アパートの換気扇に異音が出てこの換気扇に交換になりましたが、中々威力がある感じに回転してて煩いです。煩い分換気能力は高そうですが、そんな感じの換気扇でしょうか?
書込番号:26583224
0点
>00000000000007さん
チョット五月蠅す偽るような気が。
配管の空気の通りが悪い(空気抵抗が大きい)のではないでしょうか。
書込番号:26583248
0点
>00000000000007さん
・・・この機種の仕様を見る限り、特別に騒音の大きい換気扇というわけではないと思います。
・・・メーカー公称の騒音値は50Hzで27.5dB、60Hzで28.5dB、換気風量は125〜130㎥/hです。28dB(デシベル)は、「ささやき声」や「深夜の郊外」「静かな寝室」と同じくらいで、日常生活のなかでもかなり静かなレベルの音です。
・・・ただし、実際の運転音は本体だけでなく、ダクトの長さや曲がり、屋外の排気口、取り付け状態などにも左右されますし、空気の通りが悪い可能性や、本体やダクトの振動・共振なども考えられます。
・・・それと、少し気になるのが、
>煩い分換気能力は高そう
・・・という部分です。
・・・音が大きいことと、実際の換気風量が大きいことは必ずしも一致しません。排気経路に抵抗があれば、音が大きくても十分な風量が出ていない可能性があります。
・・・ちなみに、今回の音はどのような感じでしょうか?
・「ゴーッ」という風の音
・「ブーン」というモーターや振動の音
・「ビリビリ」「ガタガタ」という共振音
・・・音の種類によっても原因の見当が変わってきます。
・・・また、交換前の換気扇と比べてどの程度うるさくなったのでしょうか?
・・・新品に交換したばかりであれば、機種の特性と決めつけず、施工業者に本体の固定状態、ダクトの接続、屋外の排気口なども確認してもらうとよいと思います。
書込番号:26583257
0点
>00000000000007さん
エアコンのファンの音が36〜55dB位です。
その換気扇の騒音は27.5 dBとなっています。
動画の音は、エアコンよりかなり五月蠅そうですね。
書込番号:26583370
0点
エルミネアさん
かなり煩いです。前の問題が換気扇よりも明らかに煩くなりました。
最近はA03さん
自分でも調べたのですが、ダクトの形状によっても煩くなるそうですね。メインの音はそのまま動画のような強く回転している時の感じの音です。それと動画でも聞こえると思いますが、強力な回転音以外にザザッザザッって感じのノイズも混じって聞こえてきます。これは換気扇自体の音ではなく、排気口の音と設置当日の月曜に言ってました。この換気扇の威力が強いから排気口に風が当たってそんな音が出てると説明してました。排気口はどうにも出来ないのでこのノイズはそのままって感じだそうです。換気扇自体の音の煩さに関しては当日聞いてないです。この機種のこれが普通の動きだと思ったからですが、後からこの機種のレビューを見ると全然そんな煩い機種じゃないらしい事は分かりましたが・・・。以前使用してたのは、高須産業のTK-210です。比較にならない感じで煩いです。前の機種の正常時の動画と離れた位置で撮影した交換後の換気扇の動画も合わせてのせます。
高須産業 TK-210
https://www.takasu-tsk.com/dcms_media/other/TS-100_TK-210_katarogu.pdf
書込番号:26583416
1点
>00000000000007さん
・・・そうすると、「換気扇の排気容量がダクトの容量を上回ってしまった」、すなわち「オーバースペック」なのかもしれませんね。 風量が落とせれば静かになるでしょうが、この機種だと風量は変えられないし・・・。
書込番号:26583428
0点
仕様の換気風量の項目でしょうか?仕様を見ると、前のが70 m3/hでこの機種は125 m3/hです。騒音の項目は前のが33 dBでこの機種は27.5 dBです。仕様の騒音はこっちのが低いですが関係ない感じですか?換気風量が高いから音が煩くなった感じなんですかね?業者が言ってたのはここでしょうか?静かな機種でもこのアパートの構造には過ぎた機種を設置した結果煩くなってるならどうしようもないですよね。当日わざわざ穴を広げてましたが、そんな事をしないで、まだ販売してる同じ物を取り付けてくれたら良かったのですが・・・。
書込番号:26583441
0点
>00000000000007さん
屋外の空気排出口を確認してみてください。
空気排出口は、虫が入ってこないように金属製のメッシュが中に入っている物もあります。
そのメッシュにホコリが付いて詰まっている可能性も考えられます。
後、浴室なので音が反響して、少し大きくなった音が更に気になるようになっているような気もします。
書込番号:26583444
0点
>00000000000007さん
・・・「換気風量」が「70」→「125」だと、「約1.8倍」、ほぼほぼ2倍ですから、オーバースペックですよ。
書込番号:26583450
0点
エルミネアさん
一応外側から、自分の所の排気口と思われる所を見ましたが、位置的に3階なので近くで見れないのでよく分かりませんでした。この2つのうちのどっちかでしょうか?左が換気扇ので、右が給湯器のですかね?
