室温低下

2005/11/29 07:32(1年以上前)


エアコン・クーラー > ナショナル > CS-40RDX2

スレ主 hoabinnさん
クチコミ投稿数:51件

換気機能付きのエアコンを密閉度の高い部屋に設置した場合、エアコンを使用しない時に排気・排水パイプ等より外気が進入し室温が下がることはないですか?たまにしか使わないので特に冬場、設置してない現在よりも室温が下がるのではないかと心配です。どなたか使用されてる方教えて下さい。

書込番号:4615850

ナイスクチコミ!1


返信する
クチコミ投稿数:2407件Goodアンサー獲得:128件

2005/12/01 13:19(1年以上前)

こんにちは。
厳密に言うと、そう言う事となります。また音の問題もあります。
どちらにしても、あまり気にする事でもないかと。
それでも気になるようでしたら、換気付きの物をお止めになればよいと思いますよ。そもそも、換気機能などあってないような物ですから・・・

※お掃除ロボは換気の出口が特殊ですので、処理を間違えますと本来の機能を発揮する事が出来ません。施工には十分な注意を!

書込番号:4621623

ナイスクチコミ!0


mizumoto2さん
クチコミ投稿数:1045件Goodアンサー獲得:2件

2005/12/01 15:19(1年以上前)

排気・排水パイプなどから外気が入って室温が下がる?。
排気・排水パイプから、外気が大量に入れば室温は下がるでしょうけど、排気・排水パイプ程度の小さな穴を通した外気程度では、室温が肌で感じるほど下がることは、まず無いと思いますが。
まして、密閉度の高い室内ならなおさらのこと、外気は入りにくいでしょう。

ご心配なら、使わない期間、キャップのようなものを工夫して塞ぐとか、あるいは、ビニールテープでも巻いて塞いでおけばいいのではないでしょうか。

書込番号:4621781

ナイスクチコミ!0


スレ主 hoabinnさん
クチコミ投稿数:51件

2005/12/11 18:47(1年以上前)

換気機能は有ってもないようなものとはどういう意味でしょうか?酸素チャージ、換気機能がついたCS−X225Aあたりを購入しようと考えておりますが?返信よろしくお願いします。

書込番号:4648190

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2005/12/11 21:17(1年以上前)

エアコンで換気機能のついている機種が増えてきました。
焼肉の煙やタバコの煙が吸い込まれているのを見るとすごいなぁという書き込みがよく見られます。

ですから、エアコンで換気ができないわけではありません。

なのに、あってないようなものという書き方になるのは
エアコンの換気能力が、換気扇の20分の1〜30分の1くらいだからですね。
きちんと換気をしようと思えば、換気扇を回したほうが早いわけです。

ただ、換気扇をまわすと
せっかく暖めた空気も外に放出させるし
夏には冷やした空気を外に出すことになります。
この辺の事を含めて検討すればいいのかなと。

最近は熱交換式の換気扇って出ていませんでしたかね?
(私はこの辺は詳しくはありませんが)
熱交換式の換気扇というものがあるとして
それを持っているのでしたら
それで換気をした方がいいということになります。
(熱交換指揮の換気扇というものが私の勘違いでしたらすみません。)

書込番号:4648627

ナイスクチコミ!1




ナイスクチコミ0

返信9

お気に入りに追加

標準

エアコン購入にあたり、悩んでおります。

2005/07/29 10:00(1年以上前)


エアコン・クーラー > ナショナル > CS-40RDX2

スレ主 isochanさん
クチコミ投稿数:6件

板橋区志村三丁目 コジマで『CS-40RDX』がいくらまで安くしてもらえるか聞きました。

本体(標準工事付)¥173,000
リサイクルあり  ¥ -5,000
リサイクル料   ¥ 4,175
コンセント交換  ¥   0
計        ¥172,175(ポイント等はありません)でした。
これ以上安くならないか交渉しましたが、ならないとあっさり言われ
ムカつき『考える』と店員に言って店をでました。
会社の帰り、同じコジマの豊玉店で『CS-40RDX』の価格を聞いたら、
¥174,175 でした。
@¥172,175で購入しよか悩んでいます。他安いところあればお教えください。
当初は、100Vタイプを前提にしておりましたが、こちらの掲示版を拝見していると200Vタイプのほうが良いようにかかれていました。
自宅は、マンションでクーラー専用コンセントには、100Vクーラーとテプラされていたので、100Vタイプのエアコンしか設置できないものと思っていましたが、ブレーカーを見ると40Aでした。
Aコンセントを 200V用に交換すれば、『CS-40RDX2』を使用する事が出来ますでしょうか?
よろしくお願い致します。

