無停電電源装置(UPS) > オムロン > BN75XS
本機を、2008年7月に購入し、使用しています。
本日、以下のランブが点灯し、なにやら処理されていたようですが、単に、バックアップ運転中だったのでしょうか?現在では、消灯しています。(電源出力のみ点灯)
点灯していた箇所は、以下の通りです。
(1)接続容量・電池残量表示
(2)接続容量・電池残量表示
(3)バックアップ運転
以上
書込番号:8587020
0点

麒麟狸さん こんばんは。 メーカーサイトのF&Qにこんな記述がありました。
BN75XS/BN100XS/BN140XS-ランプ表示とブザーの意味
http://www.omron.co.jp/ped-j/faq/ups/a_upslamp_bn75xs.htm
書込番号:8587838
0点

BRDさん、こんにちは。
入力電圧異常のため、バックアップ運転中だったようです。
ご教示を頂きまして、ありがとうございました。
以上
書込番号:8590325
0点