エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2


少しずれた質問ですがお許しください。転居に伴い14畳LDKにノクリアを買うことに決定しました。ここを見てよかった!!
で、現在10年使っているエアコンがありまして、まだ動くので新居でしばらく使おうと思っております。そこでエアコンに詳しい皆様に質問です。
こんなに長く使っているエアコンを際取り付けすると故障などリスクにつながるか?
新品ではなく使っていたものを取り付ける際にも、真空ポンプ方式で取り付けできるのか?
どなたか教えてくださいませ!よろしくお願いします
0点

>再取り付けすると故障などリスクにつながるか?
可能性は否定出来ません、確率は少ないでしょうが。
取り外し時にガスの取り込みをして、再取り付け時に配管の取り付け部の加工を入念に行えば大丈夫でしょう。
真空引きも効果有ります、ガスの補充はケースバイケースですね。
書込番号:3094837
0点



2004/08/01 10:39(1年以上前)
早速ありがとうございます。まだ動いてもったいないと思っておりました。持って行こうと思います。
そして、さっきノクリアパンフでさらに疑問が・・・かなり初歩的で恥ずかしいですが、これは、プラグが普通のと違う形なんですね。新居プラグが普通のであればもちろん取り付けは不可ですよね?
電気屋さんでは特に指摘をうけずパンフをもらってきたけど。。。
このノクリアを付ける絶対条件は200vでプラグがあってるか?
のほかに何かありますか?設置場所サイズは問題ないことはわかっているのですが。。。不動産屋へは、プラグはどうなってますか?ってきけばいいんですよね?何も知らないって怖いです。。。。お恥ずかしい
書込番号:3094910
0点

この機種単相の200Vですね、誤接続防止の為プラグ形状が変わっています。
通常エアコン設置場所には単独でブレーカーを設置しているはずです、尚かつ100Vから200Vに変更可能になっているはずです。
ブレーカーで電圧変更、コンセントの取り替えの必要かどうかは、今どの様になっているかですね。
書込番号:3095016
0点


2004/08/01 11:58(1年以上前)
単純に 40A以上のブレーカーが ついていればOKです
フタを あけて、大元に、赤白黒の3本線が、はいっていればOKです
書込番号:3095162
0点



2004/08/01 13:45(1年以上前)
電圧関係は月曜でないと確認できないようです。今日問題をクリアにして購入しようと思ったのに;; 皆様ありがとうです。
200Vでなければ、AS28NPZを14畳のLDKにおこうかしら。。。対面キッチンなので台所にいると暑いかと心配です。
でも28畳で使ってるかたもいらっしゃいましたね。14畳程度なら200Vにしないでもパワー不足感じないでしょうか?
書込番号:3095521
0点


2004/08/01 16:31(1年以上前)
ちなみに私は9月に引っ越しますが 15畳でノクリア2.8KWの予定ですwJPZですが
書込番号:3095954
0点

古いエアコンの取り外し(¥6,000)、取り付け(¥16,000)と工事費が約¥22,000かかります。
頭に入れて置いてください。
古い機種の大きさ(何kwか)にもよると思いますが、
新規に購入のほうが電気代も含め何かと得の場合もあります。
使えるものを捨てるのはもったいないのですが・・・
何kwですか?
書込番号:3096176
0点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2


九畳半のリビングと六畳の和室に使っています。
冷えない事は無いんだけど、思ってたよりパワーが無い?
設定温度20度にしてやっと26度くらいです。
鉄筋のマンションでキッチンで火は使ってない状態です。
日中でも夜でも、いつも設定温度よりも4〜6度高いです。
これってそんなもんなんですか?
みなさんのお家では、設定温度通りにまで冷えるのでしょうか?
ちなみに温度は本体についてる温度計です。
使えるんだけど、もしかしたら故障?って不安になっちゃって。
よろしくお願いします。
0点

メーカーのほうと、販売店のほうにも相談なさってみては?
FUJITSUのほうの対応はすばやかったですよ。
メールを送ったらすぐに電話がかかってきた・・・
ほんとびっくりするくらい早かった。
書込番号:3091007
0点

