当方東海地方在住です。2階南面に面したLDK(21畳)への設置を考えております。
日中は冬場でも日が差していれば暖房は不要です。
冷房能力より暖房能力を重視します。
よりパワーのある71にすべきか、63でもよいのか、ご意見を頂けたらと存じます。
0点
暖房能力に注目する場合、どのメーカーでも同じシリーズだと63と71の能力差がほとんどないケースが多いので、その場合は無理に高価な方を選ぶメリットは少ないです。
ファンやコンプレッサーのコントロールソフトが若干違うだけですから。
63と71の差はむしろ冷房時に最大冷房能力の差として現れてきます。
暖房重視の場合、稼働時間が長いならAPFの良い機種を、
朝と夜の数時間だけの使い方なら最大暖房能力が大きい機種を、
エアコン使用時間帯の外気温が2〜3℃以下が多いなら低温暖房能力が高い機種を
各々参考に選べばいいと思います。
また、1日に何度も点けるような使い方だと、
起動初期の消費電力の影響が大きく、APFの序列が参考にならないこともあるので注意を。
その場合はCOPの値も多少は気にした方が無難。
書込番号:8959688
2点
ヤクルト飲んでる?さん
早速の返信ありがとうございます。
63で行こうと思います。ありがとうございました。
書込番号:8961938