このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2009年7月19日 21:08 | |
| 3 | 3 | 2009年6月9日 00:00 | |
| 0 | 2 | 2009年5月17日 16:49 | |
| 0 | 9 | 2009年5月16日 02:41 |
最初|前の6件|次の6件|最後
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E22T
今エアコンを買うのを検討してるんですが
色々調べてるときに、某巨大掲示板にエアコン
買うならジョーシン、ヤマダやコジマは設置業者が
無資格や知識不足が多いとでてたのですが、みなさん
設置された時どうでした、真空引きとかちゃんとして
貰ってますか?
こういうのを見るととても怖いです。他の家電と違って
エアコンは設置工事は素人では解らない部分が多い特殊
な存在ですから。
0点
ヤマダで39500円工事費込みで購入しましたが
真空引きはありませんでした。
3年の保険があるから、3年間使えばいいと思っています。
書込番号:9665791
3点
>真空引きはありませんでした。
ウソを書くのは止めましょう。
書込番号:9665844
1点
自転車の空気入れみたいなので
しゅぽしゅぽやっていませんでしたか?
電動ポンプによる真空引きだけが真空引きではないですよ。
書込番号:9666522
0点
もう見ていないかなぁ?
もしそうなら
ヤマダ電機に苦情を申し出てもいいと思うよ。
そして、最低でも室外機交換を要求してもいいと思うよ。
書込番号:9878256
0点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E22T
初めまして、エアコンを買換えようかと思っておりまして、
こちらのエアコンの除湿機能はどのくらいでしょうか???
梅雨時は部屋の湿度が60%を超えます!
30〜40%くらいにしたいのですが・・・
部屋は木造の6畳です。
よろしくお願いいたします。
0点
このエアコンの除湿は、弱冷房除湿であり湿度の設定は出来ません。
再熱除湿機能つきのエアコンで、湿度設定が出来る機種を購入してください。
湿度設定が出来るエアコンでも最低湿度は40%までですが。
書込番号:9661784
1点
夏の湿度を30%まで落とそうなんて無謀ですよ。
50%で十分快適です。
じめじめして・・・という感覚は分かりますが
それは不快指数が関係すると思うんですよね。
梅雨時も、ちょっとだけ湿度をとる、という感覚で普通は大丈夫ですよ。
気温をちょっとだけ落として、湿気を取ればいいと思うんだけどなぁ・・・
書込番号:9664453
2点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E22T
在庫があれば今週末にでも、こちらの富士通AS−E22Tを購入しようと考えてます。
我が家では「冷えすぎ」が嫌なので、除湿(ドライ)の使用頻度が高いのですが、
この機種は、ドライでの「温度設定」はできるのでしょうか?
仕様書等見たのですが掲載されてなく、ご存知の方がいましたら教えてください。
そもそも、最近の機種は「冷えすぎない設計」になってるのでしょうか???
よろしくお願いします。
0点
説明書もネットからダウンロードできますが見ましたか?
http://www.fujitsu-general.com/jp/support/downloads/aircon/2008/pdf/manual_AS-E22_E25_E28T-W.pdf
ドライ運転の説明については説明書7ページ最下部、温度設定については説明書8ページ 冷房、ドライ運転…18〜30℃と。あります・
説明書にも記載がありますが、
この機種の除湿は、弱冷房除湿ですので、室温を維持したまま除湿はできませんし、除湿能力にも限界があります。
室温を下げないで除湿を行うこと希望するならば「再熱除湿」機能が付いたエアコンを購入してください。
自動フィルター掃除機能の付いていない単機能の再熱除湿付きエアコンは、2009年モデルですとパナソニックVシリーズ、東芝PDシリーズ、ダイキンPシリーズ、コロナMGシリーズがあります。
上位機種ならほぼ全てに、中級機種でも多くのメーカーで再熱除湿機能が付いています。
書込番号:9530280
0点
こだともさん、ありがとうございました。
冷えすぎ=ドライ運転でカバーできると思ってました。
普通のドライでは冷えていくわけですね。
また、再熱除湿以外にも、気流やセンサーで冷えすぎを
回避できることがわかりました。
アドバイスをありがとうございました。
書込番号:9558444
0点
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E22T
このクラスでも専用コンセントを設置しないといけないんでしょうか。
1500Wの延長コードで接続して、この回線には他の機器を接続しなければ問題無いような気がするのですが、いかがでしょう。
0点
照明も何も共用しないならば、物理的には動きますが、どうなんでしょうか?
