※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
無停電電源装置(UPS) > APC > APC RS 400 BR400G-JP
電源プラグをコンセントに差して充電を始めたが充電しない。
バッテリーを見ると+側リード線が外れていた。
故意に外してあったのか、あるいは組立ミスなのか。
リード線をつないで電源を入れると満充電になっていた。
故意ならば説明書に以下の語句を書いておくべきだと思う。
「バッテリーのリード線をつないでから、電源プラグをコンセントに
差し込んで下さい」
書込番号:11102757
1点
APCのUPSってサーバ用のRTシリーズでもリード線は外れてますね。
という事は意図的に外しているのだと思いますが、バッテリーの劣化を防ぐ為だと私は思ってます。
まあ、指示のやり方云々は確かにアメリカですからとてつもなく適当なのは確かですけどね…
ただ、製品自体の悪というわけではないと思うので、ちょっと可哀想な気もしますね。
AMD至上主義
書込番号:11102814
1点
>危険防止の理由から、本装置は内部のバッテリの接続を
>取り外した状態で出荷されています。以下を参照してバッテリを接続してください。
上位機種のマニュアル(APC RS 900ユーザマニュアル)では上記の文言があるので
意図的にはずしているのでは
書込番号:11105792
3点