書込番号:4312389

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2005/07/29 16:57(1年以上前)

isochan さん こんにちわ、

値段については 判らないので 電圧について御答えします、

マンションの電気は単相3線式ですか?

分電盤のメイン40Aの頭に 赤白黒の三本線が繋がっていれば

単相3線式です 100V〜200Vへの切り替えは可能です、

但し現在100V専用のブレーカーの場合 過電流素子片方にしか

無いので 200V用の両素子に取替えが必要です、

量販店で 大体値段は決まっているでしょうが、

おおよそ 5000円〜10000円の間かと(ブレーカー込み)

当然200V用の コンセント(配線器具)の取替えも必要、

あと 単相2線式であれば 200Vの使用は不可能です、

マンションなので 単独での 単三切り替えは無理かと、


書込番号:4312955

ナイスクチコミ!0


スレ主 isochanさん
クチコミ投稿数:6件

2005/07/29 21:22(1年以上前)

真空ポンプさんご回答頂きましてありがとうございます。
ブレーカーを調べましたら赤 白 黒の太いコードが延びておりました。という事は、単相3線ですよね。
ただ、引っかかる点が一つあります。それは、200Vエアコン設置の件で
マンションの管理会社に問い合わせをしたのですが、管理会社の担当者は、200Vエアコン設置しても良いと言ったのですが、入居前の内覧会の時電気屋さんが、200Vはつけれません。と言った事と
真空ポンさんにご指摘頂いた

現在100V専用のブレーカーの場合 過電流素子片方にしか
無いので 200V用の両素子に取替えが必要

やはり、標準工事以外に両素子の取替え工事が必要なんでしょうか?
それって、200Vエアコン設置時にできる工事でしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、時間のある時にご回答頂けると非常に助かります。どうかよろしくお願い致します。

書込番号:4313371

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2005/07/29 21:41(1年以上前)

isochan さん  こんばんわ、

そうですね 現在が100V専用のブレーカーであるならば、

両端に を素子持つ 2P2Eに取替え 電圧切り替え コンセント交換

此処まで必要です、

工事事態は 5分程度で終わる作業です、エアコン工事と一緒に

やってもらえるはずです、(有資格者作業です)

追加の金額については私では判りかねます、

詳しいコメントが お刺身さんから 有るかと思いますので(笑)

書込番号:4313416

ナイスクチコミ!0


mizumoto2さん
クチコミ投稿数:1045件Goodアンサー獲得:2件

2005/07/29 21:55(1年以上前)

現在、単3か、単2か、分からなければ、電力会社に問い合わせると簡単に返事が貰えますよ。
電気代支払い用紙に記載されている電話番号に電話して、住所と名前を伝え、「200Vのエアコンを買いたいと思っているのですが、そのまま付けることが出来るでしょうか?」などと聞いてみると、電話に出た女性でも、直ぐに調べてその場で返事を貰えますよ。

書込番号:4313460

ナイスクチコミ!0


スレ主 isochanさん
クチコミ投稿数:6件

2005/07/30 05:23(1年以上前)

真空ポンプさん、mizumoto2さん 早速のご回答頂きましてありがとうございました。決心つきました。200Vのエアコンにします。買ったらご報告させて頂きます。
本当にお世話になりました。真空ポンプさんにはご丁寧な回答頂き、ありがとうございました。また、わからない事ありましたらご指導くださいね。よろしくお願いいたします。

書込番号:4314336

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:292件

2005/07/30 08:38(1年以上前)

