無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 400 BR400G-JP
先日 windows10 anibasalyにバージョンアップしますと、windows10起動時にUSBケーブルが接続されてませんと表示されます。
しかし、管理ソフトは正常動作してます。
如何でしょうか
0点
無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 400 BR400G-JP
本日(8/24)限定ですが、1万切りのようです。
http://www.e-trend.co.jp/pcaux/51/180/product_733964.html
私はPC(50W程度)とNAS(30W程度),モニタ,HUBを接続して使用しています。
BR550G-JPと比較しても200Wまでの使用であれば使用可能時間はほぼ一緒なので、
http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=349
一般的なPCを接続する分には、こちらの機種の方がコスパ的にはお勧めです。
BR400G-JPの240Wでは足りないので、BR550G-JPの330Wにしたいという人はあまりいないと思います。
本機の240Wで十分だと思います。
0点
無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 400 BR400G-JP
去年末(2013年11月)に、出力波形が矩形波から正弦波(近似)に仕様変更されPFC(力率改善型)電源に対応となったようです。
PFC電源を使用で、購入に躊躇していた方でも確実に利用できるようになると思います。
http://it.ampere.co.jp/ups/apcJapan/news_131106.html
>[貼付ラベルについて]
>外箱に下記ラベル「PFC電源対応」ラベル(図)を貼付します。 貼付ラベル(イメージ)
>※マニュアルと外箱の記載内容の修正完了後は、「PFC電源対応」ラベルの貼付は終了となります。
>
>適用される製造シリアル
>(全12桁)
> 3B1333******以降
おそらく、最安値だと思われるAmazon出荷分も対応と思われます。
amazonの商品説明に「バッテリ動作時出力波形:近似正弦波 (製造シリアル3B1333~より対応)」と記載されていました。
万が一違うものが届いた場合は、対応品に交換や返品に対応は可能だと思います。
http://www.amazon.co.jp/APC-RS-400%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97-400VA-BR400G-JP/dp/product-details/B002GK2PQY/ref=dp_prddetls_0?ie=UTF8&s=computers
私はNAS(RN10400-100AJS)に接続予定なので、対応してなくても使えますが、
余裕があれば、PC接続も検討したいと思います。使用している電源はPFC電源ではないので、関係はありませんが。
矩形波で購入に躊躇されていた方の参考になればと思います。
amazonから届きましたら、どちらの商品が届いたか再度書き込みます。
3点
>amazonから届きましたら、どちらの商品が届いたか再度書き込みます。
画像にあるようなシールが貼られており、対応した商品が届きました^^
近日中に、レビューも記載したいと思います。
書込番号:17174845
5点
>近日中に、レビューも記載したいと思います。
先ほどレビューを記載しておきました。購入検討されている方の参考になればと思います。
書込番号:17178658
1点
>先ほどレビューを記載しておきました。購入検討されている方の参考になればと思います。
レビューでUSB接続なので自動シャットダウンは1台と記載しましたが、NASとPC2台自動シャットダウンすることも可能でした。
設定方法については、以下に詳細を記載しておきました。何かの参考になればと思います。
http://ukki.hateblo.jp/entry/2014/02/16/112338
PCにNUT(Network UPS Tools)をインストールしてNAS経由でUPSを監視するという方法です。
書込番号:17198695
2点
無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 400 BR400G-JP
電源プラグをコンセントに差して充電を始めたが充電しない。
バッテリーを見ると+側リード線が外れていた。
故意に外してあったのか、あるいは組立ミスなのか。
リード線をつないで電源を入れると満充電になっていた。
故意ならば説明書に以下の語句を書いておくべきだと思う。
「バッテリーのリード線をつないでから、電源プラグをコンセントに
差し込んで下さい」
1点
APCのUPSってサーバ用のRTシリーズでもリード線は外れてますね。
という事は意図的に外しているのだと思いますが、バッテリーの劣化を防ぐ為だと私は思ってます。
まあ、指示のやり方云々は確かにアメリカですからとてつもなく適当なのは確かですけどね…
ただ、製品自体の悪というわけではないと思うので、ちょっと可哀想な気もしますね。
AMD至上主義
書込番号:11102814
1点
>危険防止の理由から、本装置は内部のバッテリの接続を
>取り外した状態で出荷されています。以下を参照してバッテリを接続してください。
上位機種のマニュアル(APC RS 900ユーザマニュアル)では上記の文言があるので
意図的にはずしているのでは
書込番号:11105792
3点
もう一度マニュアルを調べたらバッテリー接続の記載がありました。
皆様、大変お騒がせいたしました。申しわけありません。
以前に購入した、YEC UPS mini500Uは電源プラグをコンセントに
差すだけでしたので、ろくにマニュアルを読まず早合点してしまいました。
分類を変更したいのですが出来ません。
後日、使用感をアップいたします。
書込番号:11107461
2点