ガスコンロを使用していてIHへ取替えが出来ないか検討しています。
築20年のマンションなので、居室の電気容量は40Aしかありません。
(現在は30A契約で使用)
今のところ200Vの機器は使用していませんが、分電盤までは3相で
引き込まれているので、コンセントの設置は可能と考えています。
こちらの機器を使用されている方は、どのくらいの電気契約で
使用されているでしょうか?
40A程度の方がいらっしゃれば、使い勝手等も教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
書込番号:7820906
0点
ヒロクンPPさん
オール電化ではなくIHのみの場合、私が現場調査に行ってた時は電流制限器:40A〜60Aを選定する事が多かったです。
最も気になるのはエアコンの台数で、調理中に使う可能性のある台数を聞いて確認してました。
エアコン・炊飯器・電子レンジ他、これらと同時に使うと○○Aの場合だと落ちる可能性がある事を伝え、契約容量を算定。
IHもフル稼働で使用する事は極まれで、うまくやり繰りすれば40Aでも大丈夫です。
私の家はオール電化で、電流制限器:50Aで落ちた事はありません。
電力会社によって契約が違う(電流制限器の有無等)ので、どちらの電力管内かも書かれた方が良いですよ。
書込番号:7825820
0点
elpeoさん、ご意見ありがとうございます。
説明不足の点があり、申し訳ありません。
当方は東京電力の管内で、今は従量電灯Bの30A契約です。
(分電盤に30Aの電流制限器が付いています。)
エアコンは同時に2台使うことはないので、今でもブレーカーが
落ちるようなことはありません。
ちなみに給湯器(ガス)は3年前に換えたので、今すぐオール電化に
するつもりではありません。
というわけで、IHを入れても40Aにすれば大丈夫かな?と考えています。
いかがなものでしょうか。
書込番号:7826153
0点
ヒロクンPPさん
>エアコンは同時に2台使うことはないので
でしたら従量Bの40Aで大丈夫と思います。
大容量の機器を同時に使わなければ、40Aでもそう簡単に落ちる事はありません。
あとは使い方の工夫だけですね。
書込番号:7829784
1点
elpeoさん
ご意見ありがとうございました。
あとは使い勝手なども色々と検討していきたいと思います。
麻呂犬さん
すいません。三相ではなくて単相3線式の言い間違いです。
書込番号:7835225
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「ナショナル > KZ-VSW33D」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 0 | 2008/11/07 0:20:14 | |
| 0 | 2008/09/21 9:57:42 | |
| 2 | 2008/08/23 16:37:26 | |
| 2 | 2008/10/22 20:38:12 | |
| 1 | 2008/07/15 14:32:24 | |
| 1 | 2008/10/04 12:34:18 | |
| 6 | 2008/06/02 15:50:26 | |
| 12 | 2008/03/11 17:17:59 | |
| 2 | 2008/01/18 17:08:32 | |
| 1 | 2008/01/13 13:25:28 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
価格.comマガジン
注目トピックス
(家電)
IHクッキングヒーター・IHコンロ
(最近5年以内の発売・登録)