詳しいコメントが お刺身さんから 有るかと思いますので(笑)
>>
ヽ(__ __ヽ)コケッ!!こんOOわ
工賃ですが、家電店では、単3切り替え コンセント交換しても
4000〜6000円ぐらいの間だと思います。

書込番号:4314496

ナイスクチコミ!0


スレ主 isochanさん
クチコミ投稿数:6件

2005/07/30 10:41(1年以上前)

〆お刺身大魔神〆さんご助言ありがとうございます。そして、真空ポンプさん、mizumoto2お世話になりました。
これからもよろしくお願い致します。

書込番号:4314700

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2005/07/30 23:49(1年以上前)

172,175を提示してきた店員さんにはむかついているんですよね?
あとで174,175を提示してきた店員さんに
172,175にならないか聞いてみてはいかがでしょうか。

っていうか、単純にもう少し安くならないか聞いてみてもいいかもしれませんね。
むかついた店員さんから買うよりも
感じのいい店員さんから買う方がいいかなと思いますし。
あとで何かあったときにもクレームを入れやすいかなと。

まぁ、クレームのことまで考えて
ものを買うのは本末転倒かと思いますけど
何があるかわからないので
その時に、きちんと対応してくれそうな店員さんかどうかは見極めてもいいかと思います。

書込番号:4316373

ナイスクチコミ!0


スレ主 isochanさん
クチコミ投稿数:6件

2005/07/31 22:54(1年以上前)

みなみだよさん アドバイスありがとうございます。
コジマに売り上げを協力する気持ちなれません。少々高くても信頼出来る店で買う事にします。

書込番号:4318532

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信0

お気に入りに追加

標準

真空ポンプ引き工事

2005/07/27 19:15(1年以上前)


エアコン・クーラー > ナショナル > CS-40RDX2

スレ主 地球村さん
クチコミ投稿数:3件

真空ポンプさん、天気屋さん、ブラックキャットさん、

ご親切な回答・アドバイス有難う御座いました。  

販売店に確認したところ、「工事業者は間違いなく、真空引きは
やった。」との回答。 自動か手動か? 「それは分からない。」
時間は? 「10分程度である。」 

今回は信用してみる事にしようと思います。 
この大阪日本橋の販売店は、家電品に関しては、亡父の代より、
かなりお世話になっているところで、価格も良心的です。
もっとも今後、問題発生したら、販売店担当者に徹底的に対処
してもらうつもりです。  

今後、2台目の予定もあり、工事の時はデジカメでも持っておくべき
でしょうか?

書込番号:4308786

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信1

お気に入りに追加

標準

真空ポンプ引き工事

2005/07/27 18:59(1年以上前)


エアコン・クーラー > ナショナル > CS-40RDX2

スレ主 地球村さん
クチコミ投稿数:3件

真空ポンプさん、天気屋さん、ブラックキャットさん

ご親切な回答、アドバイス有難う御座います。

販売店に確認したところ、工事業者は「真空ポンプ引きは間違いなく
やった。」自動か手動か?「それは分からない。」時間は? 
「10分位だ。」との回答。

この大阪日本橋の電機店は、私の亡父の代から、家電品に関しは、
かなりお世話になっているところで、今回は信用しようと思います。 
もっとも、今後問題発生してきたら、販売店担当者に徹底的に
対処してもらうつもりです。
3LDK(75u) で今回初めて、1台目のエアコン入れたのですが、
2台目の購入予定もあります。(来年以降)
今度は必ず、据付時、デジカメ持参で待ち構えましょうか? 

今後、エアコンはじめ家電製品買う場合、このサイト等で事前に
勉強してから、決めたいと思います。 

電機製品に限らず、商品は買った後のアフターサービス・顧客の
満足度も大切。  

書込番号:4308754

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2005/07/27 19:30(1年以上前)

地球村 さん こんばんわ、

良かったですね、

これで安心して リビングでくつろげそうですね、

本来 して当たり前の作業ですから 取り付け業者さんも特別 意識

されてなかったのかも判りませんね、

正しく施工されたのであれば 必要以上に気になさらない方が

良いですよ、一部の 不心得者のために 業界のみならず

一般 ユーザーの人まで 不安に陥れている 昨今ですが、

プロ根性で きちっと 施工する業者がほとんどですから、


>今度は必ず、据付時、デジカメ持参で待ち構えましょうか?

