平成13年の6月に購入しました。
そして平成14年の9月に突然冷房が効かなくなりました。
帰宅するなり、いきなりもわっとした空気が・・・あ、あづい・・・
まったく冷房が効きません。
修理依頼で見てもらったところ、冷媒ガスがなくなってるとの事。
普通1年やそこらでなくなるものではありませんよねぇ・・・
保障期間の1年は過ぎてしまいましたが、これも実費なのでしょうか。
今は冷媒ガス待ちです。部屋の中が暑くて困ってます。
0点
冷媒師 さんこんばんわ
配管工事のミスなのでは?
通常、一年で冷媒ガスが失われることは無いと思います。
書込番号:984646
0点
2002/10/06 02:24(1年以上前)
突然と言うところがチョット気に掛かるところですが、サービスマンがその様に判断したのであれば間違いないでしょう!
一年半ですと、自分が施工したものであれば、面倒見無くてはと思いますね!
ただ、この期間に室外機周りで何か室外機を動かすような作業が行なわれたりしなかったかなどの確認はします。
下の書き込みにもありますが、壁の塗り替えとか、水道管の工事とか、その他何かの都合で室外機本体を動かした場合など、配管フレア部の亀裂などにより、ガス漏れすることがあります。
室内機本体は何かのエラー表示とか出ませんでしたか?
ガスの補充填で済むのか、全入れ替えかで料金設定もかなり変わると思います。
今回来られる修理の方は、取付をされた業者さんなのでしょうか?
そうなら、少しお願いすればどうにかしてくれる気がしますが、頑張ってください。
書込番号:984739
0点
2002/10/06 08:39(1年以上前)
冷媒HFCでしたね。
失礼しました。
規定量再充填ですね!
書込番号:985048
0点
2002/10/06 18:27(1年以上前)
つい先ほど我が部屋にパラダイス(冷気)が戻ってまいりました。
>ただ、この期間に室外機周りで何か室外機を動かすような作業が行なわれたりしなかったかなどの確認はします。
今日来ていただいた作業者のかたにまったく同様のことを聞かれました。自分では室外機を動かしたことはまったく無いのですが、古アパートのため、壁の塗り替えなどよくやってた記憶があります。
室外機って消費者としてはどのように守っていけばよいのでしょうねぇ・・・などと考えてしまいました。「移動禁止」と張り紙でもしたほうがよいのでしょうか。
室内機のエラー表示ですが、
冷気がでなくても送風だけでもと思い、だましだまし使ってますと、
室内機では「3」やら「9」やらのエラー表示が点滅してました。
(マニュアルがどこかに行ってしまったので意味はわかりませんが・・・・)
ガスの再充填でまた動き出しました。冷媒は5年保障ということで
無料で対応していただきました。無料対応は非常に満足です。
あもさん、離島人5さん、お返事ありがとうございました。
書込番号:986009
0点
2002/10/08 00:04(1年以上前)
ショックなことに、また冷えなくなってしまいました・・・
たった1日たっただけなのに・・・
ほんとに悲しいです。また故障相談しなきゃいけないなんて・・・
書込番号:988661
0点
2002/10/08 00:32(1年以上前)
あら
おめでとうとお伝えしようとしていたところに・・・・・
昨日の続きとして、ガス漏れの原因を確認することはされたのでしょうか?
ガスを入れて
動いたということでしたが
そうなると
やはり
ガスが無くなっていたと言うことになりますね!
では
なぜ
ガスが無くなったのか?
この確認をしなければ、いくらガスを入れても しゅーーーーーーって
漏れちゃうでしょう!
この場合、配管部分からなのか、室外機・室内機の部分の機械内からなのかで対処が変わります。
もし機械内からのガス漏れであれば、冷凍サイクルの五年保証が有効でしょう!
ただ、配管部分の接続部などからの漏れであれば、これは施工時のミスなどにつながる内容ですね。
ただ、施工後室外機を動かしたりした可能性がある場合・・・・・
でも
冷媒再充填の時、真空引いて様子を見たと思うのですが・・・・・
さて
原因は何なんでしょう!
室内外機の配管割れなどで漏れてしまう場合、本体交換で対処してもらえるでしょう。
また
はやく
連絡入れて
対処して貰いましょう!
書込番号:988735
1点
2002/10/19 14:57(1年以上前)
離島人5さん、お返事ありがとうございます。
今度こそ、わが部屋にパラダイスが戻ってまいりました
原因は室内機のナットが割れていて、そこから油(ガス?)が
もれていたとのことです。
今日見ていただいたシャープの方は、
「施工業者が古いナットを使ったのでは?」とのことでした。
あたらしいナットに交換していただいて、ガス充填しました。
今度は料金を取られてしまいましたが、まあナットくです。(失礼)
これであと数年無事につかえるとよいなぁ・・・
いろいろアドバイスありがとうございました!
書込番号:1010918