無停電電源装置(UPS) > APC > APC ES 500 BE500JP
停電時に短時間の間、電源を供給するのが、この無停電電源装置だと解釈していいですか?
私はPCでなく、水槽のメインポンプに繋ごうと思っています。
110Wで何分稼動出来ますでしょうか?
またスペックを見る時、どこをみればその情報が分かりますか?
宜しく御教授下さい。
0点
http://kakaku.com/item/01401010095/
のページトップにある型番の下に「最安ショップで購入」のリンクがありますね?
さらにその下に「メーカーWebサイトへ」
ってリンクがありますからそこへいって確認しましょう。
3秒で発見できましたよ。
書込番号:9009592
4点
Yone−g@♪さん ありがとう御座いました。
総合サイトは観たのですが メーカーWebサイトへ
が、あるのは知りませんでした。
ξΨЮさん 人にアドバイスしようと、されるのであれば
もう少し文章の書き方を学ぶべきです。
書込番号:9009869
4点
>ξΨЮさん 人にアドバイスしようと、されるのであれば
こんなこと言うもんではないのでは?
書込番号:9010965
6点
無停電電源装置(UPS) > APC > APC ES 500 BE500JP
在宅で仕事をしており、デスクトップPCは年中付けっぱなしです。
ブレーカーが落ちやすい家なので、こちらを購入しました。
ブレーカーが落ちたと同時に、PCの電源がぶつ切れしてしまうのを防ぐために。。
商品が届き、設置しようと思っているのですが、
【サージ保護のみコンセント】【バックアップコンセント】って何が違うのですか?
初歩的過ぎてすみません。。
0点
【バックアップコンセント】
・電源が切れたら、バッテリーから給電されます。
【サージ保護のみコンセント】
・電源が切れたら、電気が切れます。
・サージ(雷)からの保護だけで、電源の保護はされません。
書込番号:8959330
0点
(⌒−⌒)ノ"さん、ありがとうございます!
早速バックアップコンセントに差しました!
最初は充電モード?になってたのですが、
ナゼか設定画面を見ると、【バッテリーモード】で【シャットダウンまであと●分】!!(T_T)
特に設定画面は触ってないのに、一体どうなってるのやら…。
普通は、ブレーカー落ちたりしたら自動的にUPSに切り替わるんですよね?
コンセントもつながってるし、電気も付いてるのにナゼでしょうか…。
新たな問題でスミマセン。
書込番号:8960196
0点
UPSが動作するのは、停電だけじゃありません。
主に、動作するのが、
・停電したとき(瞬間停電も含む)
・電圧が異常に下がったとき
・電圧が異常に上がったとき
となっています。APSの製品では他にノイズが入ったときなども動作します。
普通、商用電源は100Vということになっていますが、90V〜110Vの間で変動する場合もあると言われています。たまに環境の悪いところでは80V〜110Vという話も聞いたことがあります。
そんなとき、パソコン等がトラブルを起こさないように、UPSが作動します。
PowerChute Personalというソフトをインストールしていると思いますが、
監視 → パフォーマンス を見ると、動作した理由と回数が見られます。
原因がわかったら、すぐに反応しないように設定することもできます。
設定 → 感度 で、敏感に反応するかゆっくり反応するようにするか設定できます。
それでも駄目で、電圧が低すぎる、逆に高すぎるときに反応するのであれば、
設定 → 電圧 で、上下の電圧を設定できますので、すこしづつ変更して様子を見ましょう。
書込番号:8960562
2点
こんにちは。
せっかくUPSを導入されたところに茶々入れるようで申し訳ないのですが。
早々にお家の電力契約(アンペア数)を上げてもらって、ブレーカの落ちにくい環境にすることを強くお勧めします。
UPSとて、電池が空に近い状態で停電したらアウトですよ。
書込番号:8961318
0点
もしかしたら…。
バックアップコンセントに何を繋いでいますか?
パソコン(デスクトップなら2台程度)だけならいいのですが、コピー機とか繋ぐとたぶん電気を使いすぎてきちんと動作しないです。ちなみに、デスクトップ1台と24インチ液晶だけで、15分くらいしかバックアップできません。台数が倍だとその半分と減っていきます。
PowerChute Personalで、バックアップ時間の目安と、またどのくらい電気を使っているか確認できますので、「繋ぎすぎです」とメッセージが出ていたら、液晶パネルをサージ保護の方に変えるなどしてみてください。
UPSへの電源もコンセントから直接取るなどして出来るだけ安定した電源を取ってください。延長コードなどで分けていると、そこで電圧が下がっていたり、他のものが電気をいっぱい使うとUPSが作動してしまいます。
例)コピー機を使用としたらUPSが作動。
頻繁に動作するようだと、UPSが早い内に使えなくなるので、ブレーカのアンペアをあげられるのでしたらそうしたほうがいいですよ?
書込番号:8961930
0点
無停電電源装置(UPS) > APC > APC ES 500 BE500JP
無停電装置というものに詳しくないので、思い切って質問させていただきます!
今現在macを使っているのですが、
電源の供給不足が理由と思われる不調状態がたびたび起きます。。
具体的には
電源がついたりつかなかったり。
FireWireを認識したりしなかったり。
他電気製品(でかめの加湿器や他PC)を使用中に上記現象が起き、
それらをOFFにすると快調な状態に戻ったり。です
(↑ただし、上記内容が原因に間違いない!とは言えません…。推測です)
無停電装置が電力安定供給機としての役割を果たすなら、
思い切ってチャレンジしてみたいと考えています!!
