無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S
BY35SをNASのI/Oデータ LANDISK HDL2-6.0の無停電電源装置(UPS)として購入。
初期設定後、UPSの動作確認を行ったところ、バッテリー駆動から復帰後に、2分30秒程度にてUPS自体に強制再起動がかかり、NASへの電源供給がブチ切れする事象が100%再現にて発生。 OMRONのサポートにも問い合わせ中ですが、どなたかチェックポイントご教示いただけませんでしょうか?
挙動
1,BY35SからI/Oデータ LANDISK HDL2-6.0へ電源供給を行う様に接続し、相互にUSB接続。I/Oデータ LANDISK HDL2-6.0はUPSがバッテリー駆動に遷移1分後にシャットダウン開始するように設定。
2,通常起動後、BY35Sへの電源供給を停止するため、コンセントからプラグを抜き、バッテリー駆動(7セグ「BU」表示+ブザー)へ移行
3,1分後にLANDISK HDL2-6.0はシャットダウン開始から停止へ
4,BY35Sの電源プラグを再度差し込み、バッテリー駆動から正常動作へ遷移(7セグ「On」表示へ)
5, LANDISK HDL2-6.0の再起動ボタンを押し、再起動をかける
6, LANDISK HDL2-6.0再起動中、2分30秒後程度にて、BY35Sが突然停止(7セグ「- -」表示へ)、LANDISK HDL2-6.0への電源供給停止。ブチ切れ発生
7 その後、15秒ほどし、7セグ「CO」表示から「FU」表示+ブザー1回と同時に LANDISK HDL2-6.0へ電源供給開始。その後7セグは「On」表示に遷移。NAS再起動開始。
BY35S単独で商用電源のコンセント抜き差ししてもこの様な事象にはなりません。相性?なんでしょうか?
なんとも悲し事象です。
恐れ入りますが、ご教示いただけましたら幸いです。
0点
I/Oデータ LANDISK HDL2-6.0では無く、I/Oデータ LANDISK HDL2-A6.0の型番誤記でした。
書込番号:21350520
0点
無停電電源装置(UPS) BY35S/BY50S/BY80S/BY120Sご愛用のお客様へ
http://www.omron.co.jp/ese/ups/info/topics/120130_by-s.html
一応ファームをアップデートして見てはどうでしょう?
書込番号:21526731
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
パソコン部で使ってるUPSですが、今日、バッテリー劣化ランプが点滅している事に気付きました。
どうやら卒業生(先輩)が設置したらしく、詳細が不明です。恐らく購入費用は学校持ちです。
プログラミングをやってるので停電時にデータがぶっ飛ばないように対処したものだと思うのですが、メカ物に弱い僕では良く分からないのですが、この品番と同じ物です。
また部費でこれを購入すれば良いのでしょうか?
一応、顧問は居るのですが、全くアテになりません。
今回は自分たちでなんとかするつもりです。
バッテリーは近くの電機店でも発注可能なのでしょうか?
0点
パソコン部なのに、Googleは使えないのかと小一時間…
https://www.google.co.jp/search?q=BY50S%E3%80%80%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC&ie=utf-8&oe=utf-8&hl=ja
Amazonでも買えます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B002UQFAQG
>また部費でこれを購入すれば良いのでしょうか?
部費を使って良いのかどうかは、顧問にでも相談してください。こちらではなんとも言えません。
>バッテリーは近くの電機店でも発注可能なのでしょうか?
