初心者 高圧太陽光発電の接続箱の錆について

2021/10/26 21:35(9ヶ月以上前)


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板

スレ主 結梨奈さん
クチコミ投稿数:4件

高圧太陽光発電所の接続箱内部の錆について質問です。

接続箱の内外に錆が少し出てきています。
接続箱内外にちょっと錆止めやペンキを塗るくらいのことは、電気知識や資格がない素人もして良いのでしょうか?

資格が必要とか、法律に触れたりはあるでしょうか?




書込番号:24415019 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


返信する
gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5400件Goodアンサー獲得:1073件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2021/10/26 21:41(9ヶ月以上前)

>結梨奈さん

はじめまして。

低圧電気取扱者安全衛生特別教育、あるいは高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育を受講されたほうが望ましいです。
感電事故による死傷を回避するためです。

書込番号:24415036

Goodアンサーナイスクチコミ!1


スレ主 結梨奈さん
クチコミ投稿数:4件

2021/10/26 23:40(9ヶ月以上前)

>gyongさんはじめまして。返信ありがとうございます。
当たり前のことをしつこく聞いてるかもしれませんがご容赦ください。

死傷を防ぐとは、やはり素人が接続箱の中に何かをするのは危険なのでしょうか?
受講が望ましいということは、履修しないで塗っても法律違反には当たらないが危険なので受けた方がいいということでしょうか?

作業内容の予定としては接続箱の外側の箱のさび及び内部配線近くのさび塗装です。
中の電線を抜いたりいじったりはしませんが、外側の扉を開けて、中の配線周辺のさびも塗る感じです。
刷毛が線に触れる可能性はあります。
ペンキはホームセンターで販売している刷毛で普通の壁紙塗装などに使うペンキを使用する想定です。

重大な危険はこの中にありますか?

書込番号:24415232 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:19705件Goodアンサー獲得:1042件 縁側-画角com(^o^);の掲示板

2021/10/26 23:42(9ヶ月以上前)


そうですね。

例えば、漏電していても気付くか、どうやって漏電の有無を調べるか、気付いて適切な対応がとれるかかどうかで、
文字通り生死が分かれたりします。

ちょっとモッタイナイように思うかも知れませんが、地元の電気工事関連業者にやってもらうほうが良いかと思います。


錆そのものよりも、錆が水分を保持しやすいので、それが感電の原因になったりします。

感電事故は、最低限の知識不足で「簡単に感電死しやすい」うえに、
「高圧太陽光発電所」ですから(^^;

低圧の場合は、例えば錆に含まれる水に漏電していても、接触しなかったら感電死しにくいのですが、
高圧の程度によっては、非接触でも一定以下に近づいた途端にアウトになったりします。


ちなみに、私は趣味の一環みたいな感じで第二種電気工事士免許を取得しましたが、
少なくとも当時の試験範囲のテキストや過去問には漏電関連の対応などは あまりありませんでした(^^;
(配線図から実体配線を適切に作業を行う実技がメインのような感じでした(^^;)

書込番号:24415234 スマートフォンサイトからの書き込み

Goodアンサーナイスクチコミ!0


スレ主 結梨奈さん
クチコミ投稿数:4件

2021/10/27 02:53(9ヶ月以上前)

>ありがとう、世界さん
やはりとても危険なのですね…怖いので教えてもらったことを上司に相談してみます。ありがとうございます。

ここからは気になっただけなのですが、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育について、今回の接続箱の外箱は「充電電路支持物の修理」にあたるのでしょうか?

書込番号:24415375 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:6130件Goodアンサー獲得:865件

2021/10/27 11:00(9ヶ月以上前)

高圧の太陽光発電所なので電気事業法上、自家用電気工作物に当たります。
自家用電気工作物の工事、維持、運用は選任された電気任技術者に一任されているはずなので、高圧とか低圧の資格レベルの話ではなく、当該設備の主任技術者に相談すべきです。

書込番号:24415762

Goodアンサーナイスクチコミ!2


スレ主 結梨奈さん
クチコミ投稿数:4件

2021/10/27 20:35(9ヶ月以上前)

>エメマルさん

返信ありがとうございます。
やはり法律以前に素人が勝手にして良いことではないですよね。
主任技術者に相談するように進言してみます!
ありがとうございました。

書込番号:24416609 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


gyongさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:5400件Goodアンサー獲得:1073件 るん川崎諏訪発電所1@パナ2.91kW 

2021/10/27 21:27(9ヶ月以上前)

>結梨奈さん

電気主任技術者は保安協会等の電気管理技術者に外部委託してませんか?

太陽光の電気主任技術者は太陽光の直流側の知識は乏しい人が多いのば実情です。
本件、メンテナンスの責任者は電気主任技術者になるので作業承認は必要ですが、ご希望に添えるアドバイスをいただけるかは疑問視されます。

書込番号:24416702