23畳を28機で使われている家庭もあるようです。
寒いくらいに冷えてるとか・・・
とするならば、温度センサーかなにかがおかしいのではないかと思われます。
書込番号:3093823
0点



2004/08/02 18:02(1年以上前)
みなみだよさん、書き込みありがとうございます。
遅くなってすみません。
なんでか分からないんですが、設定温度にまで冷えるようになりました。
設定温度は25度くらいにしてるので、それ以上はどうなのか分かんないんですが。
最初になかなか冷えなかったので、22度とか20度に設定したときは、26度から下がらなかったんですが。
とりあえずはこれで様子を見ようと思います。
本当ありがとうございました。
書込番号:3099589
0点

外が暑すぎてたのかな・・・
いずれにせよ冷えるようになってよかったですね(って言っていいのだろうか???)
取り付けのとき冷えなかったけど、今は冷えてるけど・・・と言うメールくらいは送っていいかもしれません。
書込番号:3100091
0点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2


現在この機種の購入を検討しております。
木造の2×4住宅で高気密・高断熱使用の住宅に設置よていです。
11畳のLDに設置予定ですが、カウンターを挟んで、キッチンが繋がっています。洗面、トイレへの通路(廊下)も繋がっています。
和室(6畳)も襖で仕切る感じで繋がっています。こんな間取りで、冷房・除湿中心で使用した場合、この機種で冷えますでしょうか?
もうワンランクあげた方が良いでしょうか?
どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。
0点

すみません。
冷やしたい部屋の広さは全部で11畳でいいのでしょうか?
その中にはキッチンや廊下間で含まれているのでしょうか?
含まれていないのでしょうか?
和室の6畳も場合によっては冷やしたいのでしょうか?
それとも和室の6畳には別のエアコンが入っているのでしょうか?
質問ばかりですみません。
11畳だけの話をさせてもらえば
十分冷えると思いますよ。
FUJITSUのこの機種は十分な風量があるそうですし、場合によっては40じゃなく28でもいけるかもと思います。
ただ、隣の6畳の部屋も冷やそうと思ったり、キッチンが11畳とは別だったりした場合は40でもいいかもと思います。50は必要なさそうな気も・・・
すみませんが、部屋の間取りをもう一度詳しく記載していただけないでしょうか?
書込番号:3090755
0点



2004/07/31 13:57(1年以上前)
みなみだよさん、返信ありがとうございます。
冷やしたいのはLD部分の11畳ですが、それとは別に廊下(4畳程度)、キッチン(5畳)が扉などない状態で空間で繋がっています。キッチンは対面カウンターなので、一部は壁で仕切られています。和室は襖で仕切れますが、場合によっては冷やす事もあるので、そんな時も対応できる機種を考えております。和室に別のエアコンをつける事も考えましたが、総額が増えてしまうので1台で考えています。断熱性が高いので、いけるかと思いますが、どうでしょうか?他にもお勧め機種がありましたら、教えてください。
書込番号:3091553
0点

ということは、最高26畳分ですよね?
まぁ、廊下は奥のほうへ引っ込んでいるのでしょうから
考えなくてもいいかもしれないけど。
高気密高断熱ということもあるのなら
40でいいと思います(50あったら余裕でしょうが)。
ノクリア、風量強いそうだし。
隣の6畳の部屋へは扇風機で風を送り込むとして。
お刺身さんの意見も聞いてみたいと思いますが
(何かあったらお刺身さん^^勝手に決めちゃってます。すみません)
最終的には販売店に相談なさるほうがいいと思います。
詳しい間取り(部屋の配置など)も含めてね
書込番号:3091601
0点



2004/07/31 20:21(1年以上前)
みなみだよさん、ありがとうございます。みなみだよさんと、お刺身さんはとってもエアコンを熟知しておられるように拝見いたしますので、ご意見を参考にさせて頂きまして、この機種に決めようかと思います。やっと決まりました〜!ありがとうございました。
書込番号:3092764
0点

私は熟知はしてない・・・・
お刺身さんとむしろブラックさんだと思われます。
最終的には店員さんと相談なさることを
お勧めします(しっかりとした店員さんを選ばないと大変なことになりますが)。
書込番号:3092844
0点


