UPSmini500 II YEUP-051MA
ファンレス設計のコンパクトボディや長寿命バッテリーを採用した小型無停電電源装置(アイボリー/出力容量500VA/300W)。価格は24,990円(税込)
UPSmini500 II YEUP-051MAユタカ電機製作所
最安価格(税込):¥14,280
(前週比:±0 )
発売日:2009年 2月 5日

このページのスレッド一覧(全13スレッド)

内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
---|---|---|---|
![]() |
2 | 6 | 2014年7月16日 23:44 |
![]() |
7 | 10 | 2012年4月6日 11:56 |
![]() |
12 | 9 | 2011年11月19日 02:20 |
![]() ![]() |
13 | 15 | 2011年11月2日 12:36 |
![]() |
0 | 3 | 2011年6月28日 00:12 |
![]() |
0 | 2 | 2011年5月17日 10:56 |

- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 II YEUP-051MA
温度が気になってしょうがないです
PCとルーターをつないでますが
本体上部を触るとやけどしそうに熱い
5秒くらいが限界
皆さんはどうなのかが知りたいです
UPSなのに安心ではなくむしろ不安です
書込番号:17737155 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

UPSで上部からの排熱が結構あるのがありますね。
APCやCyberPowerのUPSはあまり熱くないですが、サウンドハウスのUPSは上部からの排熱が結構酷いです。アイドル状態でも明らかに50℃超えてます(^^;
UPSmini500 II YEUP-051MAの上部に隙間が空いているので、結構な排熱があるのだと推測できます。
(持ってないけど)
書込番号:17737202
1点

心配ですね!
Q.電圧の波形によって適合する接続機器の違いはありますか?
A.・・・UPSminiシリーズは、常時商用給電方式で、バッテリ運転時の出力電圧波形が「矩形波」なので、
接続機器によっては適合しない場合があります。たとえば、接続機器の電源入力にトランス、コイル、
モーターなど誘導性負荷がある場合や、接続機器に使われている電源が力率改善されている場合は、
販売元または弊社にご相談ください。
これも,心配です,ショップ .メーカーに相談されるのが宜しいかと思います。
書込番号:17737288
0点

CyberPower Smart App PR750
オムロンBN50S
現在上の機種を使っていますが生ぬるいというかそんなに暑くならないですよ。
今までもいろいろ使ってきましたがそんなことはなかったです。
一度メーカーに聞いたほうがいいと思います。
書込番号:17737489
0点

この機種を使用していますが、スレ主が書かれているような症状は有りません。
常時商用電源使用タイプですから、バックアップ時と充電時以外は本体に負荷がかかることは無いはずです、充電が完了しても常に熱いならばコントローラー関係に不具合が起きている可能性が高いと思われます。
一度メーカーに確認された方がよろしいのでは無いでしょうか。
書込番号:17737613
0点

皆さん有難うございます
kokonoe_hさん
サウンドハウスのUPSは上部からの排熱
サウンドハウスが一番熱くない上に性能がいいと思うのですが?
どこに連絡すれば一番いいのか分かりませんけど一応
商品ページから昨日お問い合わせしておきました
書込番号:17739906
0点

うちのサウンドハウスのCLASSIC PRO(UPS1500PS・正弦波出力)の発熱が結構大きいです。
間違いなく低温やけどするレベルです。
アイドル時に普通型のLED電球1個分(8Wくらい)の電気が常に消費されています。
たぶん、その関係で結構熱いのだと思います。
Smart-UPS 750はサーバ向けなので結構発熱があるかと思います。
うちの600VA以下のAPCやCyberPowerのUPSはあまり熱くないです。
CLASSIC PROは1500VAとかなりオーバースペックなので熱いのかな。
このUPSをお持ちのもっぱらリスナーさんのは熱くないようなので、UPSmini500 IIに何か不具合があるのかもしれません。
あまり熱いと大事故につながる事がありますので問い合わせた方が良いでしょう。
(一昨年に家で山善のホットカーペットが燃えてボヤを起こしました)
書込番号:17740222
1点



