このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2004年8月22日 23:08 | |
| 0 | 53 | 2004年9月22日 20:33 | |
| 0 | 5 | 2004年7月18日 21:48 | |
| 0 | 8 | 2004年7月15日 18:27 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-Z50PS
一軒家の1階LDK19畳(南向き)に取り付けるエアコンを検討中です。
キッチン(約3.5畳)はセミオープンで仕切はありません。
サッシはペアガラスだと思います。
冷房のみ使用する予定なのですが、Z50PSでも大丈夫でしょうか?
それから、秋に引っ越し予定なので急いで購入する必要はないのですが、
いつ頃が買い時なのか、教えて下さい。
よろしくお願いします。
0点
冷房にのみ使用だとZシリーズはもったいないような気がします。
Zシリーズは暖房時の性能がよく、他のメーカーの噴出し温度が40度から50度なのに対しZシリーズは60度で、むしろ暖房能力のほうが高い機種になります(冷房ももちろんいいですよ)。
換気が必要であれば、Zシリーズでいいと思いますが
松下のXシリーズにも換気機能は(給気機能も)ありますのであわせて検討してみてはいかがでしょうか?(私は50でいけると思います)
で、冷房のみで使用で換気が必要なかったら、FUJITSUのノクリアの40ではどうでしょうか?
ノクリアのほうを読んでもらえばわかるのですが、ノクリアの28で結構広い部屋を冷やしていますという書き込みを見ます(23畳とか)。
ということで19畳なら28でもいけると思いますが、キッチン併設だということで、気になると思いますので40を勧めてみました。これだと今なら¥148,000くらいで出ていますし、三菱よりも安く手に入りますので。ただ、ノクリアには換気機能はないんですけどね。私は個人的にはなくてもいいと思っているし、無い分だけ安く手に入ります。
(こっちだと40でいいと思うので電気代も安く上がると思います。28にするとさらに¥10,000違いますが。)
いくつか質問させてください
@ペアガラスって断熱効果があるんですよね?
Aキッチン3.5畳は19畳の中に含まれるのか、含まれないのか。
買い時は難しいですね。
夏の決算が絡んでくるので・・・
ベスト電器だと今日から29日までが決算セールだし、
よそは9月なのかな?
そういう意味で言えば、決算セールが狙える時期がいいかもしれませんね。
書込番号:3163388
0点
2004/08/20 05:18(1年以上前)
ペアガラスは 2枚のガラスで構成されていて
間に空気の層がありますので もちろん シングルに比べ
断熱効果に 優れております
書込番号:3163396
0点
2004/08/20 16:31(1年以上前)
早速のお返事、ありがとうございました!
LDKはキッチン込みで19畳です。
ノクリアについてはノーマークでした。
店員さんが大きい部屋をちゃんと冷やせるのは、三菱かダイキンだと言っていたので…
あわせて検討してみます。
松下のXシリーズ、具体的な型番を教えて下さい。
三菱だとどのシリーズがおすすめですか?(冷房のみ使用の場合)
決算セール、これから気をつけてチェックしてみます。
書込番号:3164695
0点
リビングに使用ですよね?
冷房のみで考えても
三菱はZかなぁと思います。
50PSでどうでしょうか?
松下はCS-50RCX2かなぁと思います。
ZシリーズとXシリーズの消費電力を比較するとXシリーズのほうが少なく見えますが、三菱の場合は見張り機能を働かせると、20〜30%の節電という裏技(?)がありますので、実際は三菱のほうが少なくなると思います。
で、何でノクリアだけ40(場合によっては28)なのかというと、
ここでの書き込みでは冷えがすごいということが挙げられているからです。
他の機種で、そこまで高評価なのは見なかったような気がします。
一度きちんとログを読み直さないといけないとは思いますが。
もしZでもXでも、冷えるという書き込みが確認されるようであれば40でもいいかもしれません。ただし自分で判断して下さいね。
ノクリアを店員さんが勧めなかったのは、換気機能が無いからだと思います。
そこさえ割り切れば、コストパフォーマンスを考えてもデザインを考えても、面白い機種だと思いますよ。フィルター掃除が自動というのも楽ですよね。(ただし、自動清掃を何回かした後は掃除機で吸い取らないといけないようですが、回数が減らせるのはいいと思いますよ。)
とりあえず、そちらでのその3機種の28・36(ノクリア除く)・40・50・63の価格を比較してみないことにはなんとも言えないのも事実です。
ダイキンのR(うるる加湿)はやめたほうがいいという書き込みもあります。
書込番号:3165248
0点
2004/08/22 23:08(1年以上前)
本日、私も同じような間取り(LDK吹き抜け16畳+キッチン8畳、南向き、ペアガラス)の新築用に三菱のZ50PSを買うため、群馬で量販店5軒ほど回った結果、DEODEOの、ZR50PS(DEODEOオリジナルモデル)が最安だったので購入しました。
税込み175000円(標準取り付け工事、化粧カバー、移設機の化粧カバー込み、ポイント1%還元)でした。
酸素は不要なのでZ50PSを買う予定でしたが、1ランク上の機種(ZR50PS)でDEODEOオリジナルの機能がついて、他店のZ50PSと同等の価格で、もう1台の移設工賃も安かったので即決しました。
DEODEOはいかがですか?