こ こ これはちょっと 行き過ぎかも・・・

此れはあくまでも私の 個人的主観ですが、

粗悪工事をする輩は 

車の中 工具類 材料類のつみ方が大雑把で汚い、

平気で 機材や工具を 養生もせず置いてしまう、

屋外で 工具等を 地べたに 置いても気にしない、

プロは 必要以上の機材を持ち込まず 作業前に 養生 必要に応じて

家具など 移設 養生、

フレアー ツールや マニホールド ゲージ等 冷媒に直結する機材に

土 砂 埃 が付くのを 嫌います。

まぁ 普通に考えて当たり前の事なんですが、

参考になれば幸いです。

書込番号:4308815

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ0

返信3

お気に入りに追加

標準

真空ポンプ引工事 ( Air Purge )

2005/07/27 02:44(1年以上前)


エアコン・クーラー > ナショナル > CS-40RDX2

スレ主 地球村さん
クチコミ投稿数:3件

CS-40RDX2-W を工事付、\155,000.-で購入、7月26日に据付てもらいました。大阪、K電機です。マンションのリヴィング室用。( 24F )

真空引きで工事頼んだのですが、取り付けた後で、この工事(真空引き)
が正しく施工されたかどうか、知る方法はあるのでしょうか? 

取り付け時、現場には居合わせたのですが、何が何の工事やら訳
も分からず、見落としたようです。工事は男性 2人で1 時間
程で終わりました。換気のホースは4 M 程で、特に難しい所
は無かった筈です。 

現状、エアコンは支障無く動いているように思います。 
室内・室外機共、変な音もしません。
もし、真空引きされていなかった場合は、後に支障が
出てくるのでしょうか。それはどのくらいたってからなのでしょうか。

お手数ですが、上記の件に詳しい方、ご教示頂けませんでしょうか。




書込番号:4307784

ナイスクチコミ!0


返信する
クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2005/07/27 05:51(1年以上前)

地球村 さん おはよう御座います、

一番上の文字列検索の 文字列 の枠内に 真空引き を含み と入れて

すべての書き込み分類で すべて の書き込みを  表示を押して下さい

真空引きに関する 過去の書き込みが表示 されるはずです、


因みに 一見して 真空引きで 施工されたかどうかの 判断は

非常に難しいです、

話の持って行き方で 販売店が認めるか どうか だと思います、

二種類の 冷媒の混合比が変わって 本来の性能が出ない可能性

が有ります、

又 空気の混入により 冷凍機油 の酸化が 促進され 各所に

影響が出る 可能性が有る 等 懸念されています、

いつごろ 症状が出るかは 判りません 。

書込番号:4307856

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:57件

2005/07/27 09:43(1年以上前)

真空引きは工事の最終段階で、室外機にメーターと電動ポンプを接続して、20分はかかる仕事です。(自転車の空気入れみたいな手動式なら10分かからないくらい)←このような、仕事されてましたか?
工事の時間が1時間ちょっとなら、時間的に達人級かと?

関係ありませんが、地球村さんは「グリーンコンシューマ」の方でしょうか?

書込番号:4308061

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:2407件Goodアンサー獲得:128件

2005/07/27 12:21(1年以上前)

残念ですが、工事後に判断する事は出来ません。仮に真空引きをしなくてもエアコン自体が効いていれば別段問題ありませんが、どうしても気になるようでしたら、確認後外機交換を申し出る事をお勧めします。特に、R410Aは混合ガスの為、真空引きが条件となっております。工事代が安い場合にはその辺の確認が最も重要となります。(手動ポンプにての作業時間は、5分もみれば十分行えます。よって、トータル1時間の中には十分含まれるはずです。)

昨今は、真空引きがあたり前ではありますが、なかにはしない業者も存在する事も事実です。この様な業者がいる限りまじめに作業してる方に迷惑となります。もう少し世の中の事を考えて行動すべきと思います。