無効電流と突入電流は無視して最大でも11A程度ですね。
子ブレーカーの容量は20A程度なので、共用しなければ
大丈夫かも知れませんが。
こんなところが↓参考になるかと
http://questionbox.jp.msn.com/qa2981248.html
http://soudan.smatch.jp/cgi-bin/qa_view/10005075/D000/
http://www.livingdoors.jp/tccj/?pid=18&tid=&fid=371&kw=&c=&typ=
書込番号:9536980
0点
http://oshiete.homes.jp/qa3653238.html
専門家?は良いと言っているみたいです。
くれぐれも、他のコンセントは使用しない様に。
白熱電灯の多灯シャンデリアが天井に有って、
回路を共用していたら、要注意です。
書込番号:9537009
0点
mixiシュウさん、ありがとうございます。
推奨はできないが可能、といったところでしょうか。
で、この1500Wの延長コードなんですが、10mの物を使用しても良いでしょうか。
長さについては何か問題ありますか。
というのも隣の部屋まで単独のコンセントが配線してあるのですが、そこから延長コードで引くのが一番安上がりで簡単です。
よろしくお願いします。
書込番号:9537106
0点
えっつ!!!
10mも伸ばすんですか???
まあ、10mのコードを巻いて使用すると熱を持つのでダメって話しはありますが、
伸ばして隣の単独コンセントから引くのならまあ、大丈夫ではないでしょうか?
あんまりお勧めしませんが・・・・
暖房で最大パワーで動作した時は、きっとエアコン入力は90Vぐらいまで
電圧が下がった状態で動作すると思います。。。。
ホントにいいのかなぁ????
書込番号:9538309
0点
mixiシュウさん、ありがとうございます。
延長コードで長く引っ張ると電圧が落ちるんですか。
なんか問題かも・・・。
仮にこれを通常の電線に使用する2.0ミリのVVFケーブルで送り配線にて10mのばした場合は問題ないのでしょうか。
免許いるから誰にやってもらうかは考えないといけないけど。
よろしくお願いします。
書込番号:9538635
0点
mixiシュウさん、何度もありがとうございます。
やはり怪しいですよね、延長コードでも良さそうな気もするし、ダメなような気もするし。
専門家に法律や建前を抜きにして聞けると一番良いのですが、なかなか本音は言ってもらえないというのが実情です。
私もある専門分野で技術の仕事をしていますが、規格、マニュアル通りまでやらなくても実務上は問題ないレベルだけどなぁ、という事が多々あるので、その類かなと思っていたのですが難しいのかな。
書込番号:9538783
0点
E22クラスなら
一応は、可能ではあるとは思う。
でも、専用回線を引いたほうが絶対にいいと思う。
取り付け工事費とは別途かかると思うけど
一緒に見積もりをとってみてはいかがでしょうか?
配電盤から、見える形で専用回線を引く場合だと
そんなにはかからないと思う。
壁裏を這わせたいとかなら
結構かかるかもしれないけど。
私が以前住んでいたアパートで
3m弱の配線+IIコンセントからILコンセントへの変更工事をしてもらったときに
¥4,000くらいでした。
ただし、配線は見える形での配線です。
書込番号:9543585
0点
現在のエアコンはインバーターが入っているので専用コンセントが必要
エアコン購入時に工事してもらわないとまずい
なめられると 暇な時に工事に来るようになり
工事費二万 プラス 材料費になる。
ついでにアースも作ってもらった方がいいかも知れない。
書込番号:9549989