昨年新築と同時に購入してリビングにて使用しております。暖房は本機のみのため、日中はほぼ付けっぱなしの状態となります。就寝前に停止すると当然お掃除が始まりますが、入タイマーをセットするとお掃除が止まってしまいます。一日がんばってくれたエアコンをきちんとお掃除させて、タイマーで暖かい朝を迎えるということの両立はできないのでしょうか?
0点
入りタイマーをセットすると掃除を停止するのは仕様なので回避出来ませんが、
逆に言えば、入りタイマーを使わなければ掃除を完了できるので、
タイマー付き学習リモコンのようなもので翌朝の起動をするという回避策は考えられます。
書込番号:8922881
1点
ヤクルト飲んでる? さん返信ありがとうございます。やはり両立はできないのですね。
>タイマー付き学習リモコンのようなもので翌朝の起動をする
これも一つの手ですね。でも我が家には学習リモコンはありませんので、今後購入検討する際はそこら辺も考えたいと思います。
書込番号:8924388
0点
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402BDR
静岡で南東向き、鉄筋コンクリート12F建てのマンションの6Fに入れるエアコンで悩んでいます。
エアコン設置場所は14畳のリビング → その先に4畳のキッチンが続いていて
左に4mくらい先には襖で仕切られた6畳の和室が繋がっていますが、
6畳和室は通常使わない部屋です。
他に暖房器具はないので、真冬はメインの暖房として使いたいと思っています。
候補は 東芝の大清快 RAS-402BDR と 632BDR に絞られています。
(502を外したのは632との価格差がほとんどなかったため)
一般的に部屋の広さで考えると6.3が妥当なのかと思いますが、
温暖な地域でマンションなので、4.0でもいけるのなら予算的に助かります。
また、大きいエアコンの方が電気代の節約になるといわれますが、
ミニマム運転になった場合、632の最小消費電力は90W〜、402は50W〜 なので、
設定温度に達した後の電気代は402の方が安くなるのかなと予想しています。
632にした場合、402より早く設定温度に達するかもしれませんが、
その後の消費電力がもったいないような…
みなさんとしてはどちらがおすすめでしょうか?
1点
go-go_さんがどのような使い方を予定しているのか次第でしょうね。
帰宅から寝るまでとか、朝起きてから出かけるまでのように
必要なときだけ点けて温めるような
1回あたりの運転時間が比較的短い使い方なら最大電力からすれば40Wはわずかの差。
快適性を選ぶ方が断然いい。
この場合は冷媒量が多く高出力運転が続いても負荷がかかりにくい6.3kW。
逆に空調機として朝から夜まで長時間室温を維持するような運転時間が長い使い方なら
40Wの差も積もれば無視できないし、最大出力も極端に大きい必要が無い。
この場合は4.0kW。
もっとも18畳くらいなら高層マンションの仕様なら上位機種4Kwで十分だと思いますよ。
真冬や真夏は和室を締めておくことになるかもしれませんが。
むしろ心配なのは真夏の冷房の方かな。
書込番号:8608588
1点
結局悩んだ末に4.0kWに決めました。
今年の夏はなんとかリビングのエアコンはなしで乗り切ったくらい
(かなり暑い思いはしましたが)なので、大丈夫だと思います。
ヤクルト飲んでる?さん、ありがとうございました。
書込番号:8637691
0点
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402BDR
一方が壁、もう一方がカーテンレールで設置幅ギリギリなんてケースはざらなので
左右の寸法の問題はクリアーできるでしょう。
問題は、背板を取り付けて配管穴を後ろ抜きであける時に
筋交いや間柱など切ってはいけないものに当たらないかどうか次第。
もっともその場合も、配管を一旦下に出してから当たらない場所に穴を通せばいいから、
結論としては取り付けできる可能性が大。
(現調してるわけではないのであくまで可能性の範囲を出ません)
購入場所と機種が決まれば現調に来てもらうことをお願いすればいいと思います。
入らなければ契約白紙ということで。
左右(特に左側)の隙間が無いと送風FANを外せないことがあるので、
分解クリーニングは無理かも。
書込番号:8422065
0点
ヤクルト飲んでる?さんへ
全国工事を請け負っていただけることが魅力でMediaLabo様に問い合わせたところ
現場確認不可のため取付工事を断られましたが、地元業者に相談したところ「取付可能」との返答をいただき先日取り付けが完了しました。ありがとうございました。
書込番号:8505771
0点
エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402BDR
RAS-402BDRもだめでした。ホコリだらけでした。
全自動エアコンクリーナー4台使用しましたが、全滅でした。
GDR SDR BDRを買われた方へ、フィルターの状況をお知らせください。
フィルターのホコリの状況写真をみたい方は下記へどうぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/21508012897/#7631922
0点
今日新宿ビックに日立のRAS-X40X2とRAS-S40X2を見に行ったら、
大清快 RAS-402BDRを強引に勧められましたが、やはりkakaku.comで
もう一度クチコミを確認してから決めようと思ってその場での交渉は止めました。
この内容を確認してよかったです。”2008年省エネ大賞”とか
”北海道洞爺湖サミット出品”の話もいいけど、
使うユーザの立場での話はまったくなく失望しました。
次からはヨドバシ、ケーズ電気、ヤマダ電気等で情報収集したいと思います。
書込番号:8038524
0点
ナゴレアンさん
我が家は、SDRを使用中です。気になってフィルターを確認しましたが、予想以上に綺麗にホコリがとれていましたよ。期待をしていなかった分そう感じたのかもしれませんが…。
今までのエアコンに比べて本当に楽ですよ。
書込番号:8063668
4点
せささん
フィルターのホコリの状況写真をみましたが、RAS-402BDRの写真を見つけることが出来ませんでした。
≫RAS-402BDRもだめでした。ホコリだらけでした。
≫全自動エアコンクリーナー4台使用しましたが、全滅でした。
お宅の写真を見せて頂けませんか?
書込番号:8065031
2点
現在利用しているのはSDRですが、同じようにフィルターのホコリ詰りが発生したので
報告します。利用して1年になりますが、昨年は夏の終わりごろの利用ですし、本格
稼動させたのは、今年の夏でした。しかし、真夏の気温の高い時期から部屋が冷えずに
困っていたので、ついにメーカーへ修理の依頼を掛けてサービススタッフに見てもらうと
トピ主さんの報告以上にホコリ詰りが発生していました。
恐らく、作動開始から一度も正常に作動していないのでは無いかと思うほどです。
対応は、フィルター交換と掃除ブラシ機械部の交換との事ですが、割と起こりやすい
トラブルのようでした。
購入時の10年間掃除不要とか、取り付け担当者の普段は掃除不要なのでカバーを開けないで
下さいとの言葉を信じて使っていました。真夏の暑い時期に我慢していたのが馬鹿でした。
次に購入の機会があるときは全自動掃除機能のクチコミをしっかり見極めてから選ぼうと
思いました。
書込番号:8262120
3点
今年7月から
約2ヶ月使用しました。
内部の状態を確認しましたので、写真をUPします。
お掃除機能は、今のところ問題無いと思います。
よく見ると枠に近い所に少しホコリが残っていますが、問題にする程では無いと思います。
部屋では、かなりタバコも吸っていますが、ヤニの付着も無いですね。
内部のフィンもキレイでした。
写真は撮ったのですが、4枚までしかUPできないので止めときます。
フィルターを外して掃除しようと思っていたのですが、ここで掃除したら比較の対象に成らなくなるので、このまま1年使って見ようと思います。
書込番号:8349073