無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 IIB YEUP-051MAB
はじめまして、電気ド素人ですがよろしくお願いします。
短い停電に備えて、ルータ、UMPCや電話機に使おうと考えていますが、
短形波でコンピュータなどの電子機器を使用しても大丈夫なのでしょうか??
50Hz/60Hz切り替え式擬似正弦波(短形波)出力のDC-ACインバータで実際ノートPCを動かそうとしたことがあるのですが、動きませんでした。
しかし、この製品のHPを見る限りでは「PC、ルータ(外付けHDDにも見えますが)、UPS」が写真に写っていますので、問題なく使えるような感じがするのですが、実際はどうなのでしょうか。
1点

短形波でなく正弦波のUPS作ろうと思ったら高くなっちゃうよね。
で、周波数も55Hzってのが多い。
NotePCで動かなかったってのがよく判らないのですが、私が使っていたPCはすべてOKでした。
ちなみにビデオ、DVDレコーダーも動いてましたよ(^^♪
書込番号:14397752
1点

短形波ではなく、矩形波。
一般論として「使えるか?」という話なら、「使えるかも」という回答しか出来ません。
今から買うのであれば、正弦波出力の製品を選びましょう。
書込番号:14397769
1点

「矩形波」でしたか。。。覚えました^^;
回答してくださりありがとうございます。まあとりあえず、買ってみていろいろ試してみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:14397844
0点

動作するものもあれば動作しないものもあります。
大丈夫なものもあれば、しばらくして故障するものもあります。
したがって、自己責任としか言いようがありません。
短い停電とは、どのくらいの時間を想定していますか?
書込番号:14397871
0点

10分とか、長くても30分程度ですかね。
めったにありませんが、ブレーカーが落ちて戻すまでの数秒の間も役に立ったらいいかなと思っています
書込番号:14397914
0点

85Wで30分くらいですね。
今時のデスクトップor自作で内蔵グラフィックで + 21.5 LED 液晶モニタで = アイドル45〜55Wくらいかな。
バッテリーが新しいうちは40分〜50分くらい持ちそうですね。
インターネットが光だとONUとルータに電気送っておけば、大震災でもNTTまで光ケーブルさえ生きていれば、停電してても非常事態で30分くらいはなんとか情報が見れますよ。
うちは主に、台風・地震・津波対策です。
解決済みなのでテキトーにスルーして下さい。
書込番号:14398032
2点

>買ってみていろいろ試してみようと思います。
矩形はタイプで、動くか、動かないか、壊れるかを試すのですか? 勇気がありますね。
書込番号:14398158
0点

まさに、kokonoe_hさんのような環境にしたいなと思っております。家も光電話なので停電したら一発で使えなくなると困るので。。。
KAZU0002さん、壊れてもいい古いノートPCがありますので、それで1回試すつもりです。いままでUPSを買ったことがありませんので、コスパのよいこれが気になっておりました。
書込番号:14399172
0点

>ryouchansanjpさん
新しい製品ほど、故障する回路構成になっています。
古いパソコンでは、問題が発生しない可能性が大です。
パソコン、BDレコーダー、液晶テレビでは、使わないことを心がけましょう。
書込番号:14399208
2点

ガラスの目さん、それは知りませんでした。
大変参考になります。ありがとうございます(^^)
書込番号:14399415
0点



無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 II YEUP-051MA
このUPSの購入を考えており、UPSについて色々調べていて
正弦波と矩形波という聞きなれない言葉が出てきて
判らなかったので質問させてください。
ACアダプタ電源のPC(30Wくらい)とACアダプタの外付けHDDをUPSに繋ぎたいのですが
問題ないのでしょうか?
モニタ等は繋ぎません。
また、UPSについて検索していたらほとんどのページ、掲示板で
正弦波のUPSを勧めているように見えました。
矩形波のUPSだとどんな機器を接続するのに適しているのでしょうか?
宜しくお願い致します。
0点

