バックアップ動作中(この電源から供給)する時のピーピー音がうるさいので、この音を消す方法があるのでしょうか?
書込番号:12802096
0点
ソフトウェア的には無理でしょう、物理的にスピーカーへの結線を切断するしかないと思います。(実行する場合は、保証の関係にご注意を)
書込番号:12802160
0点
無いです。
停電などでバッテリー駆動に切り替わったことを示し、残量状態を知らせる音ですから。
書込番号:12802232
0点
メーカーに問い合わせましたが、止められないそうです。
私も計画停電対策で購入しましたが、2時間以上鳴り続けるのはたまりません。
分解したところ、奥の基盤のトランスの後ろに圧電ブザーがありました。
この小さな穴に爪楊枝をぶっ刺したら、少しはましになりました。(笑)
パターンカットしてブザーを殺してやろうかとも思います。
くれぐれも、感電にはご注意ください。
書込番号:12818229
0点
自分も分解して丸いブザーを半田ゴテを使って取っちゃいました。現在音も無く使ってます。計画停電の度にブザーの「ピー、ピー」を効きたくないですから。
使った道具は、分解用のプラスドライバーと半田ゴテと基盤と丸いブザー部品の隙間に入れて引っぺがすマイナスドライバーの三つです。くれぐれも自己責任です。お勧めは致しません。
もし実行される場合は作業中の感電 and 火傷に注意してください。自分はゴテが親指に触れてちょっと水脹れになってしまいました。
書込番号:12825995
0点