最近はA03さん
やはり換気風量の問題ですか!この機種でも許容できる作りの建物なら静かな機種って事なんですかね?しかし、業者も前の機種の仕様とは関係無しに付けるものなんですかね?穴広げてまで・・・。初期不良でもないですしそのままですよね。
書込番号:26583461
1点
>00000000000007さん
前の換気扇のHP見ました。
前の型はダクト(排気管)の径がΦ75でこの製品のダクトの径がΦ100ですから、大きい物が取り付けられていますね。
この換気扇の風量を適切に排出できないため、風切音が大きくなったのだと感じます。
たしかに、なぜ同じ配管系のサイズにしなかったのか気になりますね。
排気ダクトの写真確認しました、左側が換気扇の物で丸型フードガラリと言うタイプで中にメッシュが入っていますが、スズメバチが入ってこれない程度の物で、それほど細かい物では無いのと浴室の排気なのホコリが舞うことは無いので問題ないと思います。
書込番号:26583471
0点
>00000000000007さん
>しかし、業者も前の機種の仕様とは関係無しに付けるものなんですかね?穴広げてまで・・・。
・・・「手持ちの在庫がそれ(だけ)」だったんじゃないですか。だから、穴まで広げた、と思われます。
>初期不良でもないですしそのままですよね。
・・・ダメ元で、「音がうるさいので、もっと小さいものか、風量可変タイプのものに変えてください」って言ってみてはどうでしょうか。 ダメ元で。 実際、困ってる(気になっていればる)んだし。
書込番号:26583476
0点
写真の排気ダクトは問題無い感じなのは分かりました。ダクト径の違い、やはりオーバースペックな換気扇が取り付けられてることが、今回音が煩くなった原因なんですね。サイズが違いますが、どのように取り付けられてるんでしょうかね??今回の問題で取り替えてくれるのか気になりますね。確認してみたい感じではありますが、オーナーの指示でこの機種になったのか業者が決めたのか分かりませんが、普通に同じ感じの物を取り付けてほしかったです。
書込番号:26583481
1点
>00000000000007さん
>今回の問題で取り替えてくれるのか気になりますね。
・・・「時代」的には、「ユーザーのクレーム」には「敏感な時代」ですから、言えば何とかしてくれるような気がします。そのような換気扇って、どこにでも流用できるので。特注品とかお取り寄せ品ではないので。
書込番号:26583482
0点
済みません。前のコメント見落としてました。それだけ持ってきたから穴を広げた感じですか。可変はつまみとかあって、こっちで調整出来る物ですか?それは中々難しそうですが、ちょっと聞いてみよか考えたいと思います!一応、風呂場のドアと更に重ねてドアを閉めてればそんな聞こえないので、問題は中に入ってる時ですね。何度も回答して頂きどうも有難うございます。
書込番号:26583529