ADSLモデムと無線LANのバックアップとして選んだのですが、予備知識として「正弦波を選ぶ」程度で購入してしまいました。
説明書を読むとPCと連携しなくちゃいけないような(PCでUPSの状態を監視する)事をかかれていますが、必ず必要でしょうか?
「停電したらモデムとLANに電源供給してくれればいい」とだけ考えていました。乾電池や車のバッテリみたいなイメージでした。
電気に疎(うと)い上に独特の言い回しが・・・とりつきにくい。
今は家庭用のコンセントで12時間の初期充電中です。
もう二、三度説明書は読み返しますが初めて触る機器ですので恐る恐る触っている状態です。
0点
rilakkumaが好き くーまんも好きさん こんにちは。 元々、(瞬断や)停電時にパソコンを、プログラムからシャットダウンするまで電源供給する、、、用途で、対応ソフト付きなのでしょう。
単に停電時の保護用として使えると思います。
書込番号:14536896
0点
rilakkumaが好き くーまんも好きさん、こんにちは。
ADSLモデムと無線LANルータのバックアップ電源としてなら、BRDさんの書き込まれた通り、特に意識することなく、単なるバッテリーとして使用できますよ。
>UPS自動停止機能
>UPS設定ユーティリティソフト(ダウンロードはこちら)を使用することにより
>作業用PC経由でUPS本体に「最大バックアップ時間」を設定することができます。
>この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動
>停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
上記の機能を有効にする場合、設定のためにPCを接続して設定しておき、終わったら接続解除しておけばよろしいかと。
http://www.omron.co.jp/ese/ups/download/ups_soft/ups_util/ups_utility_rev100.htm
書込番号:14536911
1点
すぐに停電から復旧してくれればいいでしょうけど、UPSのバッテリーが切れるまで停電が復旧せず、なおかつPCの前に自分がいなければUPSがあっても無意味になりますよ。
PCがシャットダウンされないうちにバッテリー切れだと停電と同じなわけですから。
なので、常にPCの前に自分がいる状態であれば自動シャットダウン機能を使わなくてもいいのではないかな、と。
書込番号:14536913
0点
>「停電したらモデムとLANに電源供給してくれればいい」とだけ考えていました。
乾電池や車のバッテリみたいなイメージでした。
非常時の一時的な電源として使用できます(計画停電時の通信手段?)。
バックアップ時間は 20Wで90分 50Wで40分程度のようです。
なお,この目的のみであれば,UPS設定ユーティリティは,必要ありませんが,
UPSの設定変更を簡単に行うことができます。
書込番号:14536957
![]()
1点
>>「停電したらモデムとLANに電源供給してくれればいい」とだけ考えていました。
>>PCと連携しなくちゃいけないような(PCでUPSの状態を監視する)
特にPCと絶対に繋げないといけないわけではないの大丈夫ですよ。
うちもネットワーク系統のUPSだけはPCがないので繋げようにも繋げられないので(^^;アセ
地震や台風、不慮の停電(東電のせい)の時に重宝します。
BY50Sのバッテリーが劣化していなければ、20Wで90分 50Wで40分 はなんとか電気を送ってくれるので、この前の震災の時は市内全体が停電してしまいましてインターネットで情報を集めることが出来て重宝しました(市内に10m以上の大津波警報が出ましたので)。
ネットワーク機器なのでそんなに電気は食わないので、緊急事態の時に30〜60分でもインターネットに繋がって情報が取れるのは重要です。
書込番号:14537006
![]()
1点
交換で車から取り外した古バッテリーに車用DCACインバーターを繋ぎ、矩形波の100vを非常用に実験したことがあります。
ノートのACDCアダプターに矩形波の100vを繋いでちゃんと動きました。
自作機のD510MO機のAC100VとしてもOKでした。
フローテイング充電しながら、AC100V無電圧リレーで切り替えようか? と思案しながらそれ以上は試していません。
BY50Sより安価なのでその気になれば常用可能かも知れません。
車用DCACインバーター
http://www.google.co.jp/#q=%E8%BB%8A%E7%94%A8DCAC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&hl=ja&prmd=imvns&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ei=mZOoT6z9HfHJmQXQl_yeDQ&sqi=2&ved=0CMABEK0E&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=9fafb725abf2b292&biw=1196&bih=709
書込番号:14537110
1点
>説明書を読むとPCと連携しなくちゃいけないような(PCでUPSの状態を監視する)事をかかれていますが、必ず必要でしょうか?