矩形波は、力率改善回路(PFC)を使用した電源ユニットには使用できない
そうです。
こんなブログがありました。
http://ameblo.jp/ko2s/entry-10467577515.html
PFC回路については
http://www7a.biglobe.ne.jp/~dft/pfc.html
が参考になるかもしれません。
書込番号:13771330
2点

正弦波は、家のコンセントから普通に電気をとったときのモノです。綺麗に上下する波ですね。
矩形波は、擬似正弦波とも言い、大雑把にその形状を作り出しています。
PFCを含む電源ですと、効率向上のための修正が逆に大きなズレとなり不具合を引き起こす原因なる可能性があります。
そのため、矩形波より正弦波を勧められることが多いですね。APFC搭載電源が増えていますから。
1つめの波が正弦波
2つめの角張ってるのが矩形波
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Waveforms.svg
書込番号:13771335
0点

>矩形波は、擬似正弦波とも言い、大雑把にその形状を作り出しています。
矩形波と正弦波は全く形状が違います。擬似正弦波はベンダーの造語だと思いますが、語感から言えば矩形波よりは正弦波に近いものでないとおかしいですね。
アナログで正弦波を作り出すと損失が大きくなるため、スイッチング電源の基準電圧を上下する (大雑把に言って) ようなイメージで作り出しているものと思われます。
まぁ、どっちにしろ電源回路はACを基準にしてますので干渉する可能性も含めて要検討ですが。
詳しくはメーカーに聞いたほうがいいですよ。
書込番号:13772205
1点

まぁ。1,-1,1,-1…では無く、0,1,0,-1,0,1ってな感じに出来れば、多少は正弦波に近づくかと思いますが。
>ccccvさん
単純に電気の源としてみると、正弦波に対して矩形波には、大量のノイズが入っているのと同じです。これが電子機器にどんな悪影響を与えるかは、使ってみないことには分かりません。
一般論的に言えば、「持続時間が短くなるけど、短時間なら問題ない」とも言えますが。
新規に買うのなら、正弦波タイプを買うのに越したことはありません。
あと。ノートPCならUPSは必要ないかと。
外付けHDDも、ACアダプタがひつようなのはバックアップ用にして。常用には2.5インチなどのACアダプタを使わないタイプを使うのも手です。
書込番号:13772263
1点

疑似正弦波で問題が出るのは、スイッチング電源で、直接PC内部に給電する場合です。
ノートPCの場合は、ACアダプタを介して、バッテリーを介して、PC内部に給電されますので、その範疇では問題ないと思われます。
しかし、拡張を考えて、通常のPC電源を繋ぐ場合は、注意が必要かと思います。特に、最近の高効率電源は(PFC)に関係なく、起動しない場合があります。
書込番号:13772731
2点

