無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
元々 BY50S 使っていてバッテリー交換の通知が出たのですが、一度バッテリー交換を挟んでいて本体の期待寿命を超えているので、本体を買い替えようかと考えています。
BW55T が発売されてから結構経っていて、スペック的にはBW55T のほうが若干ですが上に見えますし、値段も安い。けど BY50S も相変わらず併売されていているうえ、値段は高い。BW55T を比較対象としたときに、BY50S を選択する理由ってなにかありますでしょうか?
※あらかじめ言っておきますが BW55T の口コミとクロスポストしています。
0点
価格.com比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001027919_K0000066780&pd_ctg=0140
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/compare.html
上記サイトで BW55TとBY50Sとの比較表を作成「したが、バックアップ時間(最大負荷時)でBW55Tは3.6分(340W)、BY50Sは3.5分(300W)とほぼ同じであり、価格が高いBY50Sを選ぶ理由はない。
書込番号:26353084
0点
BY50Sは企業向けにバックアップ対象物と販売店セット売りされる場合が多く、
工場等の入力過電圧、出力過電流監視がBW55Tよりも緩いです。
そのため、BB55Tや他社製同容量の物に変えたら止まってしまったというケースがあり、未だ併売されています。
書込番号:26353264
![]()
3点
>しゅがあさん
なるほど、旧機種併売理由としてありがちなところだなー、とちょっと納得するところがありますね。
書込番号:26360596
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
amazonで販売している「Power Queen 12.8V 6Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiFePO4」が丁度同じサイズと言う事もあり交換してみました。
容量は9AHから6AHに落ちますが、電池の特性上ギリまで電圧保持するのでさほど変わらないと思われます。
電池重量が約半分と軽い。
寿命も本体がサイクル計算で2000回と本体が先に故障するレベルの長さ。
本機のように倒しての使用も問題無いようです。
ただ電池の仕様が連続最大電流が6Aまで(瞬間最大12A)なので、メッシュネットワーク子機と階段照明の合計数十ワットの停電時バックアップとして使います。
10点
元々このモデルは、鉛蓄電時だったと思いますが、充電パターンが異なる他のバッテリーに交換することは、少し危険ではありませんでしょうか?
バッテリー側も充電側も設計外の負荷がかかるように思われます。充電側の回路も改造されているなら別ですが…。
書込番号:25109840
8点
こちら一つお聞きしたいのですが
一度放電