書込番号:4308257

ナイスクチコミ!0




ナイスクチコミ7

返信28

お気に入りに追加

標準

12畳用にするか14畳用にするべきか

2005/05/05 19:57(1年以上前)


エアコン・クーラー > ナショナル > CS-40RDX2

はじめまして。この度エアコンを購入しようかと思っている者です。

福島県在住(太平洋側)で取り付けようと考えている部屋は木造一階建て12畳。南側に縦250cm横400cm 西側に縦150cm横200cmの窓にがあり、西日が結構当たります。しかも北側には6畳の和室が木製のふすまで仕切られた部屋があります。(ちなみにその部屋にも西側に縦150cm横200cm北側に縦150cmよこ200cm程の窓があります)ちなみにエアコン使用時はふすまは閉め切って12畳の部屋だけで使おうかと思っています。使用目的は主に冷房中心で冬は石油ファンヒーターとの併用を考えています。いろいろ検討した結果3.6kWか4.0kWのエアコンががいいかなと考えております。
ちなみに私は酸素チャージ機能と近くの電気屋さんでの値段なども考慮しこの機種がいいかなと思っています。


そこでお聞きしたいのですが、

@ 3.0kWと4.0kWではどちらを選ぶべきなのか。そしてどちらが省エネになるか。(3.6kWでめいいっぱい運転するのと大きめの4.0kWで少し力を抑えて運転するのとではどちらが電気代がかからないのか)

それと4.0kWを選択した場合200V電源用という問題が出てきます。(4.0でも100Vの機種もあるようですが・・・)家が200V電源が来ているかは電力会社に問い合わせてみなければわからないのですが、もし工事が必要になった場合、さらに高額な工事費がかかるようなのです。そこで100Vのままがいいのか、工事をしても200Vにするべきなのかその辺が良くわかりません。

A 200Vにすることによってどのようなメリットがあるのか100Vのままだとどのような部分で困るのか

この2つのことを教えていただければ幸いです。わかりにくい文章で申し訳ないのですが、どうかよろしくお願いします。

書込番号:4216169

ナイスクチコミ!1


返信する
殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2005/05/05 21:39(1年以上前)

ふすまで仕切られた12畳ならどうしても隙間ができますよね。
だとしたら40のほうがいいと思いますよ。
12畳なら36でも許容範囲ですけどね。予算が許すんなら40かなと。

200Vだと工事が必要ですが配線が来ていれば工事費は¥5〜6,000暗いですね。(一からの工事だと当然もっとかかりますが。)

200Vにするメリットは効率がいいということですね。
最大能力も200Vのほうが高いですし。

ちなみにおいくらくらいで提案されていますか?

書込番号:4216467

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:31件

2005/05/05 22:42(1年以上前)

早速お答えいただきましてありがとうございます。
みなみだよさんのおっしゃるとおり隙間ができると思います。やっぱり4.0kWが無難なんですね。
4.0kW(172400円工事費・税込み)も3.6kW(169800円工事費・税込み)もそれほど値段が変わらないのでどちらでもいいと思っています。ただ心配しているのは電気代です。そんなにかわらないんですかね。

200Vの工事で配線がきていない場合はK電気さんでは10万円。D電気さんでは見てみないとわからないが5〜6万くらいではないかと言われました。さすがにその値段がかかってしまうのはつらいです。
熱効率がいいというのは省エネということですよね。もしそうならそれ以外に200Vのメリットはありますか?もしそれ以外にメリットがないなら多少電気代がかかっても100Vのモデルにするしかないかなと思っています。

書込番号:4216689

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2005/05/05 23:49(1年以上前)