あなたの近くの電"機"屋がどういう店なのかは知りませんので、これまたなんとも言えませんが。バッテリーのメーカー名/型番を持って、取り寄せて貰えるかを聞くのはありかと思います。ただ、Amazonで購入するのが一番安いでしょう。
一応、サイズと電圧/容量(おそらく12V7.2Ah)が同じなら、他社製鉛バッテリーでも行けると思いますが、爆発したとしても自己責任になりますのでご留意を。
ただし、端子に繋がるケーブルは、自分で繋ぎ替える必要があります。
http://www.nanshin.net/products/detail.php?product_id=2655
書込番号:20021227
6点
交換バッテリーはこんな感じですが…
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000066780/SortID=19394481/ImageID=2375652/
書込番号:20021228
0点
まずUPSの型番がBY-50S(バッテリ型番BYB50S)で間違いないことが前提。
機種によってバッテリは違うし、メーカーに送って交換になる機種もある。
店頭購入だと運がよければ大手量販店に店頭在庫がある…かもしれない。
http://www.omron.co.jp/ese/ups/info/dealer.html
メーカーオンラインショップでは通常価格の10%オフになっている。これが安いのか高いのかは不明。
http://www.omron.co.jp/ese/ups/direct/battery/battery_bx.html
ネット通販はバッテリ型番で検索すれば。
いずれにしろいろいろ値段を比較することと、部費購入/学校購入になる場合はそれなりの様式に合わせた書類(領収書など)を発行できるかを確認。
書込番号:20021264
1点
正弦波のUPSを選んだ先輩はきっと優秀です。
アマゾンとかから買えないのでしたら、NTT-Xストアで購入すると良いですよ。
届いたバッテリーとUPSの中のバッテリーを交換するだけです。
部室は暑いですか?
暑いとバッテリーの寿命が短くなります。
オムロン交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) BYB50S
交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) BYB50S
※上記画像は、実際の商品と異なる場合がございます。
商品コード :OM13075188
送料無料
価格 8,748円
https://nttxstore.jp/_II_OM13075188
書込番号:20021816
0点
当製品はバッテリーも含めて3年間保証です
私も一度バッテリーを無償提供してもらっています
ただし、"ご購入日より1カ月以内にご愛用者登録をしていただいたお客様を対象にバッテリ無償提供期間を3年とさせていただきます"とありますのであなたのケースの場合その辺の確認ができるかどうか...
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/by35-120s/by35-120s_spec.html
http://www.omron.co.jp/ese/ups/support/3hoshou.html
あなたの先輩が登録していれば無償提供も可能かもしれません
シリアルナンバーなどから登録有無の確認も可能かもしれませんので問い合わせてみてはいかがですか?
http://www.omron.co.jp/ese/ups/support/contact.html
書込番号:20021904
2点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
@starさん
はじめまして
仕様を確認する限りでは常時商用給電方式で商用運転時は入力周波数スルー出力ですね。
電源ノイズ / 雷サージ保護機能も雷サージ保護機能のみです。
ということはノイズフィルター機能はなさそうです。
書込番号:18739651
0点
ノイズフィルター効果を重視するなら常時インバータ給電(オンライン)方式のUPSを選ばれるべきでしょう。
オムロンBU50SWとかユタカ電機製作所UPS310HS YEUP-031SAとかになりますね。
書込番号:18739661
0点
菊池米さん
はじめまして
ありがとうございます
当機にはノイズフィルター的な効果は期待できないのですね・・・
PCオーディオをするものですから質問をさせていただきました
既に2台目、5年ほど愛用していますので買い換えも検討したいと思います
書込番号:18740037
0点
常時インバータ給電方式 \31,280〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=01401110167_01401110182_01406010113_K0000585135_K0000392881
常時インバータ給電方式となると結構いい値段になりますが、趣味なので購入しても良いかな。
書込番号:18740079
0点
@starさん
PCオーディオされるなら電源も大切ですけどDACのUSBケーブル電源分離された方が効果が大きいかもしれませんよ。
http://gogock.blog3.fc2.com/blog-entry-524.html
自作すれば安く上がりますし、色々楽しめます。
書込番号:18740224
0点
kokonoe_hさん、
はじめまして
電源をクリーンにするとPCオーディオ以外にもメリットが多いと思いますので
オムロンのBU50SWが欲しいと思いました
ユタカ製作所のものは大きいですね
菊池米さん、
DACはKORGのDS-DAC-10とですが、BusPower-ProとFIDELIX FL-AC-zn1とでPCから分離してあります
接続のUSBケーブルはSUPRAです
コツコツとノイズ対策を積み上げていまして、電源についてさらに上流からクリーン化してみたいと考えました
菊池米さんもPCオーディをされているのでしょうか?
余談ですがここの製品はお値打ちで面白い物がありますがご存じでしょうか
http://jspcaudio.net/index.html
書込番号:18741008
1点
サウンドハウス 電源タップ 一覧
電磁波、電波、照明等による電源起因のノイズを削減するEMI/RFIフィルター搭載 など
https://www.soundhouse.co.jp/search/index?i_type=c&s_category_cd=330
サウンドハウスで特殊な電源タップでも買われては如何でしょうか?
