こんにちは
今度、このupsを購入しました。
UPSって全くよく判っていないのですが、、2台以上の接続は可能なのでしょうか?
その場合、2台共、ケーブル接続して自動シャットダウンが出来ればありがたいのですが、どなたかご教授願います。
よろしくお願いします。
0点

こんばんは。
コンセント的には2台以上(過電流を超えなければOK)つなげれますが、USB接続は1台のみです。
書込番号:4805187
0点

再起動は付属のPowerchutePersonalEditionはできないですよ
シャットダウンまでのはずです
それがしたいなら PowerchutePlus以上が必要のはず
てかUPS作動してシャットダウンするようなときに
うかつに再起動するほうがリスキーですよ?
書込番号:6521915
0点



無停電電源装置(UPS) > APC > APC ES 725 BE725JP


現在、仕事場ではノートPCを使っていますが、4月から工房内に自宅兼事務スペースが出来るので、デスクトップを置くつもりです。
ただし、工房内では大型の動力機材200V30A〜50A のものが断続的に稼動しますので、始動時に家庭用100Vのほうも多少、電圧が下がります。その様な条件下では、この手の機器を利用するのは有効でしょうか?
大型の砥石をまわすときは、ホント蛍光灯が点滅するぐらい、電圧が下がるので、デスクトップの使用には、ちょっと不安を感じます。ちなみに、dynabook A1は、使用上まったく問題ないですが。
0点

ババチャン鍋旨かったさん こんにちは。 仕様を見ただけですが 有効だと思います。 使用時間を決められて 他機種のご検討も。
http://www.apc.co.jp/products/ups/es500_725.html
BE500JP、BE725JPランタイム表
http://ndb.apc.co.jp/Kbase.nsf/ForExternal/84EF2537B28CB63449256EAF003E4219?OpenDocument
書込番号:4088327
0点



2005/03/18 17:58(1年以上前)
BRDさん、早速のお答えありがとうございます。
今現在使用しているPCはNEC PC-VL5003Dで少し改造しているので消費電力は約83w(最大114Wカタログ上、電源部には135Wと記載)
その他の周辺機器等を接続すると、合計200W以内(最大約260W)で、ES725は、十分な性能だと思いますが、結構、五月蝿いみたいですね。
機種によって、音にかなり差があるのでしょうか?容量が大きければ有利なのは、電力供給時間だけでしょうか?
基本的に始動時の1/10秒×5〜10回(負荷を減らすため、スイッチがオン・オフを繰り返す)の電圧低下を避けるためだけです。
それと、電力コストはどんなでしょうか?結構、電気代を食う品物なんでしょうか???
あと、電圧しか考えていなかったんですが、仕様には、各種配線の落雷サージの進入防御機能が明記されているのですが、ホンマに?
京都盆地の北の縁で、天候が荒れやすく、よく雷が落ちるようなんです。去年の台風では近所のみんなは、落雷でADSLを介しての落雷被害で大変でした。今も、ビビリながら回線をつないでるみたいなので、ぜひとも、オッチャン達にお勧めしようかと思うのですが。
すばり、これを使えば、かなり安全性が確保できますか?どうでしょう。
なんだか、質問ばかりですみませんが、使用されている方々、良きアドバイスをお願いします。
書込番号:4088838
0点

ユーザーではありませんが、瞬断、短期間の変動に有効なのでしょう。
使用中に絶対落としたくないシステムなら それなりの費用がかかりそうです。
こんな注意書きも、、
注意:力率改善された電源を使用した機器と本製品を接続すると本製品又は接続機器が故障することがあります。
被雷具合に寄りますが 直撃にあえばどんな装置もアウトみたいです。
もう10数年前、五条通の島津製作所に落雷あってオンライン関係機器多数”壊れて”修理にてんやわんやしたことがあります。外部業者としてですが。
避雷針も飾りでした。
ごろごろ鳴り出したら、休止状態に移行してACコンセントを抜き 通り過ぎるのを待つ、、、が 安上がり?
書込番号:4090073
0点