200V配線工事ってそんなにかかるんですね。知らなかったです。
近所の電気屋さんとかに聞いてみるというのもいいかも。

気になる電気代ですが
エアコン稼働時間 朝6時から夜12時までの18時間
室外気温 東京を基準
冷房設定温度 27度 暖房設定温度 20度
冷房期間3.6か月 暖房期間5.5か月として計算しているのがカタログ上の消費電力量です。
これに標準電気代として、消費電力量1kwhあたり¥22をかけたものが電気代になります。
と言うことで計算すると
36RDX(冷房時320.4kwh=¥7048.8 暖房時935kwh=¥20,570 合計1255kwh=¥27,610)
40RDX(冷房時378kwh=¥8,316 暖房時1,067kwh=¥23,474 合計 1,444kw=¥31,768)
40RDX2(冷房時374.4kwh=¥8236.8 暖房時1,083.5=¥23,837 合計1,457kwh=¥32,054)
端数処理の関係で冷房+暖房=合計とはなっていません。

200V機のほうが電気代が高いと思われるかもしれませんが
これは最大能力が200V機のほうが高いからその分で高くなっているのかもしれません。約¥300ですから気にしなくてもと思います。
36と40の電気代の差が約¥4,500くらいですかね。
購入金額の差は少ないようですから
この電気代の差をどう考えるかだと思います。

いずれもカタログ地を参考に計算したものですので
実際の使用に際してはこの数値のままでは行かないと思います。
その辺は踏まえておいてくださいね。

書込番号:4216905

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:6215件Goodアンサー獲得:236件

2005/05/06 00:31(1年以上前)

5〜6万というのは引き込みからやり直しの場合で、分電盤まで単相3線で来ていればそんなにはかからないはずです。単相3線で来ていれば分電盤内の切り替えとブレーカーとコンセントの交換で200ボルトが使えます。

 ちなみに単相3線で来ているかどうかは
・契約ブレーカー(アンペアブレーカ)がある場合、40アンペア以上なら単相3線できています。
・契約ブレーカーやメーターに『単相3線式』『単3用』などの表示がある
・主幹ブレーカーや電気メーターの線が一時側・二次側の端子に3本づつつながっている
 といったポイントで見分けられます。
 また電気の検針票を用意して(お客様番号を確認して)電力会社に電話で聞いてもわかります。

書込番号:4217040

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:240件Goodアンサー獲得:5件

2005/05/06 06:17(1年以上前)

[4217040]そういち さん 2005年 5月 6日 金曜日 00:31

5〜6万というのは引き込みからやり直しの場合
>>

これ安すぎですw これなら お勧めします
相場申請料いれて10万ぐらいです

書込番号:4217369

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:31件

2005/05/06 20:53(1年以上前)

みなさん質問に答えていただきありがとうございました。
今日電力会社に問い合わせてみたところ家は単相3線きていて200V電源が使えることがわかりました。(もちろん200V用コンセントを作るための工事は必要ですが)
みなみだよさんに教えていただいた電気代のことなども踏まえて検討してみたいと思います。

書込番号:4218915

ナイスクチコミ!0


Rv20さん
クチコミ投稿数:216件

2005/05/09 15:08(1年以上前)

実際の使用時の電気代って、インバーターの性能にも左右されませんか?最高機種が最高のインバーターじゃないこともあるみたいだけど、基本的に容量が大きいだけの廉価機種のインバーターの性能は悪いように思います。容量ではなく機種のグレードとして上から1〜2番目のクラスのものに良いモノを搭載してることが多いような・・・。

私は最大出力が大きくて最低運転時の数値の低いモノを選びましたが、2800kwでマンションのぶち抜き12畳+開けっ放し玄関&サニタリーでもスグ冷えてスグ低出力運転になってるように思います。

ズボラな私は、休日フル稼働とか寝室が別なので付けっぱなしで寝たりとかしょっちゅうしちゃうんで「いつか電気代でヒドい目に遭うだろな」と思ってたのに、去年は一度も2倍とかになることはありませんでした。きちんと計算はしてないですけど、体感的にスゴく電気代が安くあがってる気がします。

それと、インバーターが優秀でパワーのある機種だと温度調整が上手くて、夏なら25〜6度とか高めの設定でも(付けっぱなし前提で)快適に過ごせるような気がしてます。

これらは気のせいなんでしょうか?