2004/07/31 20:48(1年以上前)
10gatsuさん こんばんわ
昨日は 嵐がいましたので よくみれませんでした すみませんでした。
早速ですが、11畳のリビングに対面ですと、対面の部分が 約5畳になります。 現在合計16畳。廊下が 2畳から上ですね
普通の家の場合 リビングが 日当たりの良い南側にきます 対面キッチンはその裏になります北側、その裏によく 浴室などがある場合があります。
和室が 繋がっているとの事ですが 和室は 東ですか? 西ですか?
東ですとたまに 冷やすとの事であれば 扇風機でまわしてください。
西側で 日当たりサンサン 昼間から 冷やすのであれば 流石に もう一ランク上が 無難でしょう!ですが たまにしか ひやさないなら 4.0KWは もったいないし 逆に よく冷やすなら 4.0Kwが お勧めです
単2の100Vより 単3 200Vのほうが 電気の効率は もちろん
良いです。電圧は 高ければ高い程、 運動エネルギー 熱エネルギーに 損失を少なく 交換することができます
書込番号:3092856
0点

ちなみにノクリアの28のほうの書き込みを見ると
23畳を28機でひやしている書き込みが2件あります。
一誠σ(^◇^;)ぷららっち さんは
L字型の12畳・6畳・5畳
ショウリさんは
2階の9畳に取り付けて階下の14畳まで冷えるという書き込み
50にする必要はなさそうですが
28に落とすかというと悩むところですかね?
書込番号:3093859
0点



2004/08/04 21:28(1年以上前)
お刺身さん、みなみだよさん、コメントありがとうございます。
50をつけようと思っておりましたが、コメントを拝見して迷っています。
LDは東南です。和室西北です。キッチンはLDの裏側の北です。
和室の隣には隣家が建っており、西日がサンサンという事はなさそうです。むしろ、影になる感じです。すべてを合わせると23〜25畳程度になりそうです。LDの日当たりは南、東に窓があり日はサンサンですが、南側の吐き出し窓上にはオーニングを取り付ける予定ですので、日差しは幾分か遮られると思います。東側にも建物が少し離れて建っていますので、少しは日差しが遮られると思います。
どうでしょうか?この機種で大丈夫でしょうか?
迷います!ご自分が取り付けるとしたら、どちらを選びますか?
書込番号:3107391
0点

よく考えてみたら、一続きになっているのは、
LDと、キッチンと廊下?
で、和室は廊下を挟んで、キッチンの隣?
こんな間取り?
┌────────┐
| |
| 和室 |
| |
| |
| |────┐┌────────┐
| | || キッチン |
└────────┘ 廊下 || |
| ||────────|
| || LD |
└────┘| |
| |
| |
| |
└────────┘
これだと実際どうなんだろう???
書込番号:3107637
0点

ツールのフォントで
webページフォントの設定で
Pの付かないフォントで見てもらうと
ずれない・・・
書込番号:3107654
0点



2004/08/04 23:21(1年以上前)
みなみだよさん、こんな感じです。
|----------------------------------------------|
| | | |
| | トイレ | キッチン |
| 風呂・洗面 | | |
| |--------| |
| | ------------|
| | |
|────────┐ | |
| | | LD |
| 和室 | (11) |
| (5.5) | 廊下 |
| | |
| | |
| | |
|────────┘ |
|
←2F (階段) |
|
-------------------------------────────┘
絵を描いていて、思いつきました!
LDに繋がっている2階への階段があります!
冷房も階段部分へ逃げてしまいますね(T T)
やはり50の方か・・・真夏は階段部分に何か対策を立てなければいけない感じですね。シェードでもつけて下げておくかな・・・
みなみだよさんのお陰で、見落とし部分に気づきました。ありがとうございました。
書込番号:3107902
0点



2004/08/04 23:25(1年以上前)
げげっ!ズレズレです。
和室はLDと廊下を挟んで、平行に並んでいます。
というより、LDの中にある感じ?でしょうか。。。
すみませんが、直し方がわかりません。
書込番号:3107922
0点

