『真空引きについて』 の クチコミ掲示板

 >  >  > クチコミ掲示板

『真空引きについて』 のクチコミ掲示板

RSS


「エアコン・クーラー」のクチコミ掲示板に
エアコン・クーラーを新規書き込みエアコン・クーラーをヘルプ付 新規書き込み



ナイスクチコミ0

返信3

お気に入りに追加

標準

真空引きについて

2005/07/08 15:17(1年以上前)


エアコン・クーラー

スレ主 pacific18さん
クチコミ投稿数:2件

先日三菱の霧ケ峰 MSZ-ZR40PSを購入しまして、本日業者さんに取り付けて頂きました。過去の書き込みを参考に、事前連絡の際に「真空引きはきちんと行ってくれるのですか?」と質問したところ、「一応」との微妙な答えが返ってきました。かなり不安だったのですが、実際の取り付けの作業で、ずっと立ち会っていて、いざ真空引きの時になって手動式(自転車の空気入れみたいなもの)を10〜15回ほど出し引きして、5分弱程度で終了してしまいました。ここで質問なのですが、この程度の作業で真空引きの作業は十分なのでしょうか?一応メーターは確認していたようですが、据付説明書にも「15分程度真空引きをおこなう。」と書いてありました。せっかくの商品がダメにならないか心配でなりません。どなたかお詳しい方、教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

書込番号:4267349

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:292件

2005/07/08 15:59(1年以上前)

10〜15回ほど出し引きして、5分弱程度で終了してしまいました
>>

霧ヶ峰は真空になりずらくて、15回では無理かと思いますが、
でも、マニホをみていたなら大丈夫ですよ。
15回で5分?というのがきになりますが、
そんな、にきにしなくても、大丈夫だと思います。
冷えますか?

書込番号:4267389

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2407件Goodアンサー獲得:128件

2005/07/08 17:30(1年以上前)

???何処で工事したか?書き込んでは?

他の皆さんの参考になりますよ。手動ポンプで15回っていうのは些か少ないと思います。特に三菱の”P”ですよね?最低でも50回はやらないと???です。まーパージよりはマシだろうと思いますが、利きはどうですか?心配でしたら店などに連絡されては如何でしょうか。

書込番号:4267486

ナイスクチコミ!0


スレ主 pacific18さん
クチコミ投稿数:2件

2005/07/08 23:02(1年以上前)

〆お刺身大魔神〆さんブラック キャットさん、早速のお返事ありがとうございます。
すみません、5分程度というのは、掃除やその他の作業を平行してなされていてかかった時間です。実際にポンプを利用した回数は間違いございません。
冷え方にはかなり満足しています。やはりきちんと工事がなされていないとその辺も違ってくるんですね。きちんと冷えているということは大丈夫なんでしょうね。ド素人ですみません。
アドバイスありがとうございました。

書込番号:4268033

ナイスクチコミ!0