(おいらは音楽は聞かないので特殊な事がわかりません)
書込番号:18741086
0点
kokonoe_hさん
ありがとうございます
今はBY50Sをコンセント直刺しなのですが、
このようなタップを経由する方法もありますね
結果としてクリーン化された電流は同じ性質のものになるのでしょうか
タップの性能にもよるでしょうが、インバーター給電式UPSの方が効果が高そうですね
お値段も高いことですし・・・
書込番号:18741435
0点
@starさん
情報ありがとうございます。
既にアースラインの分離はお済みのようですね。
私の場合は自作でコツコツやっております。
書込番号:18741909
0点
スレ主さん
既に製品をお持ちなら、UPS有り無しで御自身で聞き比べれば判るのではないですか?
音の違いが判らないのであれば、フィルター効果が無いか、有っても判らない程度ということですよね?
(フィルター効果が無いと言うことは既に書かれていますが)
書込番号:18742028
0点
不具合勃発中さん
当機にノイズフィルター機能がないことが先のアドバイス通り仕様書欄の記述で明確化しました
インバータ給電タイプが欲しいのですが、お値段が3倍以上しちゃいますから思案中です
ありがとうございます
書込番号:18744258
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
UPSを購入したいと思っているのですが、下記の構成で、ネットにある個人の計算式などを参考に、計算してみたのですが、下記に書いた※2の式の部分で、UPS購入予定店舗の店員と、自分がPCパーツを買ったPCショップの店員で、意見が別れました。
そのため、どれを買うべきなのか、非常に迷っていて、どうすべきかアドバイスをいただければと思います。
希望は、停電後3〜4分間耐えられる正弦波のUPSを安く、です。
尚、PCショップは、ツクモ、ドスパラ、ソフマップ、みたいに3つの違う店に行きました。
@UPS店員&PC店員A……ワンランク上にすべし
APC店員B……ディスプレイ除けばいける
BPC店員C……大丈夫だ、問題ない。
【PC構成】
@intel haswell refresh core i3-4160(TDP54W)
Aasus H97-pro
BELSA GeForce GTX 750 Ti 2GB S.A.C
CDDR3 PC3-12800 CL11 4GB×2
Dcrucial MX100 256GB
EST3000DM001
Fasus DRW-24D3ST
GSST-HE02(ファンレスにケースファン1つ増設)
Hケースファン×3
Iantec Neo ECO 620c
JPHILIPS 21.5型AH-IPS 224E5QHSB/11
【消費電力計算】
@CPU…54w×1.5=【81W】
Aマザーボード…=【50W】
Bビデオカード…=【60W】
Cメモリ…5w×2=【10W】
DSSD(256GB)…=【15W】
EHDD(3TB)…=【25W】
FDVDドライブ…=【25W】
GCPUクーラー…=【3W】
Hケースファン…3w×3=【9W】
I電源…【80plus bronze変換率】
Jディスプレイ…=【20W】
※1……@〜H足し算=【278w】
※2……【278W】÷0.8(80plus)=【約348W】
※3……【約348W】÷0.6(力率)=【約580VA】
※4……【20W】÷0.6(力率)=【約33VA】
※5……【※3】+【※4】
=【約368W、約613VA】
※6……※2を抜かしたときは、
=【約298W、約497VA】
書込番号:18387985 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
皮算用計算機
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
GeForce GTX 750 Ti
http://www.4gamer.net/games/216/G021677/20140218026/
↑参考資料
大体の計算ですが・・・
PC本体はゲーム時でも最大150〜170W程度の消費電力かと思われます。
モニターと合わせても170〜190Wくらいです。
このオムロンの500VA(300W)でも十分足りるでしょう。
新品のバッテリーの劣化が無い状態でも7〜9分程度耐えられると思われます。
UPSは充電に非常に時間がかかります。この機種の場合は12時間かかります。
2回のブレーカー落ちに耐えられるとは思いますが3回目でアウトです。
もちろん、1回目に落ちた時にゲームを中止すれば3〜4回耐えられるでしょう。
書込番号:18388013
0点
机上の計算ではなく自分の使用目的の中で最大負荷がかかるソフトを駆動、あるいは最大負荷がかかる環境にしてワットメーターで計る。あとはその状態でデータを保存しPCをシャットダウンさせる時間(約15分)保たせることができるUPSを選ぶ。
停電はいつ起こるか分からないもの、例えば夜トイレに入っていて停電になった場合、家の構造にもよるが真っ暗な中PCまでたどり着くには時間がかかるから3〜4分では間に合わなくなる可能性が高い。
書込番号:18388021
0点
デスクのライトはUPSから電源を取るといいですよ。
私もUPSから電気を取っていますので停電時でも安心です。非常灯にもなります。
正弦波でなく普通の安い矩形波でも繋がれている機械がPC類なら問題なく動作します。
うちの家も矩形波のUPSが多いです(オフィスのサーバもAPCの矩形波のUPSが多かったりします)。
書込番号:18388027
0点
3〜4分で対応できるか・・・
机上計算どうりことが進まないのが,緊急時!