2階への階段も、壁などない状態でLDと繋がってるのですか?
冷気は基本的に下向きなので(ノクリアは水平吐き出しの機種です。階段の正面には置けないな・・・・あくまでも想像です。)上に上がると言うことはないけど(暖房の空気は上がるけど・・・天井扇風機で上がっていく暖気を押さえつけると言う手もあるが・・・そこまでする必要はないな)
できるだけキッチン側に近い所において(と言うより和室正面あたり?ちょうどそこが襖で、エアコンに一番近い壁になりそう。)、壁掛けの扇風機などかけられるようでしたら、リビングの端まで、冷気が届きそうですね。リビングの南端(階段正面あたり?)のほうは、どのように使われる予定でしょうか?そこにソファでも置いてくつろぎ空間にでもされる予定でしょうか?だとしたらそこが一番すごしやすい空気が行くようにしなければいけませんね。
その辺のところを考慮されて取り付け位置は考えてください。
(高断熱なので、外からの暑さは考えなくてもいいかと思っていましたが、思った以上に空間が広そう・・・悩むところです)
書込番号:3108256
0点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2


寝室のエアコンは壊れて、先週あせってエアコンを買いに走りました。
ほとんどの機種が品切れか、入荷待ち。
掃除が楽だとの事でノクリアに決めました。
7/24に取り付けていただいたのですが、思った様に冷えません。エアコンから出ている風も冷たくはなく、涼しい風って感じ。(なんか冷風扇みたい)
あと、風の出る音も家についている他のエアコンに比べてかなり気になるのですが、ノクリアお使いの皆さんはどうなのでしょうか?
0点


2004/07/29 13:47(1年以上前)
何畳ですか?間取りは? ガス漏れ?じゃないですか? 私もよく取り付けますが、よく冷えるし、初期不良もめったにない、工事ミスかもしれませんね 吹出し温度を 測ってみましょう!
書込番号:3084354
0点

3080783のスレッドを参考になさってみては?
お刺身さん曰く
3方弁のあけわすれ?
で、そのままの上体で使い続けているとコンプレッサーに負荷がかかる
とのこと。
その弁を開ければ冷えるんだろうけど
そんな無理をさせたコンプレッサー使い続けるのは不安ですよね。
それが原因じゃないかもしれないけど
もしそれが原因で冷えていないんだったら、
施工業者のミスなんだから、交換?
してもらっていい気がする・・・
もちろん原因が別のところにあるんだったら話は別だけど。
書込番号:3085242
0点


2004/07/29 23:20(1年以上前)
寝室ですかσ(^◇^;)・・・
この子たちって(ノクちゃんみんな)リビング向きなんですよねぇ
ジョーズみたいな口から・・ゴォーっと
書込番号:3086046
0点


2004/07/30 21:04(1年以上前)
うちも、昨日ノクリア設置してもらったのですが、涼しい風って感じで、あんまり冷えてないような気がします。
真空引きも、電動ポンプでしてもらったのですが、真空引き後最後に「シュー」って言う音が聞こえました。これってガス漏れなんでしょうか?
書込番号:3088959
0点

冷えてないなぁと思ったら、販売店かメーカーに連絡を。
その前に取説の故障かなと思ったらというページを読みましょう。
書込番号:3089089
0点

>たくにーさんへ
真空引き後の”音”ですが、チャージホースを外す時の音かと思いますよ。本来はその音が出ない様、コントロールバルブまたはクイックバルブなる物を使用するのですが、使ってる人はやはり少ないかもしれません。厳密にいうとその分、ガスが漏れてる訳ですが、極微量なので心配するに値しませんが。
冷えが悪いのは、他に問題があるのかもしれません。特にこの機種の場合、通常は冷えすぎる位ですから・・・
書込番号:3092137
0点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2


我が家は一種の欠陥住宅で、エアコンを設置すべき窓の上の幅が27センチ(木枠を入れると30センチ)しかありません。
そこで、みなさまのご意見をお伺いしたいのですが、幸いにもこのノクリア君は25センチとのこと(40を考えております)。
我が家の狭い隙間にも収まってくれるのでしょうか?
*ちなみに、以前別件できていた電気店の方に伺ったところ、「う〜ん、エアコンには遊びが3センチ位ひつようだから。。」と言ってました。
0点

