・室内機:AY−U22SC
・室外機:AU−U22SCY
・室内機と室外機は室内機壁掛けのすぐ裏の外に室外機なので冷媒管は3mもありません。
部屋は四畳半で戸建の1階で北側部屋で西陽も当たらず、暑い部屋ではありません。
実家に設置してあり、この機種を購入したのは私です、2008年頃か?
広い部屋ではないので下位機種のこの機種で十分だと思い買ったと思います
設置は専門業者にて。
今更ですが
昨年の夏に冷えが悪いのを気づきました、
冷房20度設定にして、なんとか冷えます、
そして室内機の音がうるさいです。
試しに、同じ実家の2階の西陽が当たる、恐ろしいほど暑い2部屋に
2003年に購入設置した
上位機種の
東芝と日立のエアコンは28度設定でも良く冷え、静かです。
この機種こんなものですか?
実家では、お茶の間でテレビを観る部屋なので、
良く居る場所なので困りました。
1点
この機種はこんなものかと相談するより設置したばかりの時は正常だったなら冷媒漏れの可能性が
高いと思いますよ。
後はフィルター自動掃除付かどうかですね。
フィルター掃除も機能が無いのに数年もフィルター掃除をサボっているなら効率低下はユーザー側
の問題で製品に落ち度は無い事になりますよ。
書込番号:16234234
1点
すいません。
スペックを確認するとフィルターの自動掃除機能は有りになっていますね。
でもフィルターの確認はした方がいいですよ。
場合によっては自動掃除機能がオフになっていたり故障している場合もあります。
書込番号:16234251
0点
据え付け業者が真空引きをメーカー指定のやり方通りに実施しなかった可能性があります。
もし、この真空引きをメーカー指定の行わな買った場合に「コンタミネーション」といってエアコンの冷媒配管内部が「汚染」されて、エアコンの能力が低下します。
これが何らかのほうほうで立証できれば、明らかに据え付け業者の手抜き工事なので損害賠償できるはずなのですが、現状ではこれを立証する手段がありません。被害者は泣き寝入りにならざるを得ないというのが現状です。
書込番号:16237611
1点
まあ満足いかない冷房でしたら1回メーカーを呼ぶべきか、と
コンタミネーション、私らは通常コンタミっていいますが(不純物の混入など)
不純物の混入などがありますと低圧ポートでの圧が下がったりします
もちろん数年の間の微量のガス漏れも考えられますが
停止中での圧を測定されたらいいと思います
コンタミの場合の圧は停止中でも通常の圧(だいたい1mpa)
もしガスもれしてた場合は1mpa以下の圧となります
0,6や02とかでしたらガス不足を疑うべきです
ガスが空の場合は、もちろん0ですけどね
書込番号:16237876
0点