Backup BR 500 CP500SL JP のクチコミ掲示板

価格情報の登録がありません 価格推移グラフ

お気に入り製品に登録すると、価格が掲載された時にメールやMyページでお知らせいたします


価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥―

入力電圧:85〜115V 出力容量:500VA Backup BR 500 CP500SL JPのスペック・仕様

ネットで買うなら!クレジットカード比較
この製品をキープ

ご利用の前にお読みください

本ページでは掲載するECサイトやメーカー等から購入実績などに基づいて手数料を受領しています。

  • Backup BR 500 CP500SL JPの価格比較
  • Backup BR 500 CP500SL JPのスペック・仕様
  • Backup BR 500 CP500SL JPのレビュー
  • Backup BR 500 CP500SL JPのクチコミ
  • Backup BR 500 CP500SL JPの画像・動画
  • Backup BR 500 CP500SL JPのピックアップリスト
  • Backup BR 500 CP500SL JPのオークション

Backup BR 500 CP500SL JPCyberPower

最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年10月 6日

  • Backup BR 500 CP500SL JPの価格比較
  • Backup BR 500 CP500SL JPのスペック・仕様
  • Backup BR 500 CP500SL JPのレビュー
  • Backup BR 500 CP500SL JPのクチコミ
  • Backup BR 500 CP500SL JPの画像・動画
  • Backup BR 500 CP500SL JPのピックアップリスト
  • Backup BR 500 CP500SL JPのオークション

Backup BR 500 CP500SL JP のクチコミ掲示板

(3件)
RSS

このページのスレッド一覧(全1スレッド)表示/非表示 を切り替えます


「Backup BR 500 CP500SL JP」のクチコミ掲示板に
Backup BR 500 CP500SL JPを新規書き込みBackup BR 500 CP500SL JPをヘルプ付 新規書き込み

スレッド表示順
書込番号返信順
返信表示切替
すべて最初の20件最新の20件
分類別に表示
すべて質問良かった・満足(良)悲しかった・不満(悲)特価情報その他
質問の絞込み※

  • 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています


ナイスクチコミ13

返信2

お気に入りに追加

標準

不具合報告

2012/04/23 23:04(1年以上前)


無停電電源装置(UPS) > CyberPower > Backup BR 500 CP500SL JP

クチコミ投稿数:3件

基板画像

電源プラグのアース端子を、家のアース端子と接続すると、漏電ブレーカが落ちるという事象が発生。
漏電ブレーカは30mA/0.1sec作動の、水回りの感電防止用に使われる、ごく一般的な漏電ブレーカ。ほぼすべての一般家庭は、同じ規格品の漏電ブレーカを使っている。

説明書にはアース接続必須の記載があるが、アース接続すると事実上使用不可能。
説明書の内容と実際の動作が噛み合わないので、メーカーに問い合わせを行った。

<問い合わせ内容>
・アース接続すると漏電ブレーカが落ちる、漏れ電流量が漏電ブレーカの上限を上回っているのではないか?
・サージ保護はアース接続しなくても機能するのか?

<解答>
・UPS(インバータ回路)の特性上、漏れ電流の可能性は高い。
・アースをつながないと、サージ保護機能は使えないけど、漏電ブレーカが落ちないようにするために、アースはつながないで使ってほしい。
以上の事実の報告と合わせ、漏電ブレーカの仕様を教えてほしいとの回答があったので、漏電ブレーカの詳細仕様をメーカに報告。

今回の不具合を詳細に調べてみたいということで再度連絡が入り、メーカーに送り返して解析を依頼。

<解析結果>
商用電源のうち中性線とアースの端子が基板上ではんだ付け不良(ハンダブリッジ)のため短絡、これによりアース線への漏電が発生。
100Vが直接アースに流れ込んだ模様。私の家の接地は第三種接地(100Ω以下)なので、単純計算1A程度漏電していた。漏電ブレーカは落ちて当たり前の状況であった。

漏れ電流そのものはμAレベルで図面上は設計されている。

<不良流出原因>
出荷品の検査は動作テストしかしておらず、漏電チェックはやっていなかった。
日本の一般的な漏電ブレーカを入手し、中国に送付、生産ラインに漏電チェックの設備を設けて、不良の流出防止に努める。

との回答あり。
今回の不良品に関しては、修理して送ったとのこと。

基板写真をみると、不具合の直接原因となったハンダブリッジ以外に、イモハンダの箇所も見受けられる。品質はいいとは言えない。外観検査もまともに機能しているか怪しいものだ。

<本機種ユーザーの方へ>
今回のメーカーからの調査報告は、同じ不良品が相当数流出しているかもしれない、ということを示している。ぜひ一度アースをつないでみてほしい。漏電ブレーカが落ちたら、UPSが不具合品である可能性がある。

<最後に>
不具合報告に対してのメーカーの対応としては、十分に合格点を与えられる。真面目な企業と言っていい。今後は品質に十分注意し、改善してくれることを期待する。
一般的なモノづくりの常識と照らし合わせれば、これはリコール相当の事案であり、全数回収の上で補修するのが当たり前である。
適切な対応をメーカーが取り、これ以上の被害拡大防止に努めてくれることを切に願う。

書込番号:14477246

ナイスクチコミ!7


返信する
沼さんさん
クチコミ投稿数:28291件Goodアンサー獲得:2474件

2012/04/24 05:52(1年以上前)

爺のお節介!
「矩形波出力タイプのUPSにPFC回路内蔵のATX電源を接続した場合,UPSの故障や出力停止,ATX電源の停止等不具合の可能性がある」
とされています,詳細は検索してみてください。

書込番号:14478120

ナイスクチコミ!0


脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件

2012/04/24 07:37(1年以上前)

不具合の原因が明白なのに余計なお節介。

書込番号:14478279

ナイスクチコミ!6



最初前の6件次の6件最後

「Backup BR 500 CP500SL JP」のクチコミ掲示板に
Backup BR 500 CP500SL JPを新規書き込みBackup BR 500 CP500SL JPをヘルプ付 新規書き込み

この製品の最安価格を見る

Backup BR 500 CP500SL JP
CyberPower

Backup BR 500 CP500SL JP

最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2009年10月 6日

Backup BR 500 CP500SL JPをお気に入り製品に追加する <5

のユーザーが価格変動や値下がり通知、クチコミ・レビュー通知、購入メモ等を利用中です

クチコミ掲示板検索



検索対象カテゴリ
を対象として
選び方ガイド

新着ピックアップリスト

ピックアップリストトップ

クチコミ掲示板ランキング

(パソコン)

ユーザー満足度ランキング