2005/03/19 17:17(1年以上前)
BRDさん、たびたびの返答ありがとうございます。
UPSは、非常に高価な装置だと思っていたので、まったく関心がなかったので、勉強不足でした。
それほど、重要なシステムではないのですが、
PC使用時に不意に、動力を動かすと、低電圧により不安定になるかもと思い、購入を検討し始めたしだいです。
雷が鳴り始めたら、いつもコンセントをOFFにしていますが、
去年の雷は落ちどころが悪かったのか、電話回線から進入し通信機器が壊れた人が多かったので、大変でした。うちは、PHSを使っていたので大丈夫でしたけど。
防御策をとったところもありますが、ほとんどの小さな事業所では、多額の投資をして・・・というのも、なかなか無理な話なんです。
まあ、直近での落雷は、PC云々どころじゃすまないですけど、
気休めにはなりそうなんで、とりあえず自分で使ってみてます。
よかったら、周り近所に薦めようと思います。値段も、お手ごろなようなので。
書込番号:4093195
0点

了解。
趣味のPCならあきらめも付きますが、業務用ではそうも行かないでしょう。
せめて、データのbackupを一定の時間毎に自動で別メデイアに残す方法も、復旧の徹夜作業にならないために良いかも知れません。
島津さんも 回線を通じて芋ずる式に多数、壊れました。
書込番号:4093693
0点

業務用なら725はまったくむかないです
出力も一定じゃないですよ
基本商用電源たれながしですから
安定出力をもとめるなら
SmartUPSを買ってください。
ヤフオクで本体、ケーブル、Powerchute、新品交換電池
全部そろいますよ まともにかうとすごい高いです
まあ予算があって保障がいるなら新品をおすすめします
詳しくはAPCのサイトで SmartUPSというのをみてください
書込番号:6521918
0点


そうです そのシリーズ
新品でもいいし
ヤフオクでちょっと古いのを
そろえて電源だけ互換品かって再生してつかうのも手です
(どのみちバッテリー寿命は2〜5年)
ちなみに。。
むちゃくちゃ重いです!!
20kg以上あります スペック表よくみてください(;´Д`)
ただ。。性能は金額に比例してます
書込番号:6522160
0点

業務用ともなれば、、、でしょうね。
車の古バッテリーとDC-ACインバーター(2千円程度)を組み合わせた簡易UPSを作ろうかと思って、蛍光灯を点けた事があります。
実行しなかったのは”壊れたときの被害”を避けられないと思ったからです。
書込番号:6522421
0点



無停電電源装置(UPS) > APC > APC ES 725 BE725JP


10月末に購入して、2ヶ月半がたつのですが、最初の一ヶ月に4回も過電圧によるバッテリー駆動への切り替わりが起こりました。(必ず、寝ている間…最初はアラーム音で起こされました。)
過電圧検知の設置値を最高の113Vにして、ようやくこの1ヶ月半バッテリー駆動になることなく動いています。
テスターにて電圧を測ってみますが107Vぐらいなのでやや高めなのでしょうか?
お使いの皆さんは、どれぐらいに設定されていますか?
ちなみに、私のところは九州電力です。
0点


2005/01/13 23:37(1年以上前)
うちも九州電力です。
エアコンや乾燥機などの家電製品の同時使用で低電圧バッテリー駆動には何度もなっていますが過電圧には一度もならないですねぇ。
電圧の設定値はデフォルトで全く問題ないです。
ちなみに現在の入力電圧は98Vですね。
五代目ゆーぴーえすさんの御自宅の電圧は間違いなく高いようです。
書込番号:3775082
0点



2005/01/17 22:42(1年以上前)
九州電力に問い合わせしたところ、107Vというのはギリギリ法定電圧とのことでした。
ただ、九州電力としても高めの電圧すぎると感じたのか、数日間の記録を取った後に、電柱側の調整で2〜3V電圧を下げる処置となりました。
現在の電圧102〜103Vで、過電圧設定もデフォルトの110Vで大丈夫となりました。
書込番号:3795200
1点