PCのシャットダウンに意外と時間が掛かり冷や汗・・・
こんなことが発生します,意外と忘れられるのが,
NAS関連です!
書込番号:18388161
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
UPSにデスクトップパソコンとモニター1台もしくは3台とネットワークハードディスクと無線LANルータを繋ぎだいですがオムロンに電話したらネットワークハードディスク用とパソコン用UPSが2台必要だと言われましたがパソコンショップの店員さんたちは1台でいいですよって言われましたがどうでしょうか?ネットワークハードディスクとパソコンをUPSを使っている方いませんか?
書込番号:18096822 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
PCと外付けHDDなら、UPSは1台でもOKです。
オムロンの言い分に疑問があるのなら、そのときにきちんと「理由」を聞いておきましょう。回答者は、その理由に対しての解説は出来ますが。伝言ゲームの結果を慮るのはなかなか難しいです。
「どこそこで聞いたのですが」「ソースを出せ」と言われるのは、この辺が理由です。
書込番号:18096872
1点
出力コンセント(バックアップ)が4つしかないので2個買うように言ったのかもしれません。
電源タップでコンセントを増やして1台で全部繋いでも良いですよ。
デスクトップパソコンの消費電力がMAXで150WくらいならUPSが1台でも結構です。
そこそこ高性能なビデオカードを積んでいるのなら1台のUPS(300W)では電気が足りないですが・・・
書込番号:18096891
0点
パソコンやモニターの種類とバックアップ電源の容量による。
BY50Sだと300Wまで。停電になってバックアップ電源に切り替わった時に300Wを超えていたら容量オーバーで電源は切れてしまいます。
モニター1台もしくは3台という表現だと判断できない。1台と3台では3倍容量が違ってくる。
パソコンとモニターの型番がはっきりしないのできちんとしたことは言えないが。
メーカーは各機器の最大消費電力で計算します。めったにそのような状態にはならないのですが、あくまで可能性です。メーカーはパソコン400W、モニター3台で360W、HDDとか入れたら800W という計算でもしたんじゃないかと思います。
モニター3台ならBY50Sなら2台は必要ですね。
パソコンにもよりますが。私の場合パソコンと輝度をかなり下げているモニター1台でアイドリングで240W。重い作業中は450Wを超えます。
一概にパソコンとモニターと言われても物によって消費電力が違うのでなんとも言えませんがね。
書込番号:18096973
2点
普通の今時のCore i7自作パソコンでビデオカードなしだと・・・
PC:Core i7-4790 メモリ4GB SSD ビデオカードなし
アイドル 30W(フルパワー120W)
21.5インチモニタ
普通の状態 20W
ネットワークハードディスク
1ドライブモデル 15W(フルパワー30W)
無線LANルータ 15W
・・・合計・・・
アイドル時 110W
フルパワー時 245W
くらいです。
>>PS0さん
電気食いすぎですよ(^^
書込番号:18097025
0点
kokonoe_hさん
>>>PS0さん 電気食いすぎですよ(^^
スイマセン、あくまで一例ですので.....