書込番号:3173654
0点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-Z50PS
マンション8階のLDKに取り付けを考えています。
部屋の詳細は、LDK約14畳でLDKの北側は通路を仕切るドアあり、東側は壁、南側はほぼ前面窓で取り付け位置はこの南側の窓の上、東側は和室6畳とキッチン約3畳に面しています。和室は南側のみ窓、キッチンは西側のみ窓で、LDKと和室はフスマで仕切り、LDKとキッチンは暖簾をつけている程度です。これら全てを冷やすには5.0kwで大丈夫でしょうか?
また、どのメーカー・種類がオススメでしょうか?
店に聞いてもなかなか納得のいく説明が得られなくて、どのメーカー・種類にすべきかよく分かりません。
ちなみに冷房・除湿重視で暖房はあまり使いません。付加的な機能はあまりこだわりません。
また、LDKと和室に各1台取り付ける場合、どういう組み合わせがいいのでしょうか?
質問ばかりでスミマセン、是非ご教授お願いします。
0点
いくつか質問させてください。
エアコンの設置場所は南側。
で、部屋の間取りは全部で23畳。
東側が壁になっていると書いてますが
@和室6畳とキッチンはリビングの東側にあるのでしょうか西側にあるのでしょうか?
エアコンを南側につけて和室およびキッチンを冷やそうと思った場合、
和室およびキッチンが北側にあれば風が行くような気がしますが、
東西方向にあるようなので風が行くかどうか不安。(扇風機で風を送ってあげることは可能でしょうが。)
Aそのマンションは断熱してますか?熱はこもりやすいんでしょうか?
>ちなみに冷房・除湿重視で暖房はあまり使いません。付加的な機能はあまりこだわりません。
とありますので、ノクリアの40か50でいけると思います。
和室を常時使用しなければ、別々がいいかもしれませんね。
別々に取り付ける場合は、ノクリアの28でもいけると思いますが、
熱のこもり具合次第だと思います。
和室はどのような使用方法でしょうか?
寝室であれば再熱除湿付をお勧めします。
通常は2.2kw機でいいと思いますが、南側が窓だと言うことで2.5がいいかもしれません。
寝室でなければ安いFUJITSUのAS22NPE、寝室であればSHARPのAY-R22XCでどうでしょうか?
私がいいと思っているのは、MITUBISHI、FUJITSU、SHARPで
付加機能は不要と言うことですので、その中から選んでみました。
書込番号:3142324
0点
>別々に取り付ける場合は、ノクリアの28でもいけると思いますが、
と書きましたが、キッチンが東西方向にある場合
キッチン使用中は多少きついかもしれません。
でも一日のうちでわずかな時間ですし、リビングが暑くて困ると言うこともないかと思います。扇風機使って風を送ってやれば、キッチンも涼しいだろうし、キッチンの熱がリビングにくるということもないと思います。場合によっては扇風機なくてもいいかもしれない。
あとは、部屋の特性次第だと思いますが。
書込番号:3142342
0点
2004/08/14 12:46(1年以上前)
ノクリアだと 結構良い付加機能がついてしまいます 冷えれば 良いのであれば もったいない気がします 値段もたかいので NPEなんて いかがですか(^_^;)
書込番号:3142591
0点
2004/08/14 12:53(1年以上前)
早速のご教授ありがとうございました。
さて、@については、リビングの東側にあります。故に風は行き難い配置となります。現在もリビングだけですが、扇風機で室内空気をグルグル回しています。
Aについては、断熱はしていません。キッチンは西日が入りますので、結構熱はこもりますが、和室の西側は壁なので西日の影響はないです。
和室の使い方ですが、子供部屋で現在はエアコンを取り付けていないのであまり使っていませんが、取り付ければ子供が遊ぶ・寝る部屋となるでしょう。
冷房・除湿重視についてですが、特に除湿についてはなるべく室温を変えずに除湿したいらしい(妻曰く)です。再熱除湿になるのでしょうか?それと、付加機能については、カビ防止機能は欲しいです(とは言っても、現在のエアコンはほとんどついているんでしょうね)。他の機能は付いていればいいに越したことはないでしょうが、これはいい、みたいな機能はありますか?
