無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
UPSを購入したいと思っているのですが、下記の構成で、ネットにある個人の計算式などを参考に、計算してみたのですが、下記に書いた※2の式の部分で、UPS購入予定店舗の店員と、自分がPCパーツを買ったPCショップの店員で、意見が別れました。
そのため、どれを買うべきなのか、非常に迷っていて、どうすべきかアドバイスをいただければと思います。
希望は、停電後3〜4分間耐えられる正弦波のUPSを安く、です。
尚、PCショップは、ツクモ、ドスパラ、ソフマップ、みたいに3つの違う店に行きました。
@UPS店員&PC店員A……ワンランク上にすべし
APC店員B……ディスプレイ除けばいける
BPC店員C……大丈夫だ、問題ない。
【PC構成】
@intel haswell refresh core i3-4160(TDP54W)
Aasus H97-pro
BELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C
CDDR3 PC3-12800 CL11 4GB×2
Dcrucial MX100 256GB
EST3000DM001
Fasus DRW-24D3ST
GSST-HE02(ファンレスにケースファン1つ増設)
Hケースファン×3
Iantec Neo ECO 620c
JPHILIPS 21.5型AH-IPS 224E5QHSB/11
【消費電力計算】
@CPU…54w×1.5=【81W】
Aマザーボード…=【50W】
Bビデオカード…=【60W】
Cメモリ…5w×2=【10W】
DSSD(256GB)…=【15W】
EHDD(3TB)…=【25W】
FDVDドライブ…=【25W】
GCPUクーラー…=【3W】
Hケースファン…3w×3=【9W】
I電源…【80plus bronze変換率】
Jディスプレイ…=【20W】
※1……@〜H足し算=【278w】
※2……【278W】÷0.8(80plus)=【約348W】
※3……【約348W】÷0.6(力率)=【約580VA】
※4……【20W】÷0.6(力率)=【約33VA】
※5……【※3】+【※4】
=【約368W、約613VA】
※6……※2を抜かしたときは、
=【約298W、約497VA】
書込番号:18387985 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
皮算用計算機
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
GeForce GTX 750 Ti
http://www.4gamer.net/games/216/G021677/20140218026/
↑参考資料
大体の計算ですが・・・
PC本体はゲーム時でも最大150〜170W程度の消費電力かと思われます。
モニターと合わせても170〜190Wくらいです。
このオムロンの500VA(300W)でも十分足りるでしょう。
新品のバッテリーの劣化が無い状態でも7〜9分程度耐えられると思われます。
UPSは充電に非常に時間がかかります。この機種の場合は12時間かかります。
2回のブレーカー落ちに耐えられるとは思いますが3回目でアウトです。
もちろん、1回目に落ちた時にゲームを中止すれば3〜4回耐えられるでしょう。
書込番号:18388013
0点
机上の計算ではなく自分の使用目的の中で最大負荷がかかるソフトを駆動、あるいは最大負荷がかかる環境にしてワットメーターで計る。あとはその状態でデータを保存しPCをシャットダウンさせる時間(約15分)保たせることができるUPSを選ぶ。
停電はいつ起こるか分からないもの、例えば夜トイレに入っていて停電になった場合、家の構造にもよるが真っ暗な中PCまでたどり着くには時間がかかるから3〜4分では間に合わなくなる可能性が高い。
書込番号:18388021
0点
デスクのライトはUPSから電源を取るといいですよ。
私もUPSから電気を取っていますので停電時でも安心です。非常灯にもなります。
正弦波でなく普通の安い矩形波でも繋がれている機械がPC類なら問題なく動作します。
うちの家も矩形波のUPSが多いです(オフィスのサーバもAPCの矩形波のUPSが多かったりします)。
書込番号:18388027
0点
3〜4分で対応できるか・・・
机上計算どうりことが進まないのが,緊急時!
PCのシャットダウンに意外と時間が掛かり冷や汗・・・
こんなことが発生します,意外と忘れられるのが,
NAS関連です!
書込番号:18388161
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
UPSを初めて購入しようとしています。
でも、どの程度の出力が必要なのかがわかりません。(VAって、なんでしょうか???説明読んでも、よくわからないというか。。。)
当方、HPE-590jpにEV2436W-ZBK をつないで利用しています。
ネットサーフィン、エクセル、ワードを利用程度で負荷は低い(たぶんスペック的に宝の持ち腐れ。もらい物なんです。)
それぞれ、消費電力は、最大 460W ATX電源、Active PFC搭載、最大消費電力60W。輝度は50%で利用しています。
当初、BY50Sでいいのか?と思っていたのですが、ひょっとして最大出力300Wだと、たりないのか???
