始めまして。
この度、賃貸のアパートに引っ越しするのですが、
そのアパート先で200V・20A用のコンセントがあります。
KZ-KM22Bは30Aの機種だと思うのですが、それを使用すると、
どのようになるのでしょうか?
@ヒューズが飛ぶ?
A出力が制限されて火力が弱くなる?
B使用できない?
C意外に使えてしまう?
書込番号:7557328
7点
200Vの20Aと30Aではコンセントの差込形状が違いませんか?
仮に末端のコンセントを変えても使用出来ないと思いますが・・・
書込番号:7557539
2点
コンセントの差込形状が違うのですか??
危うく、先を見越して、火力が制限される程度なら、
30Aの機種でもOKかな?と思っていたので・・
適切なお答え、ありがとうございました。
書込番号:7557732
0点
こんにちは
>そのアパート先で200V・20A用のコンセントがあります。
提供情報少ないので、想像が主ですが察するに、
元々IH機器付いていたアパートのようですね。
200V専用回路がキッチンに有るとして↓
機器プラグに合うWK3730などの推奨コンセントに交換すれば一応条件は
整うのではないでしょうか。
(念のため=機器プラグ・雄の方ではなくてコンセント・雌の方の交換ですよ。)
いずれにしても機器買っただけでは設置できませんが(電気工事必要)
Bていうことはありません。
書込番号:7559293
2点
>200V・20A用のコンセントがあります
おそらくコンセントだけでなく配線、ブレーカーも20A用でしょう。
そこそこ工事費かかると思われます。
アパートですし、20A用の機器を購入したほうが無難かと思いますよ。
書込番号:7559876
1点
200V/30Aのブレーカーと2.5ミリのVVF線、30Aの露出コンセントで2万5千から3万程度でしょうか。
量販経由や街の電設屋さん、地域の相場、既存の配線状況・・・
金額は一概に言えませんから一度見積もってもらったらよろしいと思います。
書込番号:7560291
0点
ひとまず、20A用のコンセント(ブレーカー含め)では30A用の機器は使用できない事が分かりました。おとなしく20A用を購入しようと思います。ありがとうございました。