子供が生まれ、寝室へ新規エアコンを購入することに決定。感染対策に係る人間として、エアコン能力より空気清浄機能を重視。でも予算は6万円台で・・・ しかし性能と価格を検討しイオンクラスターのあるこの機種を予算オーバーだけど選別。ヤマダで工賃込みポイントなしで7月後半に10万円ぴったりで購入。冷房は効き過ぎるぐらいで、空気も良いです。音も静かで、満足してます。
ただ、おやすみモードにした時に、時折「ジー・ジー」と長い時間音が本体中央から出てきますが、何だろう。気にすればきになる程度ですが、この音消せたら文句なしです。
このような音するもんなのでしょか?だれか知ってる方教えてください。
0点

>「ジー・ジー」音
プラズマクラスターイオン発生時に出る音だと思います。(説明書の43ページ)
冷房などと併用運転時は「除菌イオンボタン」を押す事で停止する事が出来ます。(説明書の14ページ)
書込番号:10029340
1点

電気屋のベータローさん 返答ありがとうございます。ジージー音消えました。良かった!
書込番号:10042829
0点



エアコン・クーラー > シャープ > キレイオン AY-Y22SV
冷房を2・3時間使用後スイッチオフ。時間を置かずにオンにすると、結構な量(20mlぐらい)の水が送風口から出てくるのですが、似た症状の人いますか?
当方、海のすぐそばで湿気の多いところに住んでいるのですが、前のエアコンではこんなこと無かったので驚いてます。
0点

それって ドレンが詰まっていて外に水が排出されないのでは?
書込番号:9994274
0点

この機種の情報はもってませんが
吹き出し口からの水漏れの場合でよくあるのは
室内熱交換器の一部が乾き、ファンが結露するケース
原因はガス不足や詰り、熱交換器の詰りなどです。
あと配管貫通穴の未処理により、そこから熱気が入りこみエアコン背面や内部が結露するというケースもあり。
みてもらったほうがいいのではないでしょうか。
書込番号:9994461
0点

返信ありがとうございます。
やはり不良品もしくは設置ミスですよね
なんだか冷えも悪いので一度、設置業者に見てもらうことにします。
書込番号:9995034
0点

こんにちは。
Y25SVですが、上下風向を上向きにした時に、出口の風の当たるカバーに水滴がつきます。
電源オフ、カバー格納時にポタポタと水が落ちてきます。
販売店に相談はしてみるつもりですが、その後何か情報がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
書込番号:10027734
1点

こんばんは 結果報告です。
業者を呼んで調べてもらったところ、
「設置の際の配管ミス」が原因でガスが漏れて半分程に減っていたそうです。
お騒がせしました。
書込番号:10064204