>このUPSの購入を考えており、UPSについて色々調べていて
>正弦波と矩形波という聞きなれない言葉が出てきて
>判らなかったので質問させてください。
大雑把にいうと、「正弦波」は「プラスとマイナスの緩やかな山なりの波」で
「矩形波」は「プラスとマイナスの角ばった四角い波」です。
以下のページに説明があります。
ttp://www.endokagaku.com/caritem/notis-inverter.html
UPSには、「インバータ」という電子回路が入っています。
このインバータがあるおかげで、UPSの中に入っている直流のバッテリー(電気をためるためのもの)から
交流の電源(「矩形波」とか「正弦波」のこと)を作り出すことができます。
ちなみに、電気は直流でしか長時間貯めることができません。
交流だと、+−の波があるせいで+と−で打ち消しあってしまい、電気を長時間貯めることができないのです。
>矩形波のUPSだとどんな機器を接続するのに適しているのでしょうか?
「インバータ回路」や「PFC回路」が入っていない電化製品は、矩形波で使用できます。
また、精密な周波数と波形を必要とするブラウン管テレビ、回転数制御型モーター等駆動機、計測器、医療機器、デスクトップPCや調光器等の波形の制御(位相制御)を利用した機器など正弦波でなければ使用できないものも多くあります。
「PFC回路」とは、無駄な電流(「無効電流」と言います)が発生しないようにする(このことを「力率を改善する」といいます)ためや変な電源ノイズ(「高調波ノイズ」といいます)を極力防ぐための回路のことです。
最近の家電機器(液晶テレビ等)、デスクトップPCにPFC回路が採用されている物が増えています。
>ACアダプタ電源のPC(30Wくらい)とACアダプタの外付けHDDをUPSに繋ぎたいのですが
>問題ないのでしょうか?
>モニタ等は繋ぎません。
はっきり言って、これだけの情報では分かりません。
「スイッチング方式のACアダプタ」の場合は、使用できます。
ただ、「PFC回路付き」か「インバータ回路付き」だった場合は、故障や異常発熱を引き起こす可能性が非常に高いため使えません。
あくまでも参考情報程度となりますが、小型機器に使われるACアダプタには、「スイッチング方式のACアダプタ」の場合が多く、
PFCは入っていないものがほとんどです。
あなたが使いたいと言っておられるACアダプタ(30W程度)は、もしかしたらこれに該当するかもしれません。
しかし、スイッチング方式のACアダプタも物によっては相性が悪い物があるかもしれません。
そのため、必ずテストして、異常発熱や故障が起きないか確認した方が良いと思います。
ここにスレッドをたてられたということは、自己責任でそのACアダプタをUPSにつないでそのACアダプタを壊したくないという思いもあるとは思います。
ただ、残念ながら最後は自分でこのUPSを使うか使わないか判断するしかないのが実情です。
もし仮に使用されて問題が発生しても当方は責任を負いません。
あくまでも自己責任でお願いします。
書込番号:13775664
4点

色々情報ありがとうございました。
難しくて何となくしか理解できてはおりませんが何となくは理解しました。
PFC回路が付いている電源の場合は矩形波UPSだと問題が発生しやすくて
ACアダプタでもPFC回路が搭載している場合がある。
UPSがバッテリー駆動になった場合、すぐに問題が発生する場合もあるし
しない場合もあるって事ですね。
PCはノートPCではなくNAS代わりに使用しているAtomのデスクトップPCです。
説明不足で申し訳ないです。
財布と相談しつつ少し悩もうと思います。
あともう一つ、ACアダプタにPFC回路があるかどうかの見分け方ってありますか?
型番からネットで調べて・・・とかメーカーに問い合わせて・・・とかでしょうか?
よろしくお願い致します。
書込番号:13779189
1点

>UPSがバッテリー駆動になった場合、すぐに問題が発生する場合もあるししない場合もあるって事ですね。
バッテリー駆動にならなくても常時DCで駆動してる場合は最初から発生するかもしれませんけど。
どっちかでなければならないという法律はありません。
書込番号:13779855
0点

たかがUPSと思っていたのですが奥が深いですね。
ACアダプタの型番で検索した所、スイッチング方式でPFC非搭載だと判りました。
問題が発生したらした時に考えることにし、この商品を購入しようと思います。
購入後に何か良い点、悪い点等あったらレビューにでも書かせて頂きます。
みなさま、貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:13783677
1点



無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 II YEUP-051MA
こちらの商品は停電時に最大300Wを供給できるようですが
停電してない状態で300Wを超えるとどうなるのでしょうか?
越えた瞬間にこの機種のヒューズ(?)などが飛んで電気が遮断されるのか
それとも停電してない状態であればそのまま通電した状態を保てるのか気になってます。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。
0点

定格範囲内で使用するようお薦めします。
こちらを参照,
http://www.yutakadenki.jp/support/ups_faq.html#ups_faq_a08
このUPSは,バッテリー運転時の出力波形が矩形波です。
Active PFC回路搭載の電源に矩形波出力のUPSを接続した場合,バッテリ作動時に電流ピーク値が
Active PFCの入力電流定格を上回る可能性があり,最悪,PCが故障してしまうことがあります,
電源ユニットが,「Active PFC回路搭載」か否か不明の場合もありますので,少々お高いですが
正弦波出力タイプをお薦めします。
Active PFC回路搭載...はご自身で 検索して下さい。
書込番号:13688401
1点