550VAとの意味の違いがよくわからないのです。
購入目的は、良くブレーカーを落とすのでその対策です。
よろしくお願いいたします。
2点
>>当方、HPE-590jpにEV2436W-ZBK をつないで利用しています。
このUPSは最大300W(500VA)の出力が可能です。
○○VAに0.6かけたくらいの値が最大出力になります。
お使いのPCはCore i7 950にGeForce GTX 460を搭載したモデルですし、モニターも60Wと消費電力は大きいです。
このオムロンのUPSのように正弦波出力の製品を購入される場合は500W(800VA)の製品(BY80S)の方が良いでしょう。
本当は正弦波出力の製品(BY80S)の方が良いですが、あまり予算が無いのならAPC ES 750 BE750G-JP E(正弦波出力ではないです)でも良いかと思います。
BY80S
小型・軽量の正弦波出力無停電電源装置(800VA/500W)
http://kakaku.com/item/K0000270550/
\27,083
APC
APC ES 750 BE750G-JP E (750VA/450W)
http://kakaku.com/item/K0000662609/
\13,680
書込番号:18239229
![]()
3点
>購入目的は、良くブレーカーを落とすのでその対策です。
ブレーカーが落ちて,回復するまでの時間や,
作業を中止してデーターを保存,正常にシャットダウン
出来るだけの時間は確保可能かと・・・
「正弦波」を強くお薦めします。
書込番号:18239277
![]()
3点
お二人とも、素早く教えてくださってどうもありがとうございました。
正弦波だと時間稼ぎができる?ということもあるのですね。
矩形波と正弦波が機器や持ち時間に与える事情はわからないけど、予算の倍にはなりましたが、上位機(?)を買おうと思っています。在宅ワーカーなので、このあたりの費用は経費だと思うことにします。
どうもありがとうございました。
書込番号:18239421
0点
>>VAって、なんでしょうか???
交流の電力を意味しますが、ザックリ言えば、VAとは、皮相電力の意味で、単純に定格電圧(V)と定格電流(A)の積で求められ、名の如く表向き(見かけ)の電力です。
実際に使われる電力は、皮相電力に力率の積で求められ、これを有効電力といい、一般的に消費電力(W)と言っています。
計算式は、
消費電力(W)=皮相電力(VA)×力率=定格電圧(V)×定格電流(A)×力率
※力率は、コンピュータの場合、OMRONのサイトを見れば0.6〜1.0でわからない場合は0.6にして下さいとなっています。
>UPS選定方法
http://www.omron.co.jp/ese/ups/choose/sentei.html
書込番号:18239472
1点
既に解決していますので,蛇足ですが,ブレーカーが落ちないような対策もしておいた方が良いのではありませんか。
在宅ワークをされていらっしゃるようですから。
書込番号:18239501
1点
契約しているアンペア数も気になるところ。
UPSを使うと言っても「何を」守るかでコストがガラッと変わる。データのみを重点的に守るんだったらNASとセットで使うのが良い。使用中のマシンの他にまとめてモニター等周辺機器ひっくるめてUPSで保護しようとするとどうしても高いものに。
>矩形波と正弦波が機器や持ち時間に与える事情はわからない
矩形波(=安物)の製品だと電子機器の故障の原因になる。
書込番号:18239741
1点
UPS置く前にブレーカーがよく切れる原因を退治する必要がある。
1部屋のブレーカーだけがよく切れるなら、ブレーカーを増やし配線を分散する。
主幹ブレーカーが切れる場合は1軒丸ごとの容量オーバーだから電力契約を見直す。
書込番号:18240492
2点
皆様、ご心配くださってどうもありがとうございます。
たくさんの方が教えてくださったり、考えてくださって驚きました。
仕事の内容や周辺機器の状況から、本体が保護されていれば良いと考えられる状況です。
また、ブレーカーについては、一部屋に集中しすぎていることが原因ではあるので、分電盤から一本引こうかと考えています。
また、よくわからなかったVAや正弦波の事情もイメージできるようになりました。
質問内容のみならず、いろいろ状況を考えてくださって嬉しかったです。
みなさま、どうもありがとうございました。
書込番号:18243087
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
UPSにデスクトップパソコンとモニター1台もしくは3台とネットワークハードディスクと無線LANルータを繋ぎだいですがオムロンに電話したらネットワークハードディスク用とパソコン用UPSが2台必要だと言われましたがパソコンショップの店員さんたちは1台でいいですよって言われましたがどうでしょうか?ネットワークハードディスクとパソコンをUPSを使っている方いませんか?