MITUBISHI,FUJITSU,SHARPがおすすめですか。また、いろいろ教えてください。
書込番号:3142621
0点
2004/08/14 12:58(1年以上前)
上の追加ですが、音は静かな方がいいです(当然ですかね)。
書込番号:3142635
0点
>静かな機種
それでしたら、ダイキンの”S”シリーズは如何でしょうか?いたってシンプルなモデルですが、この時代には反対に良いのではないでしょうか?静かさで言えばダントツです。また、あまり必要性は感じませんが、再熱除湿も付いてますし、一考の価値はあると思いますよ!ただ、購入金額が高いかもしれませんが・・・・
書込番号:3142745
0点
>他の機能は付いていればいいに越したことはないでしょうが、
不要な機能は宝の持ち腐れです。
換気給気・酸素チャージいろいろ出てるけど。いらないと思いますよ。
本当に静かな方がいいのであればMITUBISHIだけど、高いからなぁ。
FUJITSUのノクリアがうるさいと言うことでもないけど。
NPEには再熱付いてません。
SHARPの値段は調べてないけど・・・
2.8kw機でノクリアが¥110,000前後。NPEが¥70,000弱。
MITUBISHIのZが¥130,000前後かな。
値段としてはNPEは魅力的ですが・・・
リビングには再熱なくてもいいかもしれないとは個人的には思っているのですが、必要だと言う人には必要だし。
それと私がノクリアを入れたのは、風量があり多少広い部屋でもいけるかなと思ったもので。ノクリアで高いと思うなら、ヤマダコジマのVシリーズという手もあります。(ただし工事をきちんとしてもらいましょう。真空引き約束させましょう。)
あとはこの3つ以外のメーカーから選ぶという手もありますが。
お勧めのメーカーが見つかりませんが。気になる機種(店頭お勧めの機種など)があったら書き込んでみて下さい。
書込番号:3142755
0点
2004/08/14 14:25(1年以上前)
話は変わりますが 2台で 別々につけたほうが 良いでしょう!
再熱除湿は みんなが いるといるというものではないので 必要ないのなら 40NPE1台と 2,2KWクラス AYR−22SBC なんて
いかがでしょう ノクリアは 再熱より オールシーズン除湿がついております これもまた 優れものですが 必要なければ NPEで ^^
書込番号:3142859
0点
おぉぉ、再熱なしだとずいぶん安く上がるんだ。
さすがお刺身様、お見それいたしました。
書込番号:3142873
0点
2004/08/14 14:48(1年以上前)
みなみだよさん、お刺身喰い鯛神さん、ブラックキャットさん、ありがとうございます。
現在リビングで使っているエアコンは約9年前のビーバーのSRK327RZというものらしいのできっと3.2kwなのでしょうが、冷えが悪いためリビング・和室別々に付けるとしてもリビングは40位を考えてしまいます。能力については、昔も今も変わらないんでしょうか?