どっちにしろ、定格を越えた瞬間に遮断されることはないですよ。
測定回路には幅があるので、普通は安全回路はギリギリで作動するようには作られてません。
安全な動作を保証しない、または、寿命が縮まるとかそういう話であって。
書込番号:13688585
1点

リレー部品などにも電気接点の定格があります。
故障や火災の危険があります。
また、消費電力は、力率を考慮しないといけません。
説明書を熟読しましょう。
100Wの機器をつないだだけなのに300Wの定格いっぱいになることもあります。
冷蔵庫、扇風機など。
矩形波、疑似正弦波で動かすと故障したり火を噴く正賓もあります。
パソコン、テレビ、ビデオなど注意が必要です。
書込番号:13688720
3点

切替時間10ms以下とありますので。機械リレーでは無く、半導体リレーかと思います。
この場合、リレーに流せる電流は決まっていますので。300Wをある程度超えた時点で保護回路が働いて、リレーが遮断されるでしょう。
ヒューズが切れるのは、これが間に合わない/動作しない場合です。
…UPSは電源タップではありません。繋げる機器はこれと決めて、電源容量も計算して繋げましょう。。
書込番号:13688904
1点

>こちらの商品は停電時に最大300Wを供給できるようですが
>停電してない状態で300Wを超えるとどうなるのでしょうか?
UPSを導入する意味がなくなるかと。
停電時に300Wを超えるような使い方をしていれば、即座にアウトですy
ご利用は計画的に
書込番号:13688958
2点

リスクと寿命、バックアップ時間を考えた場合、合計が300Wを超えてしまうなら500WのUPSというように必要容量より大きいものを選んでおいた方がいい。
肝心の停電時に正常動作しなければUPSの意味がないし、バックアップ時間が2〜3分(300W負荷時で4分)では起動中のソフトを保存終了してシャットダウンするには短すぎる。
書込番号:13689008
1点

皆様、たくさんのアドバイスをありがとうございます。
知らない単語が一杯出てきて焦りました・・・勉強します;
でもギリギリで使うのは良くないということはわかりました。
実は今もこのUPSをパソコンで使用してるのですが、
今度、知り合いの人から新しく自作パソコンを譲ってもらえることになりまして
その構成がもしかしたら300Wを瞬間的に超えるかもしれないと言われて心配になってました。
その人も他の方から購入したそうで、そこまで詳しいわけではないので
ちょっとUPSの使用まではよくわからないと仰ってました。
重ねての質問で恐縮ですが、下のような内容のパソコンの場合は消費電力はどれくらいと考えればいいのでしょうか?
ネットで調べてビデオカードのテストの消費電力グラフを見ると300Wは下回ってるようですが実際はどうなんだろうと思ってます。
教えてもらった部品内容です。
i-5 750 (1/4くらいオーバークロックしてあるそうです)
GA-P55-UD3R
ゾーテックのGTS450 (オーバークロック版製品です)
日立製のHDDが2つ。
メモリーが16G。
パイオニア製のDVDマルチ。
アンテックのEA-650。
Windows7 PRO 64bit。
使用目的はインターネット、音楽・動画鑑賞、年賀状作り、フォトレタッチ。
それとせっかくなので、このパソコンでできそうなゲームもちょっとしてみたいと思ってます。
(そんなに本格的にするわけじゃないです)
今までが古いXPのパソコンだったのでかなり性能は良くなると聞きました。
もしUPSが容量不足でしたら買い換えようかと考えてます。
(あまり高いときついですが・・・)
書込番号:13689692
0点