メーカーは固いことを言いますよ。
前にオムロンさんと話したことがあるのですが、パソコンの電源の容量はいくらですかと聞かれて800ですと言ったら UPSもそれ以上のが必要と言われました。実際にはそんなに使わないといったのですが。800まで上る可能性があるのでという意見でした。モニターを入れたら1000Wのタイプを勧められました。。。。。
実際に使ってるのはCyberPower PR750 です(525W)
自分で実際にどれだけの消費電力なのかを測って判断されればいいです。
アイドリングだけでなくエンコードとかしてどれだけ上がるかを実際に測って決めるべきです。
書込番号:18097116
0点
私のUPSは1500VA(900W)だったりしますけどね。
モニタ:20W
PC:アイドル40W
8TB 外付けHDD@:20W
8TB 外付けHDDA:20W
HUB:3W
PC切替機:5W
合計:アイドル108Wくらい
動画のエンコードなどのMAX時 180Wくらい
OCCTで負荷かけた時に 250Wくらいです。
書込番号:18097142
0点
>メーカーは固いことを言いますよ。
>前にオムロンさんと話したことがあるのですが、パソコンの電源の容量はいくらですかと聞かれて800ですと言ったら UPSもそれ以上のが必要と言われました。実際にはそんなに使わないといったのですが。800まで上る可能性があるのでという意見でした。
突入電流を測ってみて言ってます?
ワイヤーの電流許容量と違って半導体は一瞬でも越えたら飛ぶし、保護回路が入ってるなら保護回路はそれより速く作動します。
飛ばなくても、立ち上げが緩慢になってPC側に負荷が掛かる可能性があります。デジタル回路の電源の立ち上げは一定の時間内でないとシリコン焼く可能性があることはもちろんご存知ですよね?
UPSは緊急用の電源だから、そのとき確実に動くことが期待されるわけですよね。メーカの推奨を外して使うのは無意味だと思いますが。
パーツが劣化して信頼性が落ちたら停電より高い確率で遮断してしまう訳で、なんのためのUPSかわからないし、第一定格外の使い方したら保証もなくなりますよね。
書込番号:18097908
0点
こんにちは
それだけつなぐなら(1台なら)余裕もみて
これの方がいいかなと思います。少し大きいですが、余裕があるほうが、停電時の供給時間も長いです。
計算すればおおよその時間でますよ。
http://s.kakaku.com/item/01406010271/
書込番号:18101681 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
評判も悪くないようだし、購入しようかと思っているのですが気になることが
あります。
メーカーホームページによると騒音 40db以下となっています。30dbでも困る用途なの
ですが、冷却方式 自然空冷(ファンがないらしい)なのに、なぜそんなに音がでるので
しょう。鉛蓄電池のせい? まったく音が出ないでも40db「以下」だとは思いますが.....
0点
光回線のONU、HGW、光電話用に使っているユーザーです。
騒音は気になりません。
この質問で仕様表に騒音の項目があるのを始めて知りました。
書込番号:17766979
0点
UPSによっては「ジー」と音がするものもあります。
「ジー」音はファンではなくインバータ音です。
常時インバーター方式のUPSだとそんな音がします。
このUPSは常時商用給電方式なので通常の駆動時は音はしないでしょう。
停電時のバッテリーモードの時にする音が40db以下なのだと思います。
書込番号:17767009
1点
停電のときだけ音がするなら、大きな問題ではないのでは?
メーカーに音が常時するのか確認されたら如何でしょうか?