勘違いでしたらすいません。
教えてください。よろしくお願いします!
0点
停電したときに短時間電力を供給するもので、AC電源の不安定さをカバーするような機能はありません。
それよりもテスターを買って、加湿器や他PCを使ったときにmacをつないでいるコンセントの電圧がどうなっているか確認しましょう。
どのようなお住まいかわかりませんが、95Vを割っているようなら電力会社に相談してください。
書込番号:8854369
0点
早々のご返信ありがとうございます!
やはりだめですかあ。。。
わかりました、テスターを見てみます!
ありがとうございました!
書込番号:8856228
0点
無停電電源装置(UPS) > APC > APC ES 500 BE500JP
NAS(IO-DATA HDL2-G)の購入を考えてます。
UPS推奨機器として、ES500がありましたので、こちらも購入を考えてます。
そこで、質問です。
・UPSからのUSBは、PC、NASのどちらに接続したらよろしいでしょうか?
・他にHDも2台あります。
PC + NAS + HDx2 + HUB(ADSLルータ) のコンセントはどの出力コンセントに入れるのが適当なのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
0点
USBは停電したときに自動的に電源が切れて欲しい方へ接続すればよいと思います。
機器は全部バックアップへ繋げた方がよろしいかと思いますが、この機種で電源容量が足りますかね?
オーバーロードしますと、逆に瞬間停電でも電源が全部落ちて悲惨な結果となりますので注意です。
書込番号:8769525
0点
しゅがあさん
ご指導ありがとうございます。
Amazonで購入したら、早速届きました。
NASのHUB(ADSLルータ)もNPS接続(バックアップコンセント)って書いてありました。
( http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl2-g/feature.htm )
では、
雷サージのコンセントは、どういった機器に接続するのがよろしいでしょうか?
BフレッツマンションのVDSLモデムでOKですかね?
書込番号:8772891
0点
停電時に電気が止まってもあとからリカバリー出来る機器を接続しておけば、良いと思います。
モデムとかプリンタとかですかね。
書込番号:8773702
0点
無停電電源装置(UPS) > APC > APC ES 500 BE500JP
パソコン内部に入力された時点で平滑化されるのでは?
また稼働時間、シチュエーションがそれほどある訳ではありませんので問題無いと思います。
書込番号:8574481
2点
ガブロウさん こんばんは。 過去ログ読むと問題ないようです。
但し、電源が力率改善型はダメだそうです。
http://sturgeon.apcc.com/Kbase.nsf/ForExternal/1244326C2A3AB8BB49256EAF0031E5C1?OpenDocument
注意:
・力率改善された電源を使用した機器と本製品を接続すると本製品又は接続機器が故障することがあります。
・過負荷の原因となりますので、本装置に蛍光灯、ラインフィルタ、掃除機、レーザプリンタ、ドライヤを接続しないでください。バッテリ運転の際、矩形波出力の為、接続機器(負荷)が停止、または故障する可能性があります。
正弦波のは価格がかなり上がりませんか?
書込番号:8574510
3点
これはPC用に発売されているものですし、業務用とされているRSシリーズでも矩形波ですから問題ないと思います。
それに供給容量からみて、停電後にパソコンを使っていられる時間はせいぜい数分間でしょうから基本的には問題ないと思います。
ただし矩形波は正弦波と比べれば電源負荷は大きいです。
それがどうしても気になるなら、高価ですがSmart-UPSシリーズなど、サーバ、データセンター向けのUPSにしてください。
>・力率改善された電源を使用した機器と本製品を接続すると本製品又は接続機器が故障することがあります。
ただBRDさんが貼ったこの記述が気になります。
PFCを使った電源はには使えないということでしょうか?
だとすると自作電源にはPFCを搭載したものが多く、使えない電源がかなりの割合になると思います(メーカー製パソコンの搭載率はわかりません)。
詳細を教えてください。
書込番号:8574591
1点
PFC電源かどうか調べる方法は?
仕様書には書かれていないようですが・・
メーカに確認すべきでしょうか?
書込番号:8574766
0点
PFC=PowerFactorCorrection(力率改善)ですから、
http://www.owltech.co.jp/products/power/Seasonic/APFC.html
使えないような気もしますが、そうなると使えない(使わない方がいい?)電源がたくさんあることになってしまいます。
PC用のAPCとして売られているわけですから、言葉の使い方が違うのかもしれません。
BRDさんからの返信を待つか、APCのサポートに確認をとってください。
http://www.apc.com/support/contact/index.cfm
書込番号:8574876
1点
ちなみに自作パソコンの電源であれば、電源メーカー(代理店)のサポートに聞けばわかると思います。
メーカー製パソコンの場合、サポートに聞いても答えられないでしょうし、調べてもくれないと思います。
書込番号:8574906
0点
ガブロウさん、こんばんは。
PFC回路搭載の電源に矩形波出力のUPSをつないだ場合は、バッテリ運転時に電流ピーク値がPFCの入力電流定格を上回る可能性があり、最悪、機器が故障してしまうことがありえる、ということのようです。
APCは公開資料がありませんが、オムロンにはありましたのでURL張っておきます。
http://www.omron.co.jp/ped-j/product/ups/fa/UPSNews_vol07.pdf
書込番号:8575499
3点
フォア乗りさんが貼ったリンク先の説明はわかりやすいですね。
PFC搭載又はPFC搭載かどうかわからない場合は、正弦波のUPSを使った方がいいということのようです。