皆様に勧めていただいた機種として
ノクリア 28,40 NPE
ダイキンSシリーズ
MITUBISHI Zシリーズ
ということで、これは迷う楽しみですね。
ちなみに、一番初めに店で見た時何となくいいなー、と思っていたダイキンとノクリアが入っており、嬉しいやら何やらです。特にノクリアのアカンベーフィルター掃除機能は妻大喜びでした。またMITUBISHIのZも高いけど結構静かそうでよさそうですね。
書込番号:3142914
0点
2004/08/14 15:00(1年以上前)
それからお刺身大魔神さんもありがとうございます。返信記入している途中で気づきませんでした。
一つ質問。今手元にあるFUJITSUの2003秋・冬カタログにはNPE載っていないのですが、何時ごろの機種なのでしょうか?まさに素人質問なのですが、よろしくお願いします。
書込番号:3142948
0点
2004/08/14 15:05(1年以上前)
すみません 今年の2月に発売したものですよ^^
書込番号:3142968
0点
秋・冬カタログならJPEが記載されてますよね?その後継機がNEPですね。
書込番号:3142982
0点
お刺身さん、答えてるし。動じれすすると前の人のレス見ないままに返事しちゃうから。
あと、SHARPも忘れないでね。
書込番号:3142986
0点
ちなみに秋冬カタログならノクリアはNPZじゃなくてJPZになってると思います。
今年の機種のノクリアはNPZです。
それとMITUBISHIのZは室外機換気方式が取られています。
Zシリーズも最近安くなりましたが、それでも高いと感じるかもしれませんね。
いい2台を選ばれてください。
書込番号:3143046
0点
2004/08/14 15:30(1年以上前)
ありがとうございます。妻は結構除湿を使っているらしく、その面が充実してる機種がいいらしい。ノクリアが強烈に候補先に浮上してきました。
ちなみに大晴快などはどうなのでしょうか?
あと、和室6畳にはFUJITSU,SHARPのオススメがありましたが、オススメのポイントはどこなのでとょうか?それ以外のメーカー・機種では何かありますか?
書込番号:3143050
0点
除湿をメインに考えて、大晴快を選ぶと後悔するかも。
除湿は弱いようです。
FUJITSU、SHARPを勧めるのは、安くていいものだから。
安さだけで選ぶならcorona、サンヨー辺りの安売り機種もありますが、今年よく売れた機種として22NPEを薦められると言うことだと。
コストパフォーマンスで考えたら、お勧めですよ。
店頭で確認すると、おっ、と目を引きますから。
デザインもいいですしね。
書込番号:3143137
0点
2004/08/14 16:14(1年以上前)
あと、和室6畳にはFUJITSU,SHARPのオススメがありましたが、オススメのポイントはどこなのでとょうか?それ以外のメーカー・機種では何かありますか?
>>
そうですね 和室でしたら 22NPE 22NPG シャープAYR−22SC 22SSC ですね 再熱がほしいのなら 22XC ダイキンの再熱ですね
書込番号:3143160
0点
2004/08/14 16:45(1年以上前)
皆様いろいろと情報をありがとうございます。今まで何回か量販店で説明を聞きましたが、今ひとつ熟知している販売員に巡り合わず訳が分からず、またさっぱり分からないままで購入したくなかったのでここでの情報は大変参考になります。
さて、購入についてはきっと量販店等となるも思いますが、4.0kw,2.2kwのオススメのものについては、価格はいくら位になるのでしょうか?
書込番号:3143236
0点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-Z50PS
木造2階建ての1階のLDK(約14畳)部分にエアコンを付けたいと考えております。LDK部の約半分が吹き抜けで、一番高いところは4mぐらい有ります。5.0kWのものでよいかと思っていたのですが、店に行くと、その上の6.3kWのMSZ-Z63PSを勧められました。そこまで必要なんでしょうか。
0点
2004/07/18 06:09(1年以上前)
断熱によると思いますが 冷房は 効くと思います
暖房は難しいですね グラスウール 筋交い工法 窓ペアガススでないばあい
書込番号:3042570
0点
2004/07/18 07:35(1年以上前)
条件が吹き抜けなので計算しにくいですが、冷却時間1時間では簡易計算で5.5Kwぐらいです。
ちなみに冷却時間30分まで早めると7.2Kw以上必要。
書込番号:3042690
0点
2004/07/18 09:37(1年以上前)
木造2階建,24畳のLDK(4畳分吹抜け)にZ50PSを設置しました。
(新築で断熱性能は高い方だと思います)
容量については最後まで悩みましたが,ここの掲示板を参考に,暖房を全く使用しない(蓄熱式暖房器使用)ことを考慮し5kwに決めました。
結果的には十分だったかなという印象です。運転開始後もハイパワーモードに
すればそこそこ早く冷えます。掲示板にあるように風量は若干弱いかなという
