無停電電源装置(UPS) > APC > SurgeArrest BE325-JP
全く無知なので教えてください。
電源が取れない場所で、デジタルフォトフレームを使用したく(ACアダプター)適した商品を探しています。
このUPSと言われる商品であれば、可能かと思っていますが、いかがでしょうか?
また、8時間程度連続して使用したいのですが、この商品は可能ですか?
お手数をおかけしますが、ご教示ください。
0点

用途にはあわないと思います。
無停電装置は、あくまで非常用のバッテリーを想定しており、バッテリー駆動になると警告音がなるなどの対策がなされています。
本来は、この警告が出ている間に、データを保存しPCを終了したり、ブレーカーを挙げにいくなどをするんですy
デジタルフォトフレームを10Wほどの消費電力で考えても、1時間ほどしか持たないのでは無いかと思われます。
書込番号:10907540
2点

ピクシー1006さん、こんにちは。
(ユーザーではないので的外れかもしれませんが)
Wikipedia等を読んだ限りでは、そういった用途にはどうも向いていないような気がします>無停電電源装置(UPS)
書込番号:10907551
1点

ご教示ありがとうございます。
大変恐れ入りますが、そういった用途に使用できる商品をご存じないでしょうか?
お力添えをいただければ幸いです。
書込番号:10907558
0点

商品でいうならポータブル電源
格好を気にしないなら自動車用バッテリーを変圧して使う。
書込番号:10907632
1点




無停電電源装置(UPS) > APC > SurgeArrest BE325-JP
レコーダー(特にディスクに書き込みをしているとき)の供給電力安定のために、無停電電源の導入を考えています。
ただ、カキコミを読んでいると、無停電電源自体がトラブルを起こすこともあることが気になりました。
現在、ディスク書き込み時は消費電力の大きい電気製品の使用を制限していることもあり、書き込みの失敗はほとんどありません。
とはいえ、その制限ゆえに家族には迷惑をかけてしまっています。
このような状況で無停電電源を導入した場合、安定性の向上とトラブルのリスクはどちらが高いでしょうか。
(住居は築28年の一軒家です)
むろん明確な回答が出せるものではないことは承知していますが、感覚的な意見でかまいませんので、アドバイスをいただければと思います。
0点

家族にかけてる負担とはどんな事でしょうかね?(具体的に)
築28年となると話題がpcからずれますが宅内配線の見直しとか、
契約アンペアのアップとかが有効かも?と思いまして。
私も実家が築20年になりますがpcを導入以降40アンペア契約に変えた経緯がありました。
書込番号:10821867
3点

早速の回答、ありがとうございます。
> 家族にかけてる負担とはどんな事でしょうかね?(具体的に)
ディスクに書き込み中は、電子レンジやドライヤー、掃除機などの消費電力の大きい家電の使用を控えてもらったり、スイッチの入り切りをしないでもらってたりします。
まだディスク書き込みでは実害が出てないので、ひとまずは手軽に予防措置がとれればと思ってました。
宅内配線の見直しや契約アンペアのアップは考えてなかったのですが、根本的な対策が必要そうであればこちらも検討してみます。
書込番号:10822081
0点

Fleuveさん こんにちは。 「運任せ」です H i
もしもの備えとしてUPSは有効だと思ってます。
現PCの消費電力はどの位でしょうか?
http://www.apc.co.jp/products/surge/es325.html
最大の容量は325VA/185W
仕様・バックアップ時間
http://sturgeon.apcc.com/Kbase.nsf/ForExternal/6E4A5B8A57560A0149256FF000250857?OpenDocument
概算用
ASUS電源用ワット数計算機
http://support.asus.com.tw/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jp
電源選択計算
http://www.geocities.jp/onakasuita24/eco/eco3.html
英語版 電源電卓
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
書込番号:10822174
3点

無停電装置の使い方の趣旨から外れている気がしますが…
とりあえず、契約アンペア不足、元ブレーカー配下の小ブレーカーのアンペア不足等の原因探しと対策が必要かと。
供給電源の不安定が原因なら高価な無停電装置であれば、過不足を制御する機能があるので対応は可能かと。
書込番号:10822257
1点

BRDさん、softdrinkさん、回答ありがとうございます。
説明不足でしたが、無停電電源を導入しようと思っていたのはBDレコーダーにです。
機種はPanasonicのDMR-BW930で、消費電力は29wです。
ディスクへの記録時に、他の機器の使用による電圧降下や瞬断等が発生するのを予防できればと思っていました。
先ほど契約アンペアも調べようとしたのですが、関西電力圏では契約アンペアというものがないようです。
漏電ブレーカーの方には「100/200V 60A IC2500A 感度電流30mA」とありました。
現状はまだ問題は起きてないのであれば、そもそも無停電電源の導入はあまり必要ないのでしょうか?
(機器としては、エアコン×2、プラズマTV、こたつ、電子レンジ、炊飯器あたりを同時に使用することがあります)
電源系はあまりよくわかってないので、トンチンカンな返答でしたら申し訳ないです。
書込番号:10822542
0点