書込番号:17767011
0点
うちは、音楽の訓練等のために、PCは完全にファンレス・モーターレス
(CPUもケースにもファンがない、HDDもやめSSD)にし
原理的に全く音が出ないようにしました。すると今度は別の部屋の冷蔵庫の音が気になりだし、
低騒音のもの(約14db)に買い替えました。せっかくだし、人がいる近くに設置するつもり
なので、普通の環境で気にならない程度ではなく、PC関連機器から、
完璧に音が出ないようにしたいのです。
ちなみにたまにつかう古い別のノート型PCだとファンがあり音がします。(世間的には静かな方)
これが嫌で結構投資したのです。UPSから音が出たのでは意味が無くなる。
書込番号:17767086
0点
もし、通常使用時に音が出ないで、停電時だけに音がでるなら導入意味はありますね。
書込番号:17767112
0点
停電時でも音がしないタイプは・・・たぶんないカモ。
下記のタイプは正弦波ではない(矩形波)ですが、通常時は全く音はしません(私は所有してます)。
もちろん、停電でバッテリー駆動時だけは「ジー」と音がします。
CyberPower
Backup BR 550 CP550 JP
http://kakaku.com/item/K0000396025/
出力容量:550VA
\5,965
逆にオムロンでも下記のタイプはたぶん音がします。こちらは業務用です。
その代り、入力電圧:85〜144Vという不安定下でも動作します。
オムロン
BU50SW
http://kakaku.com/item/01406010113/
常時インバータ給電方式(たぶん音がします)
\59,704
書込番号:17767137
1点
TVの音をミュートにし、エアコンを切ってから、BY50Sの電源をコンセントから抜きました。
停電の状況を再現しましたが、特に音の変化は無し。
冷蔵庫の音の方が気になります。
書込番号:17767141
0点
キハ65さん
>騒音は気になりません
>停電の状況を再現しましたが、特に音の変化は無し
ということは、わずかではあるが、人間が感じることができる音が
常にでているということですね。
書込番号:17767217
0点
40db以下となっているので、何かの状況下では音がするのでしょう。
詳細を見ると過負荷保護が働くと警報が出るようです。
・過負荷保護
定格容量以上で警報
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/by35-120s/by35-120s_spec.html
書込番号:17767231
0点
>人間が感じることができる音が常にでているということですね。
完全な無音状態ではなく、冷蔵庫の音が気になる環境です。
書込番号:17767305
0点
kokonoe_hさん
別機種について、
>通常時は全く音はしません(私は所有してます)。
そういうのがほしいのです。ただ、その
CyberPower Backup BR 550 CP550 JP
のメーカーサイトをみると、
>超静音UPS - (中略)同クラス製品では最低音量での動作を実現しました。(中略)静かな作業環境への適用にも対応することができます。
と少しは音がでている感じの記述があって気になります。こちらは、デシベル表記はありません。静かな住宅地の住宅の深夜で近く(1mぐらい)でも、通常全く音を感じないでいたいのです。
何かの警告などの必要があって通知音がでたり、停電時に動作のため騒音がでるのは(私の用途でも)かまわないのですが。
キハ65さん
>完全な無音状態ではなく、冷蔵庫の音が気になる環境です。
私が本当に調べてみようと思ったなら、冷蔵庫などはプラグを抜いて騒音はゼロにして、UPSには、騒音の全くでない動作機器を繋いで負荷をかけて調べてみますがね。(時間帯やロケーションによってはそれでも判断が難しい場合もあるでしょうし、騒音のでない動作機器をお持ちでないのかもしれませんね。)
書込番号:17767484
0点
>>と少しは音がでている感じの記述があって気になります。こちらは、デシベル表記はありません
>>静かな住宅地の住宅の深夜で近く(1mぐらい)でも、通常全く音を感じないでいたいのです。
動画は Backup BR 550 CP550 JP です。
耳をこのUPS(Backup BR 550 CP550 JP)に直に付けても何も聞こえません。
動画でもカメラを動かす音以外は聞こえないです。
電源コンセントを抜いて疑似停電状態にすると警告音とバッテリー駆動音が聞こえます。
停電時は警告音が鳴った方が良いかな。
間違ってコンセントを抜いても何も聞けないのでは困りますしね。
夜中に寝室にいて足元のUPSから警告音がなると、ブレーカーが落ちた停電したなどのトラブルが分かります。
書込番号:17767493
1点
なかなか厳しい環境下で使用するのですね。
UPSからのノイズを低減(又は遮断)する対策を
(遮蔽ボックス等・・)お取りになるのが宜しいかと思います。
書込番号:17767569
3点
>TigerKataokaさん
>原理的に全く音が出ないようにしました。
電子回路の音は、コイル、コンデンサからも発生します。
この音は、同一製品でも、当たり外れがあります。
無音パソコンを所有していますが、高音の耳障りな音がします。
一方、静穏パソコンは、音量はでかいですが、あまり気にならない音質です。
音は、dBより音質の方が重要と考えています。
無音にしようと思ったら、沼さんさんが仰るように遮音ボックスにいれたり、遠方に配置するのが効果的です。
書込番号:17767591
0点
ガラスの目さん
>電子回路の音は、コイル、コンデンサからも発生します。
なるほど。コンピュータに何をやらせるかによって、いろんな、かすかな音がしていた昔(8ビット時代のファンレス時代や、ペンティアムCPU以前の電源以外にファンがない時代)のことを思い出しました。
今、主に、使っているのは、たまたまなのか、(自分でいわゆる自作、組み立てしましたが)PC自体からはまったく音が聞こえません。
それなりの部品を選べば変わるということなんでしょうね。電源(UPSふくむ)は、トランスやコイルや(?)コンデンサの塊みたいなものでしょうから、ものによって変わりそうですね。
どんなモデルでも通常使用(非停電時)でも、蓄電池への充電はときどきするでしょうから、音がでる可能性がありますね。
沼さんさん
>(遮蔽ボックス等・・)
UPSが入る遮蔽ボックスってあるんですか?
