私は3LDKのマンションに住んでいるのですが、
ブレーカは60Aタイプになっています。
容量的には十分なのでしょうか?ブレーカが落ちたことはありますか?
また、参考までに皆さんのお宅はいくらのブレーカが
ついているのか教えていただければ幸いです。
書込番号:4012349
0点
2005/03/04 22:42(1年以上前)
60Aもあれば充分です。戸建てでも60Aを超えるブレーカが付いている家はそうありません。確か、契約が変わると思います。
他にエアコンや、電子レンジなどを同時に使っても、まず大丈夫です。
書込番号:4020910
0点
60Aでは足りないお宅もあります。(東京電力管内であることを前提にお話します。)
今現在どのような使い方をしていて、60Aの内何A残っているかによります。このIHは5.8kwだったと思いますが、これはIHをフルに使って58A使用するということです。3口の内1カ所だけでも最大で30A使用します。入居されたときから60Aでしたか?ブレーカーが落ちるから60Aにしましたか?
料理のときはコンロ2つ同時や、コンロと魚焼きなどは同時に使用しますか?料理のときに他に電気製品は何を同時に使いますか?(エアコン100Vor200V何台、レンジ、炊飯器、トースター、電気ポット、電気ファンヒーター、オイルヒーター、浴室乾燥機など)
書込番号:4047143
0点
マンションで入居したときから60Aでした。(関西電力:従量電灯A)
当然ながら家庭によって一度に使用する電気機器の種類、台数は異なるでしょうが、参考までに教えていただければありがたいです。
このタイプは200V仕様のはずなので最大電流は58Aではなく29Aですよね?間違ってたらごめんなさい。
書込番号:4072696
0点
単相3線式なので、おっしゃるように片相は29Aですが、両相では58Aになります。関西電力がどのような形式で60Aという契約容量が決まっているのか分からないので、回答に困りますが、東京電力の契約用のブレーカー60Aは両相の合計が60Aまでとなります。また東京電力であっても契約方式によっては契約は60Aだが、実際はそれ以上使うことの出来る方式があります。
すみませんが、当方では60Aの契約内容がわからないので、これ以上お答えすることが出来ません。関西電力に相談してみれば、電話で回答もしくは調べに来てくれるのでは?(東京電力では何Aが適当かコンサルトしてくれます)
書込番号:4073026
0点
2005/03/15 00:50(1年以上前)
我が家でも3204BDSW使っています。ちなみに東京電力の契約です。4人家族の一軒家で、40Aの契約です。やはり40Aでは、冬場の暖房(ホットカーペット等)使用時に、IHを左右同時に使って、炊飯器が炊飯中で、電子レンジでちょっと解凍っなんてやっちゃうとブレーカー落ちます(笑)。でも60A契約なら、それほど気にしなくても大丈夫そうですね。ましてやIHクッキングヒーターが最大5800W(200V−29A)だといっても、通常はフルパワーで使うことなど滅多に無いんじゃないでしょうか。IHの2.5kW(湯沸しは3.0kW)なんて、ガスを使っていた人にとっては驚くほどお湯が沸くスピードが速いですが、高火力が必要な炒め物ですら2kWあれば十分過ぎるほどです。IHに慣れてくると中火以下の火力で使うことが多くなってくると思います。子供が大きくなって各部屋のエアコンなんかが稼動し始めるころには60Aも考えなければならないでしょうね。すみません、あくまでも1例です。参考にならないかもしれません。ちなみにこのIHの場合、配線が30A用(太さ?)で専用の200V30Aのブレーカーが必要だと言われた気がします。
書込番号:4073384
0点
2005/03/20 10:37(1年以上前)
IHコンロ、片側(2.5kW)を使用しているだけなら、200Vなので電流は12Aです。この機種は、5.8kW最大ですので、29Aが3口同時使用の最大電流です。本体の電源コードも30A定格のものです。
ブレーカー自体は、表示の電流が定格電流で、60Aが付いてる場合は60Aでは落ちません。その何割増しかの電流で落ちます。
ただ、単三なので、2系統ある100Vの片側に負荷が集中すると大きいほうで落ちます。
60Aブレーカを取り付けた場合の契約は、電力会社によると思います。
ウチは関電ですが50Aブレーカで10kVAとなっていますので、そのままの計算(200V×50A=10kVA)です。
書込番号:4096514
0点
東京電力も単相3線式を単相200Vで使用する場合、5800kWは29Aで間違いありません。ということで契約アンペア容量は50Aで十分です。通常のマンションなどの場合8VA以上は別のブレーカで制限されていますので残り100Vで22Aまでしか使えません。契約容量50Aでも残り21A以上使えますので60Aでは基本料金が高くなり無駄になるかもしれません。
書込番号:4230845
0点
同じ使用の状況にもよるでしょう。エアコン4台+電子レンジ+IHなんてことになると・・・・・・ということもなくはありません。
またマンションのばあい最大契約可能な容量が決まってしまいますのであらかじめマンション管理者か電力会社に(明細のお客様番号を伝えて)何処まで契約可能か問い合わせをして見ることもお勧めします。
ご自身で容量の過不足が判断できない場合、電力会社で相談を受け付けていると思いますので聞いて見てください
書込番号:4502070
0点
IH調理器の購入を予定している者です。このレスを見て東京電力に確認してみました。matsu7さんの書かれているとおり単相三線式の場合L1とL2の合計がカウントされるそうです。ですから200V5.8kwの機器の場合確かに最大電流は29A(力率1として)ですが、L1,L2両方に流れるので58Aとなるそうです。
書込番号:4613393
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「三菱電機 > CS-G3204BDSW」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 9 | 2009/12/15 19:52:50 | |
| 0 | 2006/12/21 22:31:48 | |
| 2 | 2006/08/12 23:53:34 | |
| 1 | 2006/07/08 23:00:41 | |
| 3 | 2006/07/01 21:49:08 | |
| 0 | 2006/03/28 14:56:51 | |
| 6 | 2023/04/10 7:50:53 | |
| 2 | 2006/03/13 23:25:29 | |
| 5 | 2007/04/12 14:22:27 | |
| 1 | 2006/06/05 16:10:47 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】現在のメイン機構成
-
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
-
【欲しいものリスト】10万以下pc
-
【欲しいものリスト】10万以下
-
【欲しいものリスト】パソコン選定
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
IHクッキングヒーター・IHコンロ
(最近5年以内の発売・登録)