書込番号:18096822 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
PCと外付けHDDなら、UPSは1台でもOKです。
オムロンの言い分に疑問があるのなら、そのときにきちんと「理由」を聞いておきましょう。回答者は、その理由に対しての解説は出来ますが。伝言ゲームの結果を慮るのはなかなか難しいです。
「どこそこで聞いたのですが」「ソースを出せ」と言われるのは、この辺が理由です。
書込番号:18096872
1点
出力コンセント(バックアップ)が4つしかないので2個買うように言ったのかもしれません。
電源タップでコンセントを増やして1台で全部繋いでも良いですよ。
デスクトップパソコンの消費電力がMAXで150WくらいならUPSが1台でも結構です。
そこそこ高性能なビデオカードを積んでいるのなら1台のUPS(300W)では電気が足りないですが・・・
書込番号:18096891
0点
パソコンやモニターの種類とバックアップ電源の容量による。
BY50Sだと300Wまで。停電になってバックアップ電源に切り替わった時に300Wを超えていたら容量オーバーで電源は切れてしまいます。
モニター1台もしくは3台という表現だと判断できない。1台と3台では3倍容量が違ってくる。
パソコンとモニターの型番がはっきりしないのできちんとしたことは言えないが。
メーカーは各機器の最大消費電力で計算します。めったにそのような状態にはならないのですが、あくまで可能性です。メーカーはパソコン400W、モニター3台で360W、HDDとか入れたら800W という計算でもしたんじゃないかと思います。
モニター3台ならBY50Sなら2台は必要ですね。
パソコンにもよりますが。私の場合パソコンと輝度をかなり下げているモニター1台でアイドリングで240W。重い作業中は450Wを超えます。
一概にパソコンとモニターと言われても物によって消費電力が違うのでなんとも言えませんがね。
書込番号:18096973
2点
普通の今時のCore i7自作パソコンでビデオカードなしだと・・・
PC:Core i7-4790 メモリ4GB SSD ビデオカードなし
アイドル 30W(フルパワー120W)
21.5インチモニタ
普通の状態 20W
ネットワークハードディスク
1ドライブモデル 15W(フルパワー30W)
無線LANルータ 15W
・・・合計・・・
アイドル時 110W
フルパワー時 245W
くらいです。
>>PS0さん
電気食いすぎですよ(^^
書込番号:18097025
0点
kokonoe_hさん
>>>PS0さん 電気食いすぎですよ(^^
スイマセン、あくまで一例ですので.....
メーカーは固いことを言いますよ。
前にオムロンさんと話したことがあるのですが、パソコンの電源の容量はいくらですかと聞かれて800ですと言ったら UPSもそれ以上のが必要と言われました。実際にはそんなに使わないといったのですが。800まで上る可能性があるのでという意見でした。モニターを入れたら1000Wのタイプを勧められました。。。。。
実際に使ってるのはCyberPower PR750 です(525W)
自分で実際にどれだけの消費電力なのかを測って判断されればいいです。
アイドリングだけでなくエンコードとかしてどれだけ上がるかを実際に測って決めるべきです。
書込番号:18097116
0点
私のUPSは1500VA(900W)だったりしますけどね。
モニタ:20W
PC:アイドル40W
8TB 外付けHDD@:20W
8TB 外付けHDDA:20W
HUB:3W
PC切替機:5W
合計:アイドル108Wくらい
動画のエンコードなどのMAX時 180Wくらい
OCCTで負荷かけた時に 250Wくらいです。
書込番号:18097142
0点
>メーカーは固いことを言いますよ。
>前にオムロンさんと話したことがあるのですが、パソコンの電源の容量はいくらですかと聞かれて800ですと言ったら UPSもそれ以上のが必要と言われました。実際にはそんなに使わないといったのですが。800まで上る可能性があるのでという意見でした。
突入電流を測ってみて言ってます?
ワイヤーの電流許容量と違って半導体は一瞬でも越えたら飛ぶし、保護回路が入ってるなら保護回路はそれより速く作動します。
飛ばなくても、立ち上げが緩慢になってPC側に負荷が掛かる可能性があります。デジタル回路の電源の立ち上げは一定の時間内でないとシリコン焼く可能性があることはもちろんご存知ですよね?
