エアコン・クーラー > パナソニック > CS-RX500C2
暖房機能としては、本機RXの機能が1番いいのでしょうか?
エネチャージシステムと比べるとどうなんでしょうか?
ムービングフラップも気になるところです。
重視してるのは暖房機能です。
ちなみに住まいは宮城県沿岸部です。
アドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:16405398 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
なら寒冷地仕様のRXの方が熱交換の最低気温が低いので性能では上と判断できますね。
これは何処のメーカーでも最上位機より寒冷地機というのが当てはまると考えていいと思います。
只、熱交換の限界温度が低くても霜取り動作の関係で室温が多少低下する事はありますよ。
書込番号:16405686
![]()
1点
そういえば宮城県沿岸部という記載ですが年間の最低気温はどれ位なんでしょうか?
一説では各社の最上位機種なら熱交換の最低気温はー20度とも言われてます。
寒冷地機の場合はー25度でも稼動できるというのが売りになってます。
書込番号:16405733
1点
御回答ありがとうございます。
うちの地域は、1月、2月は、最高気温が0度、最低気温が−5度とか、よくあります。
RXは、発売から3年経過してて、ちょっと性能的にどうなのかなというところが、不安要素です。
書込番号:16405758 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
エネチャージの方は寒冷地までいかない地域で使用されているユーザーさんからのスレで
霜取り動作が発生して運転が止まるという報告があります。
ちなみになんですが使用される部屋の畳数ってどれ位なんでしょうか?
RXシリーズは最大でも5キロクラスだから対応面積は16畳でUXシリーズの方は5.6キロ
クラスだから18畳という対応面積です。
暖房に関しては冷房ほどの対応面積はないから部屋の畳数次第ではUXシリーズの5.6キロ
クラスという選択もありじゃないかと思いますよ。
書込番号:16406014
2点
そこなんです!
リビングはなんやかんやで22畳あります!
ただ、霜取りのたびに運転止まるのは嫌ですねー(-_-;)
書込番号:16406253 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
メーカーによって違いがありますが22畳で暖房効果を得たいと考えるならメーカー推奨で
7キロクラスか三菱が先駆けた8キロクラスじゃないと単体では能力不足という事になると
思います。
各社によって対応に差がありますが三菱機上位機なら霜取り動作前に一時的に室温を上昇
させて霜取り時の温度降下に対応するという方式もあるので他のメーカーも候補にしてみては
いかがでしょうか?
書込番号:16409224
0点
エアコン・クーラー > パナソニック > CS-RX500C2
パナソニックの冷媒加熱器は、冷媒を電熱器により加熱する方式です。霜取り運転時に暖房に使われる温風も電熱器の熱使っているわけですから電気代が多くかかる気がします。
以前東芝製で灯油を燃料にした冷媒加熱器を備えたハイブリッドタイプのエアコンがありましたが、灯油の燃焼による加熱器の寿命があることで使用可能な年数が普通のエアコンよりも短い気がします。また、エアコンとファンヒーターを別々に買って併用する場合よりも設備費が高くつきます。そのためかどうかはわかりませんが、その後生産がストップし現在は生産されていません。
パナソニックの場合は、電熱方式の為耐久性は十分と考えられますが、冷媒加熱に要する電気代は当然普通の電気ストーブによる暖房効率すらも下回るのは確実でしょうから、全体の効率も大幅に下がると思われます。
霜取り運転が何年かに1回くらいしか起きないというような地域では大した問題ではないでしょうが、結構霜取り運転がみられるという地域では、やはりヒートポンプ式の霜取り運転で短時間に霜取りを終える方が経済的ではないでしょうか。
0点
また質問したあとで調べているうちにだんだん新しい情報が見つかってつい連投になってしまいました。すみません。
パナソニックが今秋発表した「エネチャージシステム」という方法だと、ヒートポンプの熱の一部を霜取りに使うしくみで省エネになるようです。パナソニックも他社がなぜ電熱器を霜取りに使わないのかに気付いたようです。
http://panasonic.jp/aircon/wall/cs_x401c2/recommend/p02.html
しかし、新たな疑問が・・・。
他社ではすでに、コンプレッサーモーターの熱も暖房に利用しているだけでなくコンプレッサーへの蓄熱が霜取り時間の短縮に有効なことに気付いていて、コンプレッサー中を冷媒が通過する際に熱が伝わるのを利用してとっくに蓄熱を霜取りに使っています。わざわざパナのように、コンプレッサー内に熱交換機を設ける必要があるのでしょうか。私には、他社と同じことを回りくどくして効率を下げてるだけにしか見えないのですがちがうのでしょうか。
書込番号:12435189
0点
>他社ではすでに、コンプレッサーモーターの熱も暖房に利用しているだけでなくコンプレッサーへの蓄熱が霜取り時間の短縮に有効なことに気付いていて、コンプレッサー中を冷媒が通過する際に熱が伝わるのを利用してとっくに蓄熱を霜取りに使っています。
他社とは、どこのメーカーでしょうか?