消費電力がわずか29wなら不要かも。
しかし絶対ミスしたくないとお考えでしたらこの機種で十分でしょうね。
エアコンや電子レンジなどのオンオフ時に電圧低下しますか?
落雷などで瞬停や停電したことがありますか?
無ければあまり心配ないかも。
書込番号:10822664
2点

落雷で瞬停することはしばしばありましたが、家電機器に関しては昔の家のクセで同時使用をなるべく控えていることもあり、電圧が低下したことはありません。
もともと問題が少ない環境に無停電電源を入れたとき、無停電電源のトラブルで、かえってリスクが高まってしまわないかが不安な点でした。
自分が心配しすぎかもしれないので、購入についてはもう少し検討しようと思います。
書込番号:10822935
0点

了解。
それにしても高級品なんですね。
http://kakaku.com/item/20274010403/
こちらは未だにアナログでVHSテープ数本の使い回し。
観たらおしまい。 永久保存版もありません。
書込番号:10823011
1点

録画する環境はなるべく良くしたいので当時奮発して購入しました。>レコーダー
ただ、高級品というか、すでにすっかり型遅れにはなってます(汗)。
価格comでは、扱ってる店がもう無いため逆に高くなっているのかと・・・
(発売時に私が買った価格よりも高いです)
いろいろアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:10823899
0点

愛着のある機械でしょうから大事にして上げて下さい。
書込番号:10824191
1点



無停電電源装置(UPS) > APC > SurgeArrest BE325-JP
有線LAN用のNASHDD(LS-250GL)とスイッチングHUB(5P)に使用しています(30〜40W)。
本日警告音が鳴っていることに気がつきました。
30秒ごとに4回ピー音が出ますのでバッテリ駆動状態と判断しました。
NASHDDを切り、UPSを外し、UPSの電源をとっていたコンセントにNASHDDのコンセントをさしましたが、問題なく動作しています。
電圧をテスタで測定したところ108Vです。
メーカの言う113Vまでにはなっていません。
同じブレーカから分岐している他のコンセントでもバッテリ駆動してしまいますが、隣の建物の、あるコンセントは通常動作(ピー音鳴らず)します。
会社で使用しており、操業時はある程度電圧は低いのですが、休日等の機器が停止している時は110Vくらいになることもあります。
本年3月購入ですのでバッテリ切れも考えにくく。
上位機種のように電圧許容範囲の調整も出来ないようですので、社内データ管理上不安です。
もしも、いままでも休日に同様なことが発生しており、誰も気がついていなかったとしたら、既にバッテリは切れていて当然かと思うのですが(30〜40Wとはいえ48時間は不可では)。
何か考えられることあればご教示をお願いいたします。
0点

2台所有しています。
ご報告頂いた同様の現象が片方のみ出ました。
そのまま「完全放電?」してしまい、充電できなくなったので、
購入してから1年ほどだったのですが、
バッテリーを交換して一旦直ったように思えました。
それから9ヶ月で再発したため、あきらめようかと思います。
(本体の価格から考えて、修理依頼しても安くないので)
充電系回路の故障だと思います。
仕事用にお使いになるのは、ヤメた方がよろしいかと思います。
書込番号:9769616
0点

返信ありがとうございます。
確かに会社(工場)での使用は避けたほうが良いようです。
せめてAVR付を選択すべきでした。
必要容量と価格から選択しましたが一般家庭向けとして考えた方が良いようです。
以前から使用している大型のUPSも、たまにAVRモードになることがあったということを失念してしまったミスでした。
デンセイさんあたりで今当たっています。
書込番号:9769777
0点



無停電電源装置(UPS) > APC > SurgeArrest BE325-JP

「最大の容量は325VA/185Wです」と書いてあるので350Wの電源を使っている時点で容量不足になる可能性があります。まぁ、電源が350Wだからといって常に350Wの出力ではないですが、お勧めは出来ないですね。
http://www.apc.co.jp/products/surge/es325.html
ちなみにこのUPSに関して消費電力とバックアップ時間の関係のグラフなど詳細な仕様は以下のページにあります。
http://sturgeon.apcc.com/Kbase.nsf/ForExternal/6E4A5B8A57560A0149256FF000250857?OpenDocument
どの容量のUPSが適当なのかは、UPSから電気を供給したい機器にエコワットなど消費電力を計測する機械を繋いで消費電力を測定するのがよいかと思います。
定格の消費電力が仕様書などで分かっているものであればその必要はないかと思いますが。
書込番号:8977321
2点

350Wの電源と言っても、実際に消費している電力は、構成によりけりなので
以下で大まかな消費電力を出しましょう。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
いずれにしてもこちらの機種は、NASやHDDレコーダーのような低消費電力向けの物なので、1000円程高くなりますが以下の方が良さそうです。
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=233^UPS500II
(↑直接ブラウザへコピペ)
バッテリーも汎用の物が使えるので、長い目で見たらこちらの方がランニングコストが良いかと思います。
書込番号:8985940
0点