※古い機種ですので参考にはならないと思いますが、具体的な機種名は三菱の『MSZ-WX28J-W』で8.4万円(工事代込みで確か10万円台)で買いました。

書込番号:4226853

ナイスクチコミ!0


orbisさん
クチコミ投稿数:21件

2005/05/09 20:10(1年以上前)

もう回答が出ており恐縮です
@どちらが省エネという訳ではございません。
”そういち”さんの書いてあるとおり契約アンペアによる値段差です。
例えば:瞬間最大消費電力が2,000Wすれば 100Vは20(25)A、200Vは10(15)A。
そこらへんは東北電力または”エアコン 100V 200V”で検索してみても。
Aリビング+キッチン(食卓含)に16畳用を設置してますが、最小風量でも多風です。松下の??501?だったかな。寝室として使われる部屋に設置するならば小さめがいいかもネ。
O2チャージ+換気 羨ましいです。一生でエアコン取替えなんて車より数が少ないかもしれませんから最もDXな機種を選択すべきですね。

しかし、スコットさんの質問がクイズのようで楽しかったです。
以上。

書込番号:4227398

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:150件

2005/05/11 12:56(1年以上前)

後、電気代を算出する部屋の大きさが4kwと3,6kwでは違いますからね。(12畳と10畳だったと思いますが)

後200vと100vでは当然ブレーカーの落ち方が違います。100で大出力だと落ちやすい。

書込番号:4231477

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2005/05/11 19:41(1年以上前)

12畳と14畳ですよ。

10畳は28ですから。
(あくまでも基準値を計算する上での目安畳数ですが)

書込番号:4232118

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1876件Goodアンサー獲得:11件 tamamiのブログ 

2005/05/11 23:10(1年以上前)

メーカーも差別化して宣伝してます。
でも、エアコンは暖めたり冷やしたりが基本ですよ。
おまけ機能は所詮おまけです。言い切っちゃいます。
換気が必要な部屋なら換気設備を考えましょう。酸素って?。

西日ガンガン木造十二畳間の条件なら、微妙ですが40をお勧めします。
木造の和室なら室内機の大型化による騒音差も気にならないと思います。過剰設備とまでは言えないでしょう。

書込番号:4232691

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2005/05/12 18:08(1年以上前)

>後200vと100vでは当然ブレーカーの落ち方が違います。100で大出力だと落ちやすい。

すみません そんな家電製品 作っちゃいけないと思うのですが?・・・

書込番号:4234238

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2005/05/12 19:00(1年以上前)

真空ポンプさんへ

エアコンのみだとブレーカーは落ちなくても
食洗機だとか
洗濯乾燥機だとか
今家庭にはさまざまな電化製品がありますので
いっぺんに使うこともあるかと思います。

仮に1,500wの消費電力のエアコンがあった場合
一方は100Vでもう片方は200Vだった場合
100Vで1,500Wだと15A
200Vで1,500Wだと7.5A

20A契約だとすると
100Vで1,500Wのエアコンだと余裕は5Aしかないですから残りは500W
200Vで1,500Wのエアコンだと余裕は12.5Aあります。

ですから当然100Vのほうがブレーカーが落ちやすいということになります。
契約アンペアを上げれば
ブレーカーは落ちないでしょうが
基本料金が上がりますので。
(基本料金に関しては、関西電力は、こういう計算をしていないようですが。)

書込番号:4234330

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2005/05/12 19:53(1年以上前)

みなみだよ さん こんばんわ、

わざわざ 御教示 恐縮です。

私はてっきり エアコン専用回路のブレーカーの話かと思いまして、
軽率な 発言ご容赦下さい、

でもメインブレーカーが落ちるような配線は電気工事士が回路設計してはいけないと思うのですが・・・

前提は単三引き込みですよね、(200Vを取るのですから)
関西電力管内なんですが メーターを付けてもらうのは 確か3K契約以上
だったと思うんですが、20A契約と言うのは 単二で無いとダメかと・・
(臨時の時は投光器等で無理クリ3K以上に・・・)

