pcの電源は600wだったかと思います。
upsは500va程度のものが多いようです。
pcの力率というのは0.6から0.7と聞いたので、500va * 0.6 = 300wとなります。
600w電源に対して、300wのupsでは足りないということになりますが、こういう認識で合っていますか?常にフルパワーで回しているわけではないです。
倍の1000vaのupsになると、かなり高額ですね。
書込番号:24478721
0点
UPSの容量は、実際の消費電力から考えます。
PC電源が600Wでも消費が100Wなら、500VA(300W)で足りることになります。
ただし、足りるからといって、500VAに250W消費と100W消費では、バッテリーの駆動時間に差は生じます。
力率は0.6で計算することが多いですが、高効率なモノもあるので、有効電力がどこまで可能かは確認してください。
書込番号:24478982
0点
回答ありがとうございます。
最安なのでこちらのupsを検討しているのですが、駆動時間の計算は出来ますか?
https://www.cyberpower.com/jp/ja/product/sku/cp375_jp#specification
600w向けとしてはちょっと不安ですが。
瞬間停電対策をするものです。
書込番号:24479184
0点
>geggnさん
先ずは繋ぐPCの消費電力を調べないと(エコキーパーなどで)予想も出来ないと思います。
そのうえで、
https://www.cyberpower.com/jp/ja/product/sku/cp375_jp#runtime_chart
のグラフで予想するぐらいでは?
電源の容量は消費電力のマックス値の目安にしかなりません。
書込番号:24479341
0点
>駆動時間の計算は出来ますか?
ランタイムグラフみれば、わかると思いますが。
まず、自分の環境で、どの程度使用しているかがわからないことには、算出はできません。
CyberPower CP375 JP
375VA(255W)ですから、高負荷でPC動作させて、その値を上回るようでは使えません。
ランタイムグラフより、200Wで3.5分ですから、そのくらいを上限に考えると良いです。
書込番号:24479472
0点
イマドキ0.6のPCなんてないと思うんだけど?
書込番号:24479805
0点
CyberPower CP375 JP は矩形は出力です。
PC用なら,正弦波出力をおすすめします。
書込番号:24479912
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「無停電電源装置(UPS)」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 5 | 2025/12/10 1:38:34 | |
| 3 | 2025/12/10 0:56:39 | |
| 0 | 2025/09/08 22:27:13 | |
| 0 | 2025/08/26 6:03:56 | |
| 0 | 2025/08/18 2:13:01 | |
| 0 | 2025/08/17 3:38:19 | |
| 0 | 2025/08/16 6:36:32 | |
| 3 | 2025/07/08 23:22:43 | |
| 3 | 2025/11/12 10:58:23 | |
| 2 | 2025/02/27 15:08:38 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】PCカレン
-
【欲しいものリスト】タフなやつ
-
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
-
【欲しいものリスト】252
-
【欲しいものリスト】252
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)