>platon@DJIBさん
結構常時ハードな使い方をしているので、厳しそうですね・・・
資料誘導ありがとうございます。
>買うしか無いさん
音屋もUPS取り扱ってたんですね。
価格も手頃なので、720Wのものを検討してみようと思います。
ありがとうございました。
書込番号:8986318
0点



無停電電源装置(UPS) > APC > SurgeArrest BE325-JP
私の住んでいる地域は雷が多くてたまに一瞬ほど停電するときがあります。
そこでUPSを導入しようと考えています。
自動シャットダウン機能がいらない場合はEB325-JPを2機購入したほうがEB500JPを1き購入するより安くて総合的な性能も高くなるかと思うのですが、どうですか?
私的にはEB500JPの方がほしいのですが自動シャットダウン機能はいらないので。というか私の場合一瞬ですのでシャットダウンされると困ります。USBを抜いておけば済む話ですが…。金銭的に一度に8000円は出せないのでこちらの機を1機ずつ購入するつもりです。
2機同時に使用することで何か不具合などありますか?
あ、でもこれ二つ購入すると場所とるのかなぁ…
UPSに関しては初心者なので詳しい方、ご教授ください
0点

二機同時に使用しても特に問題はないかと。各機器は独立してますし。
ただ、BE325-JPの場合接続可能機器は合計で185W以下である必要があることに留意してください。
cf. http://sturgeon.apcc.com/Kbase.nsf/ForExternal/6E4A5B8A57560A0149256FF000250857?OpenDocument
なお自動シャットダウン機能はバッテリー駆動から何分で落とすとかの設定ができるので、瞬低程度で作動することはありませんよ。
書込番号:8702922
0点

電源は500Wのものを使用していますが、ワットメータを見るとかなり多いときでも200W行くかいかないくらいなのでPCのみつなげば大丈夫だと思います。
というか、停電したときに185W以下であればたとえ通常時に300W使用していても問題ないのでしょうか?
仕組みについてあまり理解していないのですが、私の思っている仕様だと、
通常時〜コンセント→バッテリ(未使用)→コンセント(UPS側)→PCなど
停電時〜コンセント(未使用)→バッテリ→コンセント(UPS側)→PCなど
なんですが、通常時も常時バッテリから変換して出力されているのですか?
もしもそうなのであれば、怖いのでEB500JPを購入します。
長時間エンコードをしているとたまに越してしまうので。
夏なんかはFANを何台か増設&強化するのでさらにあがりますね・・・。
シャットダウンの時間は設定できるのですね。
アプリケーションがVista(32bit)で使えるか心配ですが・・・。
あ、それと動作音についてはどうなのでしょうか?
URL先の仕様を見ると45dBとなっていて、私のPCよりうるさいような数値なのですが、EB500JPのクチコミの過去ログを見ると最初の音のみで後は静かだとあるのですが・・・。(この質問はEB500JPの方でするべきでした。すみません。)
書込番号:8705656
0点

●電力供給
常時商用電源なので、
通常時〜 コンセント→コンセント(UPS側)→PCなど
コンセント→バッテリ(充電)
停電時〜 バッテリ(放電)→コンセント(UPS側)→PCなど
となりますね。
消費電力が多すぎる場合。通常時は普通に使えますが、その状態で停電した場合に安全装置が働き、PCへの電力供給が止まる可能性があります。
エンコ中に停電した場合は推して知るべし…
●アプリケーション
Vista対応のが出ているので大丈夫でしょう。
●音
APC ES 500 BE500JPですが、スーっといった音がしなくもないですが、十分静かだと思います。
書込番号:8717515
1点

>消費電力が多すぎる場合。通常時は普通に使えますが、その状態で停電した場合に安全装置が働き、PCへの電力供給が止まる可能性があります。
>エンコ中に停電した場合は推して知るべし…
そうですね。その場合は事実(ダウン)を受け入れますw
アプリケーションのほうもVista対応でよかったです。
音は騒音を覚悟していたんですが、静かなようですね。よかったです。
予算と相談してみてどちらと購入するか決めたいと思います。
とても参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:8721002
0点



無停電電源装置(UPS) > APC > SurgeArrest BE325-JP
2006年2月からこの機種を使用していて、先日バッテリー交換をしました。
本体がこちらの最安値で約\4,000、ヨドバシ.comで配送料込みでバッテリーが\3,600。
ほとんど値段が変わらないのが悲しい所ですが、同じ物を買ってもしょうがないので…
配電盤の安全ブレーカーへの割り振りが良くないせいか、
冬場になるとホットカーペットなどの利用で安全ブレーカーが良く落ちます。
その場合の一時しのぎで使っているので、上位機種の自動シャットダウン機能はいりません。
もう一台のパソコンではBE500JPを利用していて、管理ソフトで見ると
冬場に電圧が低下しているのが良く分かります。
安全ブレーカーの割り振り変更の工事が安く済むなら、そっちの方が安全かも。
0点

ブレーカの変更時は宅内配線の耐圧性も見てもらったほうが良いと思います。
弱い配線だと事故のもとです(業者がミスする事はあまり無いと思いますが)
書込番号:8572047