コンプレッサー自体の熱を利用しているのは、パナソニックの新型だけだと思います。
シャープのノンストップ暖房は、通常の暖房運転で本来は室内機に送られるガスの一部を
室外機の熱交換機に流し、霜を取るものです。(つまり、コンプレッサーは回転しています。)
書込番号:12443076
1点
暖房時に冷媒が外気から吸収する熱以外に、コンプレッサーモーターやコンプレッサーの摺動部分から発生する熱は冷媒に取り込まれて室内の暖房に使われています。暖房と冷房のCOPを比較すると大概は暖房の法が数値が上ですが、これはこのような摩擦や抵抗による発熱も暖房の熱に使われているためです。
コンプレッサーは冷媒回路の中では大きな部品で蓄熱に利用されています。冷媒へは圧縮機部分で自然に熱交換が行われます。各社のコンプレッサーを予熱しておいて朝の部屋の暖房時間を短縮する仕組みはこのコンプレッサーへの蓄熱を利用しています。
すでにパナソニック以外のメーカーはコンプレッサーの熱を暖房や霜取りに利用しています。パナソニックがコンプレッサーの熱を霜取りに初めて利用したというのは事実ではありません。
また、霜取り運転時に室内から暖気をだす方法は、トータルでは暖房能力は低下していて、同じ消費電力では、室内機の暖気を止めて霜取りする方式のほうが早く室温を設定温度に近づけることができます。
暖房に使われる熱は、消費電力+外気から吸収した熱です。消費電力はコンセントの容量の目いっぱいまで使うとして、あとはいかに外気から多くの熱を取り込むかで部屋の暖房能力は決まります。つまり、部屋を暖房する能力は、室内機ではなく室外機の熱交換器の休止時間が短いほど暖房能力は高いということです。
このためには、霜取り時は、室内からの暖気を出し続けることにエネルギーを使うよりは、室内機の運転を停止してすべてのエネルギーを使って一刻も早く室外機の熱交換器の霜をとる方がトータルでは暖房能力は高くなるということがわかると思います。
書込番号:12453286
1点
縁側も拝見させていただきました。
コンプレッサー内部の熱を暖房や霜取りに利用しているのは、他社、パナソニックとも同じでしょう。
別に、パナソニックがコンプレッサー内部の熱を利用していないわけではありません。
パナソニックのエネチャージシステムは、今まで大気に捨てていたコンプレッサー「外側」の熱を、
コンプレッサー外側に密着した蓄熱槽に貯めるものです。これは、パナソニックが初めてです。
霜取運転時に室内機から温風出さない方が、トータルで暖房能力が高く、経済的なのは事実だと思います。
しかし、その方法だと一時的に室内の快適性が損なわれてしまいます。
私は関東地方・千葉県在住ですが朝は運転開始から1時間程度で霜取運転になってしまい、やはりその際は室温が低下します。(東芝RAS-365NDR・2004年モデル)
なので、室内温度を一時的に低下させて、早く設定温度に到達させるよりも
室内温度を低下させ無い方が快適だとメーカー側が判断し、このような方法にしたと思われます。
しかし、私もこのエネチャージシステムは、不要だと思います。
このシステムは仕組みがあまりに複雑すぎると思いますし、
ダイキンの寒冷地用エアコンDXシリーズ・三菱のズバ暖霧ヶ峰はそんな複雑なシステムが無くても
長時間連続暖房で霜取運転は3分間を実現しています。
また、下記リンク先は家電Watchの記事なんですが、これを読むと運転開始時に早く温風を出す方法として
東芝のデュアルコンプレッサーに対抗しているようにも思われます。
http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column/newtech/20101220_412988.html
書込番号:12456856
![]()
1点
>これを読むと運転開始時に早く温風を出す方法として
>東芝のデュアルコンプレッサーに対抗しているようにも思われます。
方式は全く別ですね。東芝の方はコンプを超低回転で予め運転して、温風を出す時間を早める方式です。
書込番号:12457105
1点
yunisekiさん
方式が全く別なのは分かっています。
ただ、東芝(UDR/JDR)はダッシュ暖房設定時に約300Wの電力を消費しますが、
パナソニック(新型X)は全く電力を消費しません。
パナソニック側は、その点が東芝よりも優れていると思っているようです。
書込番号:12458338
2点