窓枠の方に3センチぐらい出っ張らせて 設置してもらえばいいのかと・・・
見栄えが悪くなるのがいやならエアコンをあきらめる?
書込番号:3073005
0点

まず、木枠の出っ張りがどの位かにもよります。たとえば、木枠の下からの寸法取りですと、残りが2センチしかないので、現場次第ですがかなりキツソウです。高さが250の機種は今年のモデルから極端に減りましたので、選択度がかなり制限されます。
書込番号:3073012
0点


2004/07/26 20:25(1年以上前)
おお!
最近やったな〜 27cmw もしかして 千葉県??の住宅会社??w
あそこに コンセントはないよな〜〜 ノクリアつけました
書込番号:3074334
0点


2004/07/26 20:26(1年以上前)
現場を 見てみたい気がするw
書込番号:3074338
0点



2004/07/30 11:07(1年以上前)
がががーん、やっぱり取り付けは厳しいんですねぇ。。
ここに至って一センチも無駄にはできないと思い、念入りに計ってみましたら28センチありました。上の木枠の出っ張りは2センチで、木枠の幅は3.5センチ。なので、木枠を入れると31.5センチあります。
この際見栄えなんぞどうでも良いので、出っ張って取り付ければなんとかなるかもってことですよね。希望が持てました、ありがとうございます。
お刺身大魔神ヽ(`Д´)ノ復活さん>千葉ではなく京都です。お越しいただきたいのはやまやまですが、ちょっと遠いですよね〜(笑)、残念至極!!
書込番号:3087467
0点

窓の横には壁がないのでしょうか?その壁に取り付けられると思うのですが・・・
書込番号:3088667
0点



2004/07/31 09:30(1年以上前)
壁のこと、最初に書いておけば良かったですね。ごめんなさい。
これまた欠陥住宅丸出しの構造なんですが、一方は天袋付きの押入なので設置不可、もう一方の壁は天井側が梁(なのかな、とにかく20*20くらいの角にあるでっぱり)があって、その下だと長押(釘なんかを打ったりする7センチ幅の板)が渡してあり、梁と長押の間はたった23センチしかありません。その下だとなんというか頭を打ちそうなくらい下にきてしまうんですよね。目線の位置??いくら見かけにはこだわらないとは言っても、そんな下にエアコンが設置してあったら、おそらく誰もがギョッとするであろう、と。
そもそも和室自体は4畳半しかなくて、続きのリビングを冷やしたいので横方向には取り付けたくないというのもあって、苦しいけれどもやっぱり窓側かな。。
今朝、新聞のちらしで安くなっていたので電気店に行って来ようと思います。
Wish me luck..
書込番号:3090782
0点

>いくら見かけにはこだわらないとは言っても、そんな下にエアコンが設置してあったら、おそらく誰もがギョッとするであろう、と
想像してしまいました・・・思わず笑ってしまいました。
リビングに置くのも難しいのね?
一度設置業者に見てもらったほうがいいでしょうね。
じっくり相談なさってください。
書込番号:3091385
0点



エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2


この掲示板を参考にさせていただき、この機種を買おうと思いました。実は今まで、ニョーボの財布のひもが堅く、エアコンを買ったことがありません。(独身時代のアパートについていたきり)私は家電やPC大好きなのですが、なぜかそういうものに嫌悪感を感じているようで、そういうものを買おうというとすぐに「文明の利器に頼りすぎ」「いくらすると思ってるの」という答えが。今年もエアコン無しで乗り切るつもりだったようですが、子どもたちがアセモになりまして…。これをきっかけに買おうと話を進め、ようやく納得されたと。
前ふりが長くなりましたが、エアコン利用歴が乏しいので、教えていただきたいのです。この機種、よこ幅が89なのですが、うちの取り付けようと思っているところは壁から窓までが90なのです。となると、壁にほとんどくっつく感じで取り付けるようになるのでしょうが、大丈夫なのでしょうか?また、カーテンレールがちょっと(5cmほど)はみ出します。これって取り付ける際に、切り取ってもらえるものなのでしょうか?
0点