実際問題 エアコンや大型家電を複数台使うのであれば、単三給電でなければ 中々難しいと思います、となれば3K契約でメイン30Aであれば理論上は上手に負荷を割り当てれば60Aまで流せるわけなんですが 実際そんなに上手くは行かないですが、

ややこしい書き込みをしてしまい すいませんでした。(反省)


書込番号:4234417

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1876件Goodアンサー獲得:11件 tamamiのブログ 

2005/05/12 20:39(1年以上前)

200Vで10Aなら残念ながら電力会社の制限器は20Aとして働きます。
つまり、100V回路で10Aを二つ使ったと同じなのです。

で、結論。電力会社と30Aの契約なら200V回路では15Aしか使えません。

主開閉器契約などで一般のブレーカーで制限してる場合は違いますが。

書込番号:4234516

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2005/05/12 20:40(1年以上前)

私が20Aと書いたのは極端な話をするためだったのですが・・・
今は大体30A契約が主ですかね。

たとえば、ブレーカーが落ちるような配線は
おそらくはしていないと思いますが
昔の住宅だと考えられないような電気が
今の家では使われていますよね。
昔ではたりていたのが今ではたりないということもありうるかなと。

炊飯器、食洗機、風呂上りのドライヤー
その上にエアコンかけると・・・

私の実家では子供のころは15A契約でしたが
今では20A契約です(実家ではエアコンを使っていませんけどね)。
電子レンジとホットプレート、コタツなどを使用していて、
よくブレーカーが落ちていたのを思いだしました^^

書込番号:4234518

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1894件Goodアンサー獲得:234件

2005/05/12 21:12(1年以上前)

みなみだよ さん 度々どうもです、

>私が20Aと書いたのは極端な話をするためだったのですが・・・

はい!理解させてもらいました、


因みに私が子供の頃は未だ 安全ブレーカーでは無く俗に言うナイフスイッチ 切れるとヒューズの取替えです 針金巻いたりも・・・

しかし最近のエアコンの 高機能には付いて行けません、

書込番号:4234594

ナイスクチコミ!0


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2005/05/13 18:14(1年以上前)

>しかし最近のエアコンの 高機能には付いて行けません

はい、私も付いていってません。
ですから、基本性能だけで判断しています。
付加価値(特に空気清浄機能)は購入者(購入者)本人がどこまで必要と感じるか、に任せていますから^^

空気清浄機能を本気で求めようと思うんだったら
空気清浄機単体のほうがいいんじゃないかと思っているんですよねぇ・・・

でも、空気清浄機単体だと、床面積を取りますから、邪魔に感じる人もいるだろうし
エアコンのように壁にかける形のほうがスペースをとらないのでいいという考え方もわかるんですけどね。

書込番号:4236569

ナイスクチコミ!1


殿堂入り クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2005/05/13 23:15(1年以上前)

赤ん坊少女さんへ

レスを読み落としてました。
決して無視していたわけではなく
同時レスだったようなので
その点、あしからず。

でですね、
>電力会社と30Aの契約なら200V回路では15Aしか使えません。

200V回路で15Aなら
7.5Aとして判断されるんじゃないかと思っていたんですが・・・
そういう意味で、ブレーカーは落ちにくくなると思ったんですけど・・・

ボルトとワットとアンペアの公式は何でしたっけ?
私が勘違いしているのかなぁ???

書込番号:4237257

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:204件

2005/05/14 00:28(1年以上前)

みなみだよさんへ
W=V×Aです。1500Wの出力を出すのに100V機ですと15A使用。200V機ですと7.5A使用です。30A契約の場合、3000Wまで使用可能ですので200Vの場合15Aまで使用可能です。

書込番号:4237495

ナイスクチコミ!0


この後に8件の返信があります。



最初前の6件次の6件最後

価格.com Q&Aを見る
「CS-40RDX2」のクチコミ掲示板に
CS-40RDX2を新規書き込みCS-40RDX2をヘルプ付 新規書き込み

この製品の最安価格を見る

CS-40RDX2
ナショナル

CS-40RDX2

最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年 1月

CS-40RDX2をお気に入り製品に追加する <16

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(家電)

ユーザー満足度ランキング