ノクリア AS-Z50S2
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2007年5月5日 21:43 | |
| 0 | 6 | 2007年5月24日 22:03 | |
| 0 | 2 | 2007年5月14日 22:23 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z50S2
新築のLDK19畳(そのうち6畳は対面キッチン)にこの機種を考えています。夏冬の冷暖房をこれ1台でまかなう予定です。高気密・高断熱住宅ではなく、天井高が2700なので、デンキ屋の店員さんに63にしたらどうですかと言われて迷っています。nocriaは能力が1ランク上とも聞いたので50でも大丈夫ではと思ったのですが、いかがなものでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします。
0点
先日、こちらで相談させていただいて、いろいろ迷った末にAS−Z50S2を購入しました。
いきさつと部屋の間取りについてはこちらをご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/21502511991/SortID=6271005/
昨日取り付け工事をしました。
まだ使ってはおりませんが、私も主人も一言目の感想が「デカイね…」でした。
かなり奥行きがあります。幅もあります。
あまりご参考にはならないかもしれませんが、一応…。
書込番号:6304891
0点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z50S2
今年の一月にこの機種を購入しました。使い始めて一ヶ月位は何も問題なかったのですが、最近暖房時に周期的にボーボーと風の出るような音がします。かなり大きい音です。その音がしているときは特に風量が強くなっている様子もありません。例えるなら風の強い日に換気扇から風が逆流してくるような音です。それとこの音が出るまであまりエアコンを気にしていなかったのですが、最近気にして本体をじっくり見てみたら3つあるフラップの内2つが変形?というかねじれていることに気がつきました。まだ購入して2ヶ月位なので販売店に相談した方が良いでしょうか?それともメーカーに問い合わせた方が良いでしょうか?同じような症状の方はいますか?
ご存知の方がいましたらよろしくお願いします。ちなみにまだ冷房は使用していません。
0点
フラップが変形しているのであれば、初期不良でしょう。
工場出荷検査でも見つかりにくい場所ですね。
まず販売店に問い合わせてみるのが一番ですよ。
確実に交換してくれます。
書込番号:6107361
0点
こだともさん、早速のアドバイスありがとうございます。とりあえず販売店に連絡してみようと思います。結果はまたここで報告したいと思います。
書込番号:6111237
0点
報告します。前回販売店に相談し富士通の出張修理の方が症状を確認に来ました。やはり風量を固定(微風、弱風など)しているのに風量が極端に変化するのはおかしいということでおそらく基盤不良と言われ室内機、室外機共に新品に交換することになりました。そして本日業者の方が来て交換しました。が、設置終了して試運転している業者の方の様子がおかしい。何かエラー表示が出ているようでした。症状は運転開始して少しすると止まってしまう。そして本体の運転ランプとタイマーランプが点滅します。そのランプの点滅回数でエラーの内容が分かるみたいですが業者の方は首をかしげるだけ。携帯で何処かに電話して何か聞いている。結局原因分からずで一旦帰り責任者の方が午後にもう一度来ました。「室外機の配線の取り回しが悪かったようです、もう直りました」と言われました。予想外に時間がかかってしまい出掛ける用事もあったのでそのまま自分で運転確認せず外出しました。用事も終わり帰宅してエアコンを運転してみると先ほどと同じ症状で直ぐに停止してしまいます。
直ぐに富士通のお客様相談窓口に電話しましたが、結局明日確認して電話しますということでした。新しい家に越して暖房はエアコンのみにしてしまったのでこれから寒い日があったら最悪です。どなたかこの機種を購入された方で同じような症状の方いらっしゃいませんか?新製品なので少し心配していましたがその心配が現実になるとは、、、。それともたまたま不良品が二台続けて来てしまったのか。また貴重な休日の時間が犠牲になるのがとても許せません。
とりあえず明日の電話を待ってまたこちらで報告します。長くなってスミマセンでした。
書込番号:6186846
0点
どういうことなんでしょうね。ちょっと製品に不安を感じますね。私の家庭でもこの製品を使っていますが快適に使えていると思います。このような出来事を聞くと私も不安になるのでいろいろチェックしてみます。またご報告ください。
書込番号:6192088
0点
去年のモデルで10畳タイプのAS-E28Rを、去年の11月より使っているのですが、ぶる〜すかいさんと同じ症状が出ています。
ぶる〜すかいさんの「例えるなら風の強い日に換気扇から風が逆流してくるような音」とある表現がぴったりくる症状です。
気になってはいたのですが、寝室で使用していたので、気付くのが真夜中なので、朝には忘れていました。
結局、その症状は異常だったのでしょうか。
修理後の状況を教えて頂けると、助かります。
よろしくお願いします。
書込番号:6335709
0点
報告遅れてすみません。その後の報告いたします。
前回の責任者の方が来て直っておらず。からの続きです。
次の日に富士通から電話があり明日お伺います。との事、平日なので仕事が休めず妻が対応しました。
前回交換に来た業者ではなく富士通の方のようでした。
結局エラー(E83)表示、室外機不良ということで室外機のみ新品に交換なりました。
交換後の使用感ですが、はっきり言ってびっくりしました。一番最初に使っていた機種(初期不良で2ヶ月で交換した物)がうそのような暖房パワー、作動音、どれをとっても申し分ない感じです。
やはり交換前の機種はかなりの不良品だと思います。(室内機、室外機共に。)
一番最初に交換に来た業者の方に掃除機能の溜まったごみはどの位のサイクルで掃除したほうが良いですか?と聞いて2ヶ月使用して溜まったであろうごみのケースを開けたところ何も入っていない!!えっ!2ヶ月位では溜まらないのか?そんなはずはない。「フィルターのお掃除をします」と結構頻繁に掃除していたはずだ。
ふとのぞくとフィルターにほこりが付いているではありませんか。
業者の方が一言「動いた形跡がありませんねー」って結構いい音だして掃除していたはずなのに・・・。
この機種をお使いの方、「フィルターのお掃除をします」のアナウンスに騙されてはいけません。
一度ご自分の目で正常に作動しているか確認した方が良いと思います。
私は新しく交換した時に業者の方立会いの下、作動確認しました。
それとフラップの変形ですが室内機を交換した時、真っ直ぐきれいなフラップでしたが1ヶ月位暖房を使用した後、ふと見るとまた同じように歪んでいました。今のところ機能に影響あるほどではないのでもうこのフラップはあきらめました。
ちなみに最初の機種の製造番号がE000456とかなり初期の物だと思われます。交換した機種はE003234でした。
長々書いてすみません。
書込番号:6367942
0点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z50S2
今年モデルですから、この時期に19万円で工事費込みとはお得ですね。
書込番号:6043459
0点
近所のケーズデンキさんで込み込み174000円で購入しました。標準設置工事+化粧配管2m+既設取り外し+リサイクル料金+電圧切り替え+コンセント取替え工事+10年保証
ケーズデンキさんの店頭価格がいきなり198000円でした。
この時点で購入しても良かったのですが1回目交渉であっさり185000円になりました。
次にヤマダ電機さんで交渉し、184000円+5%になりました。(電圧切り替え工事、コンセント取替え工事は含まない)
再度ケーズデンキさんで交渉し、174000円にしてもらえました。
ヤマダ電機さんでまだいけそうな雰囲気でしたがケーズデンキの店員さんが好印象な方だったのと時間も勿体無いし決めました。結構良い買い物ができたとおもいます。
書込番号:6335506