90のところに89を入れるのは物理的に無理なのでは・・・
カーテンレールは、エアコンを置く反対側にずらすという手がありますが・・・ずれない間取りかもしれないけど・・・
よって、横幅の小さい機種を選択することを検討したほうがいいと思います。40だと、これくらいの幅、普通にあるのかな?
それより、財布の紐の固い奥さんがよく4.0kwのエアコンの購入、許してくれましたね。電気代のことも相談されてますか?エアコン入れたはいいけど、電気代がかさむとか何とかで、結局運転しないなんてことにならなければいいのですが・・・(実は私の姉がそうなんです。姉の家にはエアコン(これも他の人が買い替えのために出した廃品・中古?)、あるのですが、使われてない・・・夏なんて行く気にならん)
書込番号:3065204
0点



2004/07/24 10:19(1年以上前)
素早いレス、ありがとうございました。
やっぱり幅、つらいですよねえ。ノクリアのフィルター清掃してくれるやつだと、28でも40でもこの大きさなんですよね。もう一度検討かな…。ただ、うちの財務省は、この機能を大変気に入っているので、また検討となると一仕事です(笑)
>カーテンレールは、エアコンを置く反対側にずらすという手がありますが・・・ずれない間取りかもしれないけど・・・
そうです、ずれない間取りなんです。でも、この機種を買わないとなると、これも必要なくなるかな…。
書込番号:3065237
0点

手元にカタログあれば調べるのですが・・・
お刺身さん・・・フィルター清掃の機種、何か紹介してやって(笑)
書込番号:3065258
0点

900のところに890の機種、取り付けOK!ですよ。但し、左右共ほとんど隙間がない状態になりますが。また、カーテンレールの件ですが、900以内に入り込んでいなければ、OKですが、入り込んでいると当然アウトです。それと、カットの件ですが、通常エアコン工事屋さんでは、やって頂けないと思いますので、カーテン屋さんに依頼するしかないでしょう。(自分で切れるのならそれでもOKですが)
書込番号:3066505
0点

わずか1cmの間に入れることができるのか・・・
さすがプロ。
その際、5cmのカーテンレールは邪魔になるということは実際に使えるのは85cm?それだと難しい?(よね?)
それと、今日電気屋さんに行ってきました(また?ひまだねぇ・・・笑)
ノクリアのフィルター清掃・・・面白そうでした(展示品からフィルターだけがぶら下がってた・・・これを巻き上げて清掃するのかぁと感心しました)。でも結局は1年に1度、掃除機で自分で掃除する部分も出るみたいですよね。それをどう判断するかじゃないですか?
あと、自分で掃除するならどうなんでしょう?
まぁ、高いところにあるものだから、背が低い方にはいいのかもしれません。
私事になりますが、
コジマでは、予算と機能の点から三菱の換気機能のエアコン薦められました。ちゃんと、10台の機種の特徴をそれぞれ教えてくれましたよ。こういう販売員から聞くと後悔も少ないなぁと思いました。その商品の欠点を知ってて買うのと知らないで買うのとは・・・ね。
ベスト電器では、予算と電気代の点からナショナルを真っ先に薦めて、同じような機能(換気だったりイオンだったり、除菌だったりね)を持つ別のメーカの商品の説明にまで移りませんでした。もうその1点しかお薦めがないみたいに・・・こっちから聞かないと、別の機種の説明してくれないのかな?ベスト電器は嫌いじゃないけど(むしろ大好き^^)その販売員からは買わないと思います。
書込番号:3066572
0点

ただ私が購入するとしたら、換気機能のないシャープか日立になると思うけど・・・
書込番号:3066580
0点


2004/07/24 18:24(1年以上前)
ブラックさんに 先越されたかw
ってことで はいります きになるのは きつきつの場所に
右後に空けると 筋交いに当たりそうなw気分w
カーテンレールは きりますので ご安心ください
ですが エンドが つくかは 現場を みないとわかりません
お刺身さん・・・フィルター清掃の機種、何か紹介してやって(笑)ww
>> ほかにないですよw (*^.^*)
ちなみにカーテンエンドが いらないらな 入ります
レールは 木ですか? 鉄ですか?
書込番号:3066599
0点


