エアコン・クーラー > シャープ > キレイオン AY-Y28SV
7月初旬に取り付けて ひと月ほどで 故障かと? 水滴もれで修理にきてもらったが 直っておらず 余計にひどくなり 再び修理の依頼をしてます。同じような状態の方がいらっしゃらないか こちらをのぞいてみたのですが…。
書込番号:10055807
1点

除湿した水が室内に漏れているようですね。
室内機とドレインパイプの接続不良のようです。
参考にして下さい。
書込番号:10056289
0点

皆様 有難うございます。
再度 修理に来てもらいましたが、結局まだ水滴が落ちる状態です。
パネルの裏に溜まっていた水滴が、開閉動作時に落ちてきたり、余計にひどくなったような…。
ガスもれ、設置、接続 色々見てもらったのですが
一番難しい症状らしく 直ったかどうか すぐには分らないので 様子を見るとのことでした。どなたか、同じような症状で 解決した方いらっしゃらないでしょうか?
書込番号:10060679
0点

あまり酷い様でしたら販売店に相談して
返品、返金して貰い他の販売店で
他社製品のエアコン購入されたらどうでしょうか?
書込番号:10061622
0点

>1番難しい症状らしく、直ったかどうか すぐには分からないので
とありますが修理さんは具体的にどのようなトラブルと診断されたのでしょうか?
パネル裏溜まってた水滴が落ちてきたってありますが
湿度の高いお部屋での結露って事もあるし
ドレンパイプの引きまわしの際に反対側に繋ぎ換えた際のユルミ、
室内機裏でのドレンパイプ用保温材の施工不良等
etc
水漏れ関係のトラブル原因はいっぱいありますが
大抵は処置方法が確立されてます。
直ったかどうかすぐに分からないトラブルってとこが意味不明です。
書込番号:10063346
0点

眠剤さん 有難うございます。
吹出口からの水滴もれらしいのですが
こういうケースはあまりないと言われました。
珍しいケースなのでしょうか?
最初に見てもらったときは、不良箇所の手直し及びバージョンアップとの報告だけで
二度目は室内機本体内部の右側(半導体みたいな部分)をさし
症例に該当する箇所があったので直したとのことでした。
これで1〜2日使ってみて水滴もれが止まるかどうか様子を見る為
すぐには直ったかどうか分らないという事でした。
具体的な事を聞かなかったので分らないのですが、次回 修理の際は
眠剤さんからの意見を参考に聞いてみます。
有難うございます。
書込番号:10064977
0点

ん・・・・実際に此の度のトラブルを見た訳では無いので
なんとも言えないんだけれども吹き出し口からの水漏れって言っても
ドレンパンから溢れた水が何処かを伝って来た場合もありますし
最初の修理の時の不良個所の手直しって場所が気になる。
(半導体みたいな部分)ってのは基盤ですが・・・・
基盤不良って訳では無さそうなんでおそらくは
その基盤が収まってる場所のちょっと下の裏側にある
ドレンパイプの接続部にトラブルが??
とりあえず2度目の修理が完了している訳で
経過待ちって事ですからこれでトラブルが解消される事をお祈りします。
書込番号:10065817
0点

現在、全く同じ症状でメーカー修理依頼中です。
設置業者は設置不良ではないということでしたので、
メーカーに直接連絡しました。
りきりかさんの状況を知って、不安になってます・・・。
書込番号:10071135
0点

牛友さん 同じような症状という事で…やはり同じような方がいらっしゃったんですね。
実は昨日 修理依頼してたら、メーカー修理の責任者らしき方がいらして 本体交換と言われ
ました。考えられる原因としては どこかに穴があいてるか何かで空気が入り 気流が悪くなり 除湿した水滴がうまく排出されてないのではとの事でした。
このような症状は、気流タイプにかわってから ぽつぽつと出はじめてるそうです。
本体交換で解消してくれればいいのですが…。
牛友さんも早く解決できるといいですね。
書込番号:10075510
0点

穴から空気が入って気流が悪くなり除湿の際の排出不良・・
初めて聞く故障パターンです?
本体交換でトラブル解消すればいいですね!
ダメだったら構造的なトラブルとか生産時のロットトラブルとかに
なっちゃいますからね。
書込番号:10076971
0点

メーカー側が原因を把握しているのが、わかって良かったです。
ウチの修理はまだどうなるか決まっていませんが、
とにかく、本体交換でも何でも早く解決してほしいですね。
りきりかさん、眠剤さん、他の方々も情報ありがとうございました。
書込番号:10080785
0点

交換してから涼しい日が続き、比較しにくいのですが
水滴が落ちる事はなくなりました。
ご心配頂き有難うございました。
書込番号:10120633
0点

同様な方がいらしたのですね!我が家では7月に購入してから除湿のみで使用していたのですが、1ヶ月で2度同じ症状(パネルの裏に水が溜まり停止時パネルが戻ると水が下に落ちる)が発生しメーカに修理を依頼しました。一度目は原因が不明とのことで本体の交換をしました。その後も除湿のみで使用していたところ2週間程経過した時点で再度発生しました。もう時期的に除湿で運転してはいないため確認のしようがないのですが、このままでは来年も発生すると思い、現在再度メーカに修理を依頼しています。製品としては気に入っていますので早く原因がわかると嬉しいのですが・・・。
書込番号:10303579
0点


このスレッドに書き込まれているキーワード
クチコミ掲示板検索
クチコミトピックス
- 9月21日(木)
- テレビの破損が心配です
- 読書用のモニター選び
- 外部マイク使用時のノイズ
- 9月20日(水)
- ノイキャン性能が弱い?
- ノートPC画面の明るさ設定
- カメラ選びにアドバイスを
- 9月19日(火)
- PCとイヤホンのペアリング
- プログラミング学習用のPC
- どちらのカメラが良い?
- 9月15日(金)
- 自作PCのUSBポート不具合
- スマートウォッチの機能
- 車のブレーキ音が気になる
- 9月14日(木)
- 新築戸建てのエアコン選び
- カメラ重視のスマホ選び
- 同窓会でのフラッシュ撮影
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】123
-
【欲しいものリスト】20230920_2代目自作PC計画
-
【Myコレクション】ほしいものリスト
-
【欲しいものリスト】5700x
-
【欲しいものリスト】自作PC
価格.comマガジン
注目トピックス


(家電)
エアコン・クーラー
(最近3年以内の発売・登録)