300Wを超えるか以前に。このUPSは、正弦波出力では無く矩形波出力です。
最近のPCの電源はPFCという回路が入ってます。PFCは、力率改善回路とも呼びます。このUPSの仕様にも、この力率改善回路に注意という文言があります。
http://www.yutakadenki.jp/member/admin/product_image/catalog_039_pdf_UPSmini500-2_0708.PDF
経験的に、まったく使えないわけではありませんが。推奨も出来ません。瞬電対策程度に考えた方が良いでしょう。
個人的にお薦めなUPSはこちらなのですが。
http://kakaku.com/item/01406010131/
正弦波対応となると、やはり2万円前後となります。
書かれた仕様のPCですが。ピークで300Wになるような構成では無いと思います。
ピークで200W〜250Wくらいかと。ただしモニターは除きます。
あと、オーバークロックは解除しておきましょう。自分でするのならともかく、OCのまま他人に渡すようなものではありません。
書込番号:13689887
0点

おそらく300Wで大丈夫ですが400Wの方が安心です。
ただ、ゲームマニアで無いなら低消費電力のビデオカードに入れ替えた方がお得です。
パソコンが大切ならオムロンのような正弦波タイプを推奨します。
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/by35-50s/by35-50s_2.html
ただ、停電したら、パソコンが必ず壊れるわけでは、ありません。
外部HDDを用意し、こまめにバックアップをしておけば十分です。
UPSの電気代も結構かかります。私は、UPSをやめました。
書込番号:13689899
0点

そのUPSですと、PC本体だけでいっぱいになりますね。液晶まで保護できないかと。
付属の監視ソフトを使えば、自動でシャットダウンしてくれます。
矩形波か正弦波かは、APFC付きの電源ですので正弦波をお勧めしますが、矩形波でも使えなくはないです
書込番号:13690087
0点

ありがとうございます!
大変、勉強になりました。
お勧めのUPSの購入も検討してみようと思います。
オーバークロックは私も必要ないので譲ってもらうときに
ノーマルに戻してもらおうと思います。
でもビデオカードは元々オーバークロックしてある製品みたいなので
ノーマルにできるかはちょっと分からないですが・・・。
全体的に私の使い方でしたらかなり性能オーバーなので
もしかしたらビデオカードはもっとグレードが低いものに換えるかもしれません。
パソコンはいきなり電源が落ちるとすぐ壊れちゃうと思ってましたが
そうでもないとのことですし、UPS自体が電気をけっこう使ってるのは
知りませんでした。
UPSのお世話になったのはブレーカーが落ちたときの1回くらいです。
電源が落ちてすぐパソコンが壊れないなら必ずしも必要じゃないかなって思いますが
でもできればお勧め頂いたパソコンに優しいタイプに換えたいと思います。
これはちょっと予算と相談で・・・;
この度はご丁寧なアドバイスを頂いてとても助かりました。
皆様、ありがとうございます。
ベストアンサーは3名様しか選べないみたいなので、
最後にアドバイス頂いた方々にさせて頂きますが
他の方々にも非常に感謝しております。
書込番号:13691278
0点

オーバークロックの設定は、すぐ戻せる物です。
ビデオカードのGTS450は、消費電力的に大きい物ではありませんし。3Dゲームでもしていなければ、平常時の消費電力も高くはありません。そのままでもよろしいかと思います。
書込番号:13692097
2点

ビデオカードのGTS450は、アイドル時100Wくらい。
http://bto-pc.jp/btopc-com/select/gts450-benchmark.html
Core i7 2.8GHz + ATI5800シリーズ で消費電力は、アイドル時50Wくらいです。
電気代が値上げされますので消費電力は、気になります。
書込番号:13692148
1点

>ビデオカードのGTS450は、アイドル時100Wくらい。
測定時の構成が書かれていない計測では、比較出来ないです。
内蔵の方が消費電力が低いのは確かではありますが。アイドルで50Wも差が付く…というより。GTX450程度のカードが、アイドル時に50Wも余分に食ったりはしません。
ズバリでは無いですが。
http://www.4gamer.net/games/128/G012838/20110508001/
http://www.4gamer.net/games/119/G011954/20110210084/
この辺から、内蔵とビデオカードの消費電力の推測を。
書込番号:13692900
1点