印象はありますが,運転音も静かでトータル的にはとても満足しています。
但し,冷え方の感じ方は個人差が大きいと思うので参考まで。
書込番号:3042994
0点
2004/07/18 11:32(1年以上前)
早速アドバイスをいただき、有り難うございます。
ペアガラスは使っていませんが、新築して1年半ぐらいなので、断熱はよい方だと思います。暖房は、ガスファンヒーターで、10常用のものを使っています。朝は、食堂の方へ向けて使用していますが、少し寒いです。床は断熱がよいようなので、底冷えする感じはありません。最初は、ハイパワーで運転すれば、何とか使えるみたいですね。
ところで、P.GAさん、簡易計算は、どのようにしたらよいのですか。計算方法を教えて下さい。
、
書込番号:3043357
0点
2004/07/18 21:48(1年以上前)
http://national.jp/mapps/general/aircon/20202.html
こんな感じの表とかです。私は計算スクリプト使いましたけど。
簡易計算とか言いましたけど、さきほど書き込んだ数値はこれで14畳として計算→適当に吹き抜け分を補正って感じです
というわけで、専門家が出す数値に比べると3割程度の誤差がある予感
書込番号:3045111
0点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-Z50PS
霧ヶ峰かうるさらのどちらを購入しようか迷っています。
うるさらの暖房時の加湿機能にひかれているのですが、
DAIKIN製品はやや騒音が問題になっているようで、
静寂性がうりの霧ヶ峰にしたほうがいいのか考えています。
もしご意見聞かせていただければうれしく思います。
0点
うるさらはやめましょう。暖房時の加湿は加湿器で・・・
ダイキンなら S シリーズ、うるさらのダイキンと比べたら、三菱でしょう。
書込番号:3022301
0点
2004/07/12 19:10(1年以上前)
うるさらの加湿はいまいちなのですか?
霧ヶ峰のサプリメントエアーというのもちょっと信用できないのですが、
いかがなものなのでしょうか。
書込番号:3022579
0点
ようするに、付帯機能はどれもソコソコです。あまり期待しないで下さい。原点回避ですよ!
書込番号:3022687
0点
2004/07/13 22:29(1年以上前)
ブラックキャットさん、相談のってくださってありがとうございます。
とても迷っているので大変助かっています。
申し訳ありませんがもう少し教えていただければと思います。
具体的には購入を考えているのは霧ヶ峰か、うるるとさらです。
質問1:霧ヶ峰の方がおすすめの理由は具体的には何でしょうか?
質問2:霧ヶ峰にする場合酸素給気付きの方がおすすめですか?
予算的にもちょっと厳しそうですが・・・
質問3:うるるとさららは音がうるさいというのは本当でしょうか?
また外部の配管はかなり太いのでしょうか?室外機を置く位置は少し 離れたところなので配管を延長しなければならないので気になってい ます。
質問4:リビング・ダイニング・キッチンが一続きの一戸建て、約20畳、ペア ガラスの南向きの部屋ですが、6.3kwか5.0kwかどちらが良いでしょう か?
もしお答えしていただけるものがありましたらよろしくお願いいたします。
本当にすみません。
書込番号:3027080
0点
それでは順をおって!
1)室外機の音が静かである事!個人的にですが、デザインが○!
2)予算次第です。何度も言ってますが、付加機能はキヤスメです。
3)うるさらの音はそんなにうるさくはありません。ただ、配管に関しては正直アホなくらい太いです。太いという事は、見栄えが悪い、見栄えを良くするには金がかかる、イコール、必要無い、イコール、最低の機種、という事になります。それでも欲しいのであれば、どうぞ!!
4)大は小を兼ねる。これも予算次第ですな!
書込番号:3029737
0点
2004/07/14 22:13(1年以上前)
早速の返答ありがとうございます。
霧ヶ峰MSZ-Z63PSにしようと思います。
一つ気になることは配管の問題です。
3〜4メートル離れたところに室外機を置かなくてはならないため、
配管を垂直に降ろして直角に曲げ、3〜4メートル延長しなければなりません。
(説明が下手ですみません。意味わかるでしょうか)
これはエアコンの機能的に問題ないでしょうか?
重ね重ね質問してしまい申し訳ありません。
書込番号:3030657
0点
おはようございます。
配管の件ですが、L型に3〜4M延びる訳ですね。ご安心下さい。機能的には何の問題もありません。ただ、63の場合、配管サイズが一回り太くなり尚且つ、換気のホースも加わりますので(三菱は細いですが、4Mを超えると付属の太いホースを使用する)できれば、配管カバーをお勧めします。追加工事代が多少かかりますので、その分考えておいて下さい。それでは・・・
書込番号:3031964
0点
2004/07/15 18:27(1年以上前)
ブラックキャットさん、本当にありがとうございました。
今週末、安心してエアコンを買いにいけそうです。
書込番号:3033459
0点