2004/07/24 18:26(1年以上前)
すみません 今から飲んできます かえってきましたら
書き込みいたしますwwwwww
。・゚・(ノД`)・゚・。
書込番号:3066607
0点



2004/07/24 19:22(1年以上前)
みなさま、ありがとうございました。
よし、明日買うぞ!苦節○年、ようやくうちにもエアコンが…(涙)
お刺身様
>ちなみにカーテンエンドが いらないらな 入ります
レールは 木ですか? 鉄ですか?
カーテンエンドは、いりません。レールはプラスチックだと思っていたのですが、さわってみたら鉄でした(爆)
書込番号:3066808
0点


2004/07/24 21:39(1年以上前)
こんばんわ・・のくちゃん28使いです
さて、フィルタお掃除機能ですが、此の機種って
ちょっと高めの所に、取り付けると思いますから
かなり、必須機能なではないでしょうか、風量も
多いので、マジに毎日自動掃除掛けています
週末に掃除部外してメンテナンスしますが
かなり取れています・・
また、BOXの造りもかなりしっかり出来ていて
玩具っぽいかと思っていた我が家の男性勢力の期待を
裏切ってくれましたσ(^◇^;)・・
今回、エァコン更新では男性陣は三菱Z28P、女性陣は、この子
真っ向から対立していたのですが、最終的に維持費、メンテナンス
お値段からこの子になりましたが、結果正解だったと思います
(⌒^⌒)b うん・・言い機種でっし
書込番号:3067234
0点



2004/07/25 20:29(1年以上前)
今日、契約してきました。
ただ、ノク40からノク28への予定変更しましたが。
一誠σ(^◇^;)ぷららっち さんと同じノク28使いになります。なんか、冷え加減とフィルター清掃が今から楽しみです。金曜日に取り付けになるので、何かあればまた書き込みたいと思います。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:3070854
0点

壁のこと、カーテンレールのことなど電気屋さんにお話になってますか?
専用配線の工事も必要かと・・・
28でも部屋の大きさ的には大丈夫なのかな?
なにはともあれ、楽しみですね。
書込番号:3072160
0点



2004/07/26 18:35(1年以上前)
昨日段階で、今日見積もり(取り付けの)をとってくださるとのことで、その際に実際の場所を見てもらおうということになってました。そして、本日午後、見ていただきました。スペースはギリギリでも大丈夫でしょう、カーテンレール、切りますよという心強いお言葉を頂きました。そこにはもともとエアコン用のコンセントもありましたので、回線の方は大丈夫かなと思います。
みなみだよさん
いろいろご忠告ありがとうございます。あとは、40を28にして大丈夫なのかと思っているのですが…。その部屋(寝室)だけならいけると思うんです。その部屋の下(吹き抜けになってます)のLDKに冷気を届かせるという野望はちょっと無理になるかもしれません。^^;
ちなみにつける部屋は9畳、LDKは14畳ってとこです。
書込番号:3073958
0点

個人的に言わせてもらえれば、
その28を14畳に
25(のくにはないけど)を9畳に
持ってきたほうが・・・
書込番号:3074291
0点


2004/07/26 22:12(1年以上前)
寒いほど冷えませんが・・
省パワーで冷房設定、温度25度、自動風で約20畳を
32度から約一時間で27度になりますσ(^◇^;)・・
若干温度にむらがありますが、扇風機で散らすと良好です
二階からでしたら、吹き抜けに向かってフル自動スイング
してあげれば、体に優しい温度まで落とせると思いますよ
省パワー切ってしまうと、寒くなります吐き出し温度
下がるみたいで、起動時の強風でも風が冷たいので
温度むらが極端で・・母の命令で・・使用禁止です(ーー;)
女性に優しく、経済的な・・のくちゃんっす(*^。^*)
書込番号:3074801
0点


クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】購入リスト
-
【欲しいものリスト】PC調達
-
【欲しいものリスト】メインPC更新
-
【その他】画像生成AI入門
-
【Myコレクション】グラボだけのつもりが芋蔓式に総とっかえになっちゃった
価格.comマガジン
注目トピックス

(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)