- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BX75XS
先日、近所に雷が落ち、ターミナルアダプタ(オムロン)が壊れました。メーカーに雷防止コンセントでは完全ではなく、バックアップ電源を薦められました。パソコン145W、モニター100W、ターミナルアダプタ60Wなんですがどのようなものがいいのでしょうか。よろしくお願いします。
0点
シロート35さん、こんばんは。
バックアップ電源でもコンセント接続なら完全では…
「アリスター」つけてみれば?
「アリスター」とは、家の主管ブレーカーから配線を引き異常電圧が入ると瞬時に電気カットする装置です。どのような電気契約でもOK(まさかキューピクルはないとおもうけど)
家中の電化製品が守られます。知り合いに電気工事店がいたら相談してみればいいと思います。ちなみに市販はしていないでしょう。(パーツは電気問屋で売っています。)
書込番号:322896
0点
もし、UPSを付けるのなら、AC出力が常時インバーター出力の物でないと
落雷対策にはならないと思います。
常時商用電源のものは文字どおり停電でなければコンセントの出力そのままですから
電源のサージは拾うのではないでしょうか?
(電話回線のフィルターはついているようですが。)
書込番号:322996
0点
2001/10/10 22:04(1年以上前)
鳥海山さん、其蜩 さんありがとうございます。アリスター初めて聞きました。友達に電気屋さんがいるので聞いてみます。
書込番号:323099
0点
2001/11/03 10:48(1年以上前)
私も雷でオムロンMT128S−D/Rが壊れて電話が繋がらなくなり、
大変困ったことがありました。
他の機器は大丈夫でしたが、ターミナルアダプタって雷に弱いのでしょうか?
それともオムロンが?
皆様方どうなのでしょうか
書込番号:356858
0点
TAは、NTTブランドであっても、雷などのサージには、無力です。
従って、ビジネスホン等の回線入り口に株式会社白山製作所のISDN用サンダーカットを設置施工する事が郡部のオフィスなどでは定番です。参考にして下さい。
書込番号:10508811
1点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BX75XS
会社の自分の部署でBX75XSを3台使っていたのですが、そのうちの1台が先ほど警告ブザーが鳴りっぱなしになって死んでしまいました。接続していたPCは落ちていました。
この電源は先代のBX750のバッテリが1年9ヶ月前に液漏れして交換してもらったものなので、今回の故障でまたOMROM製品に対する信頼がなくなってきました。
0点
2003/11/24 00:27(1年以上前)
2000年に2台導入した内の1台で同症状でました。3年経過しているので、バッテリー劣化も考えられますが、ランプやブザーの状態からは、装置故障。
シャットダウン処理をせずに、突然の出力停止です。
警告なしで、突然死するUPSは使えませんね。
書込番号:2156765
0点
2004/04/17 01:38(1年以上前)
うちのBX75XSも先日なんの前触れも無く出力が止まって、PCが落ちました。
なんのためのUPSだかわかりませんね。
今はAPCのものを使っています。この会社の製品はもう怖くて買えません。
書込番号:2707153
0点
最初|前の6件|次の6件|最後