KAZU0002さん
ガラスの目さん
お返事が遅れて申し訳ありませんでした。
手元にパソコンが来て喜んで使っております^^
オーバークロックはノーマルに戻してもらいましたが
私には十分すぎるくらい快適です。
(ビデオカードはもともとオーバークロックされたものなのでそのままです)
でもビデオカードもガジェットで見ると普段の使い方では0〜10%くらいなので
電気もあまり使ってないようです。
いちおうテストでウインドウズのエクスペリエンスをやってみましたが
UPS経由でも今のところ大丈夫みたいです。
グラフィック、ゲーム用ともに7.3でした。
お財布に余裕ができたらご紹介頂いた性能の良いUPSも
購入してみようかと思います。
この度は大変勉強させて頂いて有難うございました。
お陰様でとても助かりました^^
書込番号:13711319
0点



無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 IIB YEUP-051MAB

HP等探してみましたが、通常時の消費電力についての記載は見つけられませんでした。
ただ、通常時は商用電源をスルーで使っているので、この機器自体の消費電力は、停電監視用の待機電力とLEDが点灯していればその電力くらいで、極めて小さい電力ではないかと思います。
書込番号:13185525
0点

先輩スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6833747/
個人的に興味があったのでググってみた。
http://www.google.co.jp/m/search?aq=f&oq=&aqi=-k0d0t0&fkt=9432&fsdt=13487&cqt=&rst=&htf=&his=&maction=&q=UPS%E3%81%AE%E5%BE%85%E6%A9%9F%E9%9B%BB%E5%8A%9B
出力電力にもよるけど10〜80w程度(満充電完了後)は消費してそうですね。
メーカーが明記してないので最終的には問い合わせるしか有りませんが。
書込番号:13186733
0点

JZS145さん
わざわざ調べていただきありがとうございます
すたぱふさん
情報ありがとうございます
BY50FWとか通常時の消費電力が少なそうですね
じっくり考えようと思います
書込番号:13187148
0点



無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 IIB YEUP-051MAB
UPSの購入を考えているものですが、本機(UPSmini500 IIB YEUP-051MAB)かオムロンのBY50Sかのどちらかで、迷っています。本機のの魅力は何と言っても安さとバッテリーの長寿命だと思いますが、本機の製品仕様の注記に、「バッテリ運転時の出力電圧波形は矩形波です。接続する機器により適合しない場合があります。」と書かれています。
UPSを介して、電源を取る予定のものは、パソコン(DELL、Stidio 540)とNAS(LS-CH500L)と、できれば液晶モニターです。UPSは、停電時にパソコンとNASの電源を落とすために使用するつもりです。このような使用の場合でも、矩形波はまずいのでしょうか?また、どのような理由でまずいのでしょうか?
また、本機のインターフェースは、RS232のポートだそうですが、USBシリアル変換ケーブルでパソコンからアクセスできるのでしょうか?ご存知の方がおられましたら、よろしくお願いします。
0点

矩形波は、PFC搭載電源を使っているPCでは、効率が悪くなり、回路的には負担となります。
他のメーカーのUPSでも、矩形波タイプなら、同じような説明が書かれているかと。
一発で壊れるとか言う話では無く、短時間なら大丈夫という話もありますが。非常時ならともかく、まだ買っていないのなら正弦波タイプを買っておくべきかと思います。
価格comで上位に出てくるからという理由での比較なのでしょうが。
価格comのランキングは、当てにならないので注意。
書込番号:13017952
0点

ありとうございました。
>まだ買っていないのなら正弦波タイプを買っておくべきかと
やっぱりそうするのが、ベターなのでしょうね。そうします。
書込番号:13018020
0点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】予算23万程度
-
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと5日
-
【欲しいものリスト】イヤホン
-
【欲しいものリスト】自作PC2025
-
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
価格.comマガジン
注目トピックス

(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)