UPSは緊急用の電源だから、そのとき確実に動くことが期待されるわけですよね。メーカの推奨を外して使うのは無意味だと思いますが。
パーツが劣化して信頼性が落ちたら停電より高い確率で遮断してしまう訳で、なんのためのUPSかわからないし、第一定格外の使い方したら保証もなくなりますよね。
書込番号:18097908
0点
こんにちは
それだけつなぐなら(1台なら)余裕もみて
これの方がいいかなと思います。少し大きいですが、余裕があるほうが、停電時の供給時間も長いです。
計算すればおおよその時間でますよ。
http://s.kakaku.com/item/01406010271/
書込番号:18101681 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
現在この製品に、パソコン(300W)、ディスプレイ、モデム、ルーターを
接続しています。
しかし、モデムやルーターは停電になっても壊れないんじゃないか?
と気づきました。
代わりに、2台の外付けHDD(電源連動)をつないだ方がイイんじゃないかと。
ちなみに外付けHDDはバックアップ専用なので、データを移動する時以外は
主電源をOFFにしているため、今までUPSにはつなげていませんでした。
そうすると、電源供給はパソコンを起動しているときしか必要ないってことに
なるんですが、使っていないときにUPSの電源をOFFにしていると、バッテリーは
長持ちするんでしょうか?
1点
>>しかし、モデムやルーターは停電になっても壊れないんじゃないか?
近くに雷が落ちた時の衝撃を多少は吸収してくれます。
直撃系ではダメかと思いますが、ある程度の距離ならUPSが身代わりに死んでくれるカモしれません。
また、地震などの災害時にはUPSから電気さえいっていれば停電でも電気が無くなるまでインターネットが使用できます。
前の大震災では市内全域が停電して携帯はパニックの状態でも、うちの市の沿岸部に大津波警報が出るのをUPSから繋いだ無線LANルータを使いノートPCで見てました。
>>使っていないときにUPSの電源をOFFにしていると、バッテリーは長持ちするんでしょうか?
あまり変わらないと思います。
UPSの中の電池はノートなどとは違い鉛電池なので、停電が頻発してバッテリー動作が頻繁に起こると鉛バッテリーが劣化します。
電気をOFFにすると再始動を始めるので、オンにするごとに毎回多少の充電をするのではないか?と思います。
書込番号:17957478
![]()
0点
kokonoe_hさん
電源は、UPSも含めて全て耐サージ機能付OAタップからとっていますが、
BY50Sも耐サージ機能があるみたいですね。
UPSよりOAタップの方が身代わりになってくれることを期待します。
それより、充電回数が増えた方が寿命に悪影響しそうですね。
良かれと思ってやったことが逆効果になりそうだったら、余計なことは
やらないで、電源入れっぱなしの方が無難なような気がしました。
モデムをつなぐか、HDDをつなぐかは、とりあえず現状のままにします。
モデムは家族も使いますが、HDDはデータ移動時の数分ですからね。
どっちもつなぎたくなったら、UPSからOAタップで分岐することにします。
1981sinichirouさん
そうなんですよね。鉛電池なんですよね。
チョコチョコ充電/放電はよくないんですよね。
書込番号:17961080
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S
UPSの電源が3P(ピン)なので、普通の電源コンセントの2P(ピン)にする変換アダプターです。
本物は画像のです。
ミドリのコードはアースですが、壁の電源コンセントにアースの線がなければ繋げなくても良いです。
書込番号:17266352
1点
お二人共、画像付きの返信ありがとうございます。
なるほど、よく分かりました。
この機種の背面の入力部分は3P?の様ですが、2Pの電源プラグを2Pのまま挿しても問題はないでしょうか?。
書込番号:17266412
0点
機能的には問題ありません。
AC 100V電源を使用する機器によって事故/感電防止等から
筐体のアースを取るよう注意しているものが多くあります。
書込番号:17266456
1点
沼さん、返信ありがとうございます。
すいません、言葉足らずでした。
ブルーレイレコーダー等の2P電源プラグを本機に挿した場合という事です。
よろしくお願いいたします。
書込番号:17266466
0点
>2P電源プラグを本機に挿した場合・・・
2P−3P に関しては,全く問題ありません。
書込番号:17266472
1点
沼さんさん、返信ありがとうございます。
問題ない様で安心しました。
壁のコンセントに直に接続せずに、間に延長ケーブルを挟んでも大丈夫ですか?。
書込番号:17266477
0点
>・・・間に延長ケーブルを挟んでも・・・
ケーブルによる電圧降下,発熱,コネクターの接触不良
等々常識で考えてもケーブルの延長はできるだけ避ける。
やむを得ず使用するなら,BY35S 出力側を延長???,
良質なものをチョイス!
