去年の5月に標準工事費込み17万円で設置したこちらのエアコン、南向き全17畳のLDKで去年から冷えが悪いなぁ…一つ上の50Tにするんだったかな?と思いながら使っていて、今年また冷房を入れたところ全く冷えなくなっていました。室外機は回りながら、ジリジリと遠くで目覚ましベルが鳴る様な音がしています。
メーカーに見てもらったところ、室外機のバルブ部分にオイルが付着しており、そこからガスが全部漏れてしまったとの事でした。
購入した量販店に連絡をすると、「それでは新機種に交換します。配管も交換します。もしよろしければ他メーカーの物でも差額なしで交換OK。」との返事に、安堵したのもつかの間。「去年工事した設置業者に、責任を持って作業させますので。」と言われてしまいました。
実は本機と一緒に寝室に付けたもう1台の他社製品も、取付1週間後に冷房を入れると電源は入るが風が全く出ないという症状(当時は初期不良だと思っていた)で、交換再工事というハメに合っていましたので、「その工事業者以外で正確な技術を持った方をよこして下さい。」とお願いしたのですが、量販店側に了承してもらえません。先方は、「去年と同じ会社ですが、違う人間に行かせますから!」と言いますが、その職人は個人事業主(名刺を貰っておいた)で社員は他にいない様子でした。
購入時に電動ポンプでの真空引きを念押ししておきましたが、実際は手動ポンプで20回位シュポシュポしておしまいでした。その時イヤな予感がして、「それで本当に真空OKなんですか?」と聞いても、「これで問題有りません!」と言われ当時は何も言えませんでした。ドレンパイプも虫が入らない様にと、勝手に短くカットされて、夏の間はベランダが水びたし状態に(良かれと思ってやってくれた様ですが)。
原因不明とはいえ、2台とも再工事になる様な職人に、3度目も取付けさせる様な事は絶対に避けたいと思っています。
新築マンションの外壁に、接着剤で貼られた配管カバーをはずしてまで工事せずに、無償でガスを補充してもらった上でこのまま使い続けた方が良いか(将来の寿命に支障ないか?)、3度目の正直?を信じて、同じ業者に新型を取り付けてもらった方が良いのか?悩んでいます。
できる事なら、いっそ返品して、高くても他のお店で買い直したい気持ちです。
長々とすいません…どなたか悩めるわたくしに、アドバイスをいただければと思い書き込みさせていただきました。
0点
>配管カバーをはずしてまで工事せずに
カバーのふたを外すだけなのでは?
>このまま使い続けた方が良いか
いくらガスを入れても すでに手遅れです
室外機の部品を交換しないと直らないし
内部の機械に深刻なダメージが発生する可能性があります
無償で交換なら 交換してもらいましょう
違う人間が来るのなら大丈夫かもしれませんし
交換しておけば また保障されるわけでしょうから
使い続けて壊れないかびくびくするより 安心なのでは
>勝手に短くカットされて、夏の間はベランダが水びたし状態に
ドレンパイプは 必要ならホームセンターで
切り売りメーター70円くらいで購入できます
ジョイントも簡単です
安物は 数年で劣化して割れるんで 自分で交換したことあります
書込番号:6417528
0点
交換OKとのことですが、
今年の三菱モデルは幅が狭いタイプで、
去年モデルから付け替えると
壁の汚れが目立つ可能性があるから、
他メーカー品にした方が無難かも知れませんよ。
ガスの抜けた状態で空運転しているので
今の機械をそのまま使うのは不可能です。
配管カバーは蓋を外すだけで壁はいじらないから気にしなくていいです。
取り付けに対しあなたがもう少し知識をつければミス工事は避けられるはず。
箱の中に取説以外に据付け説明書が入っていて
ここにメーカーが指示する真空引きの手順とかも全部書いてあるから
取り付け作業前に取り出して
(据付説明書を業者が隠した場合は、渡すまで工事を始めさせないくらいの態度が必要)
「この手順とゲージの数値を確認してやってください」
と念押しすれば効果的。
コレを守ると真空引き関連の作業(エアパージ)だけで20〜30分くらい掛るはずです。
それと、そのあとのガス漏れ検査も新冷媒に対応したリークデテクタを使用して確実に行わせてください。
新冷媒は旧冷媒に比べ圧力が1.6倍になるので
手抜き名な作業をするとガス漏れが起りやすくなっています。
据付説明書に点検チェック項目の欄が書いてあるはずなので
作業項目ごとにその都度チェックを一緒にしましょう。
書込番号:6418105
1点
ポンプは手動式でも
真空到達度さえゲージで確認できればさほど気にすることはありません。
書込番号:6418111
0点
まず真空ポンプですが、手動式でも大丈夫です、電動にこだわらなくても大丈夫です、ナショナルの簡易真空ポンプですから大丈夫です、リークテスターを使う人もいますが真空引きの時にはマニホールドを使いますゲージを見ながら真空状態を確かめます、その後に機密テストをしますそこで漏れを確認します、そこでもれていればゲージが戻ります、だいたいの業者はそのような感じでテストをしていると思いますよ、私の経験ですが内機・外気、内部でガスが漏れる時もあります、だから業者だけが悪いとも言い切れません、交換してくれると言うのであれば交換してもらった方が良いですね。
書込番号:6419070
0点
皆さま、アドバイス感謝いたします!