不要です。
PCで管理が出来る、設定の一部をPCにより変更できるというだけです。
非常時のバッテリーとして使う分には、PCがなくとも問題ありません。
書込番号:14537513
0点
BRDさん
リレーとか使わなくても、容量が十分ある電源で蓄電すればそのままいけるとおもいますが。ただし水素が部屋の中で発生しますんで爆発しないようご注意を。
セルが回せないようなバッテリーは当然容量も激減してますので新品を使わないと予定した時間の駆動は無理ですけどね。
BRDさんは爆発してもへっちゃらだと思うけど、普通のPCユーザにはおすすめできない。(^o^)
知らないうちに少爆発してケースが割れると、硫酸は浸潤し、そのへんのものを脱水し続けますんでご注意を。(濃度が上がり続けるので中和するまで止まりません)
書込番号:14537715
0点
ムアディブさん こんにちは。 古バッテリーを使ったのは、「出来るかな?」の検証用です。
水素ガス発生も知ってます。
密閉式鉛蓄電池と車用(鉛)バッテリーの価格差も大きいです。
実用化のためには、過充電しないように電圧モニター回路や各種安全回路もいるし、そんなこんなで止めました。
メイン機をノートにしたから、瞬断/停電しても心配ありません(内蔵バッテリーが効いて居る間は)。
書込番号:14537791
0点
皆さん、回答ありがとうございます。
少々、説明が足りてませんでしたので付け加えます。
使用するPCはノートPCです。屋外に持ち出す事はありませんがあっちの部屋に持っていったりこっちに持ってたりと四六時中移動しています。PCの電源自体はノートですので心配いりませんが肝心のADSLモデムと無線LANが突然止まると非常に困るのでUPSを購入しました。ですので初めに説明書を読んだ時に「PCと接続?」そりゃ困ると思い皆さんに質問しました。
皆さんの回答をまとめたら、
新品を12時間以上充電して家庭用コンセントに刺したままモデムとLANを差し込めばOK、特にやりたい事がなければ変更せずにそのまま使用すればいい
って事ですよね。
車のバッテリー感覚での購入でしたのであんなにハードとソフトの機能・設定・説明があるとは思っていませんでした。15年前に初めてPCを前にして恐る恐るマウスを操作した頃を思い出します。
説明書を読み返します。
書込番号:14537857
1点
ご免なさい!小生が,
「非常時の一時的な電源として使用できます(計画停電時の通信手段?)。」
と記載したことから,あらぬ方向に行ってしまったようです。
猛省,爺の勘違いです。
書込番号:14537948
1点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
この製品の掲示板では初めまして。
前のUPS電源が故障したので、この製品を注文しました。
それとたまたま同時に、マザーボードも新しくして組立て直しています。
この製品の出力容量は500[VA]/300[W]です。この容量で不足することなく問
題なく使えるかと言うことが気がかりになっています。
使用環境としては、私の住んでいるアパート全体の制限電流が15[A]です。
それでアパート全体のブレーカーが落ちる時がしばしば有ります。
ブレーカーが落ちた時は、自分又は他の部屋の人に電力使用量の多いものの
使用を止めてもらって、ブレーカーを元に戻しに行きます。
無給電時にUPSを稼働させる時間は3〜4分くらい。
このような状況なので、前のUPS電源にはパソコン本体とB'flet回線終端装置
とルーターの電源をつなげて使用していました。
LCD monitor(消費電力35[W])はつなげていません。
電源用ワット数計算機
http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jp
>>目安となるワット数は、各デバイス・コンポーネントのピーク電力消費量
>>を元に算出されます。
↑このWeb pageで現在、組立途中のパソコンの予定する構成で必要消費電力
を見積もると、600[W]と出ました。
×(個数)
(1) Motheboard:desktop
(2) CPU:Intel,Core i5-2400S (2.5G,L3:6M,iGPU,4C,rev.D2)×1
(3) VGA Card:ATI,Radeon HD6870 ×1
↑本当は"HD6670"だが、これに該当する選択項目が無い。
(4) Memory Module:DDR3×4
(5) Storage Devices
HDD, DVD-ROM, DVD-RW ×2
(6) PCI
Modem,network(LAN),Audio etc.×2
SCSI card ×1
(6) CPU or Chassis or Power fan ×3
実際に、パソコンの拡張ボードなどの部品、周辺機器を一度に一斉に使うこ
とは、普通ないので、この消費電力になることはないと思います。
前のUPS電源"Omron BX50LF"の出力容量も同じく500[VA]/300[W]でした。
前のマザーボードの構成の消費電力見積もりは450[W]ですが、
問題なく使えていたようです。
0点
ASUSの電源計算は多めにでますね。
その構成であれば大丈夫かと。フル稼働していると、3〜4分持つか微妙ですが、アイドリングに近い状態であれば問題なく。
書込番号:14045227
![]()
0点
>>パーシモン1wさん
ご返答有り難うございます。
フル稼働させることはそんなにないでしょうから、そんなに問題ないと思い
ます。
書込番号:14045705
0点
皮算用計算機
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
こちらで計算すると電源にもよりますがアイドル時で80W前後です。(こちらの方が近い数値が出ますが実際は多少違います)
実際に同じようなPCを持っていますが、ワットチェッカーで計ったところ、55W程度です。(80Plus銅で55W 金で52W)
■バックアップ時間の目安■
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/backup.pdf
アイドル時では35分程度。フル稼働時では4分程度かと思われます。
通常、ストレステストでもしない限りフル稼働はありえないとは思いますので、
ブレーカーが落ちた → 作業停止 → アイドル状態(55W程度)
で、5分以内に復旧で最大7回くらいまでOK といった感じでしょうか。
光回線終端装置とルータのプラス十数Wを足すともう少し短くなります。
尚、バッテリーは劣化しますので、初めは35分かもしれませんが、1年後には25分程度に落ちるかもしれません。
書込番号:14045856
![]()
0点
>>kokonoe_hさん
ご返答有り難うございます。
Web page「皮算用計算機」で見積もってみました。
ピーク電力217.5[W]、アイドル電力57.5[W]で使う予定の電源ユニット・UPS
で余裕が有りそうです。
ブレーカーを元に戻す時間が5分くらいですから、バックアップ時間につい
ては問題なさそうです。
書込番号:14060769
0点
あとは
電源の変換効率
http://www.cost-simulator.com/eco/guide/eco3_help1.html#acdc
くらいでしょうか。
300wの電源として想定
PCパーツの消費電力(直流)57.5w
71.88w 80Plusスタンダード
70.12w 80Plus銅
67.65w 80Plus銀
66.09w 80Plus金
63.89w 80Plus白金
仮に500wの電源ですと出力が20%以下なのでもう少し消費電力が上がると思います。
書込番号:14060832
0点
>>kokonoe_hさん
私が、現在使用している電源ユニットはScythe KMRK4-P-550Aで
80Plus standardで変換効率は80%です。
アイドル時のPC parts消費電力(直流)を57.75[W]とすると、
PC消費電力(交流)は72.19[W]となります。
書込番号:14064259
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
会社で、よくブレーカーが落ちてそのたびにパソコンの電源が切れてしまうので
なにか非常用電源みたいなものはないのか?と探していたところ
コチラの製品にたどり着きました。
ですので、この製品がなんなのかも正直よくわかっていないので
的外れな質問でしたらすみません。
この製品は、単純な「非常用の電源」としての認識でよかったのでしょうか?
現在、複数のコンセントから下記台数のパソコン・モニターの接続をしていますが
これをコチラの製品に「たこあし配線」のような形で全てのパソコン・モニターを
接続して、非常時に備えることは可能でしょうか?
デスクトップPC:[hp製]ミニタワーPC (2009年購入)
モニター:12台(24型が各PCに2台)
ビルの関係上これ以上、アンペアをあげれないと言われ
非常に困っています。
親切な方のアドバイスお待ち致しております。
0点
出力500VAとありますんで、
UPS1台につきPC1〜2組くらいでしょうかね。
ビルで契約を上限いっぱいまで上げてるということですが、
現在 契約容量10KVA〜15KVAくらいでしょうか?
だとすると主幹が落ちてるとは想像しにくいんですが。
分岐回路のブレーカーが落ちてるんじゃないんですか?
書込番号:12493291
2点
ブラウン管なら、液晶に変えるだけでもだいぶ下がるのでは?
書込番号:12493309
1点
一番困るのはアボートして作成/加工中のファイルが消えることです。
UPSのバックアップ時間内にファイルをセーブして
各PCは電源を落とせ、という使い方でしょう。
明かりが消えても出来る範囲で。
アンペアを上げられないなら機材の消費電力を下げる
工夫が先だと思います。
書込番号:12493977
0点
LED電球にしたり、エアコンの温度を調整したり、消費電力が半分以下のノートパソコンを導入すると良いかもしれませんね
書込番号:13518421 スマートフォンサイトからの書き込み