書込番号:17266496
1点
壁のコンセントに直に電源プラグを接続しなければ危険という事でしょうか?。
無知なので教えてください。
よろしくお願い致します。
書込番号:17266557
0点
BY35S の取説等を熟読されて,推奨されている用法でお使いいただくのが,
よろしいかと思います。
「直ちに危険か否か」は延長ケーブル等にもよります,安全管理は十分に・・・
ということです。
書込番号:17266669
1点
壁のコンセントに直に電源プラグを挿さなくても「危険」というほどではないです。
「推奨します」という感じです。
私の家のUPSも電源タップから電気を取っています。
実際はなかなか壁の電源に電源を挿せない場合も多いですしね。
書込番号:17266804
1点
>沼さんさん
説明書を熟読してみました。
必ず商用電源(壁のコンセントですよね?)に挿してアースも必ず接続しろと書いてありました。
アースも無いしレコーダーの近くの壁コンセントは全て埋まっていて延長コードを使用しています。
う〜ん、困ります。
>kokonoe_hさん出来るだけ短い延長コードなら良いんでしょうか?。
う〜ん、困ります。
説明書にはこんな事も書いてありました。
「この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす事があります。」
仮に購入した場合の設置場所は、左に床に直置きでアンテナ線は繋いでいないブラウン管テレビ右はテレビラック?(中にはブルーレイレコーダー有り)に設置されてアンテナ線が繋いであるプラズマテレビ。
この左右の間の床に直置きで設置されます。
問題ないでしょうか?。
すみません質問ばかりで。
書込番号:17271566
0点
無い物ねだりをしても始まりませんから,
「電源コンセント」を改良するのが宜しいのですが,業者依頼するなど困難が伴うので,
・壁のコンセントに直接接続できなければ,良質の延長コードを使用する。
・アース接続ができなければ,故障や漏電があった場合に感電することがあるので留意すること。
辺りで妥協しては如何でしょう。
書込番号:17271814
0点
アースは必ず挿さなければならないという訳ではないので、無いものは無いで仕方がないです。
うちに家でもアース付きコンセントがあるのは電子レンジと洗濯機くらいです。
各部屋にアースがありませんが、UPSをあちこちに6台ほど設置しています。
3mくらいの延長コードで繋げているUPSもあります。
電子レンジもアパートにアースが無いけど使っている人も大勢います。ほとんどは問題ないです。
UPSだけではなく、ノートPCでもアース付きのものもありますよ。ノートPCで正直に工事をしてアースを付けている人は稀かと思います。
書込番号:17272413
0点
沼さんさん、kokonoe_h さん、返信ありがとうございます。
延長コードを使用してみようと思います。
ちなみに、良質な延長コードの定義が有れば教えてください。
書込番号:17272564
0点
350VAの製品なので、家電量販店で売られている普通の延長ケーブルもしくは電源タップで構わないでしょう。
100円均一でもない限り、まともかと思います。
書込番号:17272574
0点
kokonoe_h さん。
了解しました。
良さそうな物を購入したいと思います。
書込番号:17272861
0点
BY50Sのレビューに冷却ファンがうるさいと書いてありますが、
BY35SもBY50Sもファンレスですよね?。
書込番号:17281691
0点
BY35S
BY50S
騒音 40db以下
冷却方式 自然空冷
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/by35-120s/by35-120s_spec.html
仕様書を見るとファン無しかと思います(自然空冷なので)。
ただ、中で電気を変換するなどで動作音はするようです。
動作音がしないUPSもありますから、どうしても静かな部屋で使いたい場合は他のUPSも選択肢に入れると良いでしょう。
書込番号:17282521
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S
素人の質問です。
@35Wの製品を1台だけ接続した時に停電した時のバッテリーの持続時間を大体で良いので教えてください。
A合計210W迄接続可能で合っていますか?。
よろしくお願いいたします。
1点
@の35W時は60分くらいかと思われます。
BY35S■バックアップ時間の目安■
20W時 90分
50W時 40分
100W時 15分
200W時 6.5分
210W時 6分
Aについては最大210Wまで可能です。
ただ、本当に210Wめいっぱい使わない方が良いです。
書込番号:17266124
![]()
0点
>Hippo-cratesさん、返信ありがとうございます。
>kokonoe_h さん返信ありがとうございます。
分かりやすい説明にアドバイスまでありがとうございました。
書込番号:17266153
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
-
【欲しいものリスト】252
-
【欲しいものリスト】252
-
【欲しいものリスト】あ
-
【欲しいものリスト】25
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)