ご意見を参考に、やはり交換をしてもらう事にします。
ヤクルト飲んでる?さんのおっしゃる様に、室内機サイズが小さくなった件が気になるため、ナショナルの気流ロボットを頼もうと思っています。となると換気パイプも通すので、屋外の壁面取り出しカバー等は、やはり接着剤をはがして交換になるのか…
前記のとおり、量販店に交換条件として同じ業者を使う事を言われている件ですが、据付説明書とおりに作業を進める事ができれば、作業員の腕には左右されずに大丈夫でしょうか? 最初にガス漏れを見てもらった、三菱の方が言うには「原因は室外機の接続部(フレア)の締めが甘かったか、部品の形状不良」との事でした。
技術力の心配もさる事ながら、交換は取外し、取付け共に量販店の口ぶりからして【無償】でやらせれるのでしょうから、作業員としてはどんな気分で我が家の仕事をするのかと心配になります。
しかし量販店とどんなに交渉をしても、好意で交換してやるんだぞといった感じで、業者変更を希望しているこちらがクレーマーの様な対応をされてしまいました。
ともかく、皆さまのアドバイスとおりにしっかりした工事をしてもらい、またエアコン自体も初期不良品でない事を祈って、1日も早くすっきりした気持ちになりたいです。工事は来週辺りでしょうから、結果をまたご報告させていただこうと思います。
書込番号:6420541
0点
>換気パイプも通すのでカバー等は接着剤をはがして交換になるのか…
換気パイプの出口は カバーの最初の曲がる所になります
今ついているカバーのふたの上に開口部を設けますので
カバーの壁に貼り付けてある部分は触らなくてもいいと思われます
書込番号:6420739
0点
しまじろうの妹さんへ
工事の方は如何でしたか?
「量販店」と書かれていますが、対応の悪い業者の名前は載せても良いと思いますよ。
私もミドリ電化でエアパージをされて、工事のやり直しをさせるつもりです。
「電動ポンプでの真空引きで」って宣伝しているミドリ電化の癖にね。
やれやれです。
書込番号:6466572
0点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40T
6畳子供部屋に1台とリビング11畳+6畳和室1台購入予定で、マンションです。
子供部屋のエアコンは古くはないのですが、付け始めに悪臭があり
子供も匂いに敏感なのでお掃除ができ、クレームが少ないエアコンメーカのものを探しています。空気清浄機は持っています。
リビング(長方形)と和室は隣同士で両方ベランダに面しています。
部屋の暖房はエアコンのみで、100Vで考えています。
最初はファンのお掃除も出来る三菱を考えていましたが、エアコン設置場所がどちらの部屋もベランダ側のコーナになり、ムーブアイ機能が無駄になってしまうかもと思っています。
住宅設備用も含めてお勧めをよろしければ教えてください。
0点
お掃除機能がいいということですが
子ども部屋が6畳ということでしたら
22クラスでも¥100,000を超えちゃいますが
それでもいいですか?
個人的には22クラスで¥100,000という金額はもったいないと思うのですよね。
超省エネの機種で年間電気代¥15,000
通常機種で¥19,000
年間¥4,000なので
電気代の節約で購入金額の差額を埋められません。
まぁこの電気代もカタログ値なので
実際は元を取るかもしれません。
快適性能を優先させるか
購入金額を優先させるかというところはあると思います。
22クラスでお掃除機能が付いている機種というと
松下・東芝・SHARPあたりでしょうか。
FUJITSUは22クラスではフィルター清掃機能はありませんから。
フィルターの掃除は自分でするということでしたら
安さを優先させるならFUJITSUのEシリーズ
三菱のSJもいいとは思いますが
冷暖房能力はFUJITSUのほうがいいです。
再熱除湿があったほうが寒くならない除湿なので
そういう意味で言えば三洋のS・日立のG・松下のV・ダイキンのPあたり。
で、フィルター掃除機能がよければ
松下のX・東芝のGDR・SHARPのSV・SXというところでしょうか。
リビング用には
17畳と広めのようですから
50クラス。各メーカーの上位機種がいいと思います。
とすると、200V変換工事が必要になろうかと思います。
工事代金は¥5,000〜10,000くらいとか聞いています。
200Vのほうが効率がいいので
そのほうがいいと思います。
ムーブアイ機能は上下左右を見張るわけなので
まったく無駄というわけではないでしょう。
書込番号:5754706
0点
みなみだよさん 早速のアドバイスどうもありがとうございます。
お掃除ロボットは考えておりませんが、子供部屋のエアコンが
購入後まもなく初期動作時に悪臭がし、衣服にもその匂いがつくぐらいだったのでフィルターをまめに洗い、空気清浄機を購入し、換気も頻繁にやってもダメでした、多分エアコン内部にカビが生えていたのだと思います。
そのようなことがあったので自分でフィンもお掃除出来る三菱を検討しましたが、富士通の暖房のパワーや他メーカに比べて値段の手頃さにも惹かれてます。
再熱除湿も欲しい機能ですが、前回の悪臭の件があるので、
お掃除出来ないとまた悪臭が出るのかもと不安になります。
賃貸マンションで引越しも3年以内に予定していますので、200V
は残念ですが考えておりません。
明日ケーズ電気に行きます、子供部屋は三菱のSJかCSにしようかなと思っていまして、通販と価格差がかなりあれば通販で購入し、リビング用はまだ決まっておりませんがケーズ電気で購入するつもりです。
書込番号:5759594
0点
40クラス以上になると
200V機のほうがいいですよ。
引越しするとしても
引っ越し先で
200Vへ変更工事をしてもらえば済みますし。
100Vと200Vについては電気店で相談してみてください。
50以上になると確実に200Vだと思いますので。
書込番号:5762385
0点
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW40T
量販店型番?MSZ−ZW40Tに比べて
住宅設備型番MSZ−ZVX40Tの方が高天井モード、長尺配管OK(配管長くても能力が変わらない!)の機能が付いてお得!
ZWシリーズと同価格なら、ZXVシリーズがネライメ??
0点