示板

 >  > 太陽光発電 購入相談
クチコミ掲示板 > 太陽光発電 > 太陽光発電 購入相談

『ZEHに向けて』 のクチコミ掲示板

RSS


「太陽光発電 購入相談」のクチコミ掲示板に
太陽光発電 購入相談を新規書き込み太陽光発電 購入相談をヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ1

返信6

お気に入りに追加

解決済
標準

ZEHに向けて

2021/07/20 12:40(2ヶ月以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 購入相談

クチコミ投稿数:10件

ZEH申請に向けて、太陽光発電の導入を検討しております。

どの程度の容量が必要か、
建築会社で検討頂いた結果、
システム容量で6.75kw以上必要わかり、
パワコンを2台設置する必要が出てきました。

ただし、初期費用を抑えるために
パネルの容量を最低限におさようと考えております。

一方でパワコンは壊れると思いますので、
それを考えると多少は初期投資を増やして、
パネルを大きくするべきでしょうか。

書込番号:24249251 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5038件Goodアンサー獲得:1010件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2021/07/20 15:07(2ヶ月以上前)

>南ブラジルさん

パネルはなるたけ増やして、パワコン1台構成をお勧めします。
2倍過積載(パネル容量÷パワコン容量)までできるメーカがあります。
メーカにより過積載比率のシステム保証が異なるので確認してみてください。

書込番号:24249410

ナイスクチコミ!0


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:4769件Goodアンサー獲得:971件

2021/07/20 15:56(2ヶ月以上前)

>南ブラジルさん

6.75kwでパワコン2台の仕様を提案さしてくる、その業者さんの感覚が理解出来ません。

最近は5.5kwのパワコン1台で7…8kwのパネルが接続型可能なメーカーが増えています。
パワコンは消耗品であること故、1台にしてランニングコストを減らしたいところです。

書込番号:24249464 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:10件

2021/07/20 18:42(2ヶ月以上前)

>gyongさん
ご返信ありがとうございます。

頂いた内容でもシステム容量としては、6.75kw以上と銘打出るのでしょうか。

ZEHの要件では、
どれだけパネルを載せたかではなく、
システム全体での出力を問われていて、
パワコンがボトルネックになっている。
ですので、システム容量で6.75kw以上とするためには、
パワコンを増やすしかないと考えているのですが、
ご教示頂けませんでしょうか。

書込番号:24249667 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:10件

2021/07/20 18:45(2ヶ月以上前)

>REDたんちゃんさん

以前も、質問させて頂き、お世話になりました。
今回もありがとうございます。

別の方にも返信させて頂いたのですが、
我が家の場合、zeh要件でシステム容量が6.75kw以上必要と、建築会社から連絡受けました。

そのため、業者さんにパワコン2台の依頼をかけたのですが、zeh要件ではパネルの容量があればいいのでしょうか。

書込番号:24249671 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:23件 さくらココのページ 

2021/07/21 23:02(2ヶ月以上前)

>南ブラジルさん
>zeh要件ではパネルの容量があればいいのでしょうか。
ZEH要件を検討するためのエネルギー消費性能計算プログラムでは太陽電池アレイのシステム容量を指定するようになっています。

順を追って説明します。
ZEH要件は、住宅の暖房設備等一次エネルギー消費量の合計より太陽電池等発電設備発電量が大きくなければなりません。
(参考、省エネ基準の次はZEHにもチャレンジしてみよう![基本編]〜まるわかり解説と建築士の対応方法〜)
https://www.biz-lixil.com/column/business_library/article04_013/
上記の表で発電設備発電量の単位は{J}となってますが、電力量[Wh}に換算できます。
即ちシミュレーション等で計算される太陽光発電の年間発電電力量が住宅のエネルギー消費量より大きければZEHと言えます。
(参考 ZEHに必要な太陽光発電の出力)
https://ecocochicafe.com/zeh-pv
ここまでは考え方でとても重要です。

次にZEH要件を検討するためのエネルギー消費性能計算プログラムですが、太陽電池アレイのシステム容量等を指定することで発電設備発電量を算出します。
https://house.app.lowenergy.jp/#/
よくできたプログラムですが、次のケースには対応に工夫が必要です。
・パワーコンディショナが複数あるとき(パワーコンディショナの効率は一つしか指定できないので、複数のパワーコンディショナがあるときは、加重平均した値とするなどの工夫が必要です。)
・過積載で損失が発生するとき(過積載を想定していません。パワーコンディショナの効率を過積載の損失を加味して指定するなどの工夫が必要です。なお過積載率が1.3以下の場合は損失はほとんど発生しません。)
ツールなので機能には限界があります。考え方に背かない範囲で使い方を工夫すれば良いと思います。

建築会社さんとパワーコンディショナを1台にするか、2台にするか、良く相談することをお勧めします。






書込番号:24251478

Goodアンサーナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:10件

2021/07/22 06:20(2ヶ月以上前)

>さくらココさん

ご丁寧にありがとうございます。
前半部分、事前にある程度勉強していたので、
理解出来ました。ありがとうございます。

後半部分については、特にパワコン2重にするとという点、
参考になりました。


いずれにしても、
ただ調べだけっけ、
システム容量は、
パワコンもしくはパネルのいずれか小さい方の出力がそれになるということが分かりましたので、
やはり、パワコンは2台として、進めたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

書込番号:24251709 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0