書込番号:17767681
0点
>UPSが入る遮蔽ボックスってあるんですか?
必要なら,そんな方法で,ノイズ源を遮蔽する・・・と言う意味です。
自身で工夫して,自作なりされては如何でしょう。
書込番号:17767758
0点
沼さんさん
>>UPSが入る遮蔽ボックスってあるんですか?
>自身で工夫して,自作なりされては如何でしょう。
話題がUPSから外れますが、ドットインパクトプリンタ用のの箱は見たことがあります。(たぶん市販品。) ハードディスク(3.5インチHDDを5インチベイにいれる)の静音箱は市販品を使ったことがあります。どちらも、確かに音は小さくなりますが、完全に消えるというものではありませんね。
放熱をどうするかというのも難しい気がします。下手にやると装置が壊れるでしょう。
それこそ原理的に?あるいは実用的な範囲で(自作しようが商品化しようが)完全に音を消すのは難しい気もします。やっぱり元々音を出さない装置、あるいは音が極端に小さいものを選ぶほうが経済的でしょう。
と、私は思うのですが、すでに自作した人がいるとか、理論的な成功の裏づけがるなら、教えていただきたいものです。そうでなければ、いくら工夫しても失敗する可能性高いと分かっていて他人に勧めるのが好きなのか、世界初へのチャレンジが大好きかなのでしょう。私はどちらもあまり好きではありません
まあ、たいていの人がやりたがらないからこそ、誰かがやる意味があるかもしれませんが。
書込番号:17768240
0点
>>遮蔽ボックス
完全に無音という分けにはいきませんが・・・
木箱を自作して8TBの外付けHDDを2個入れています。
背面のファンは120mmの1000rpmの流体軸受けの静音モデルですが、USBで電気を送っているので回転数は500rpmくらいまで落としています。
木の厚さは10mmくらいです。
10mmあると1m離れると音は普通の環境では聞こえません(防音室なら聞こえるでしょう)。
静音ファンは500rpmまで回転数を下げると30cm先では動作音を人間では感じられません。
PC自体、電源やACアダプタのコイル鳴きやSSDからの音(駆動しないSSDも音がするのもあります)もありますので、ファンや駆動部品が全くないPCを作成しても音が出る場合もあります。
書込番号:17768268
2点
>工夫しても失敗する可能性高いと分かっていて他人に勧めるのが好きなのか・・・
好きではないのですが,
ノイズ源を遠ざけるとか,遮蔽する方法など創意工夫で,
現状改善をはかるのも有りでしょう・・・
「うちは、音楽の訓練等のために・・・」
「PC関連機器から、完璧に音が出ないようにしたいのです。」から,それなりの,
防音工事をされていらっしゃるものと勝手に想像し,一つのヒントになればと,
書き込んだのですが。
失礼いたしました !
書込番号:17768296
1点
穴が十分あったりファンつきで空気の流れがあればいいでしょうが、
UPSは熱とは別に密閉するとまずいかな? 鉛蓄電池はシールされているのでしょうけどね。
何かガスがでないかなあ? (普通の鉛蓄電池は密閉しちゃいけないですよね。)
UPSに限らなければ、工夫されているひとはいらっしゃるんですね、
音が十分小さかったり出なければ、私もRAIDやNASを自宅で導入したいです。
書込番号:17768314
0点
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【欲しいものリスト】252
-
【欲しいものリスト】252
-
【欲しいものリスト】あ
-
【欲しいものリスト】25
-
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
価格.comマガジン
注目トピックス
(パソコン)
無停電電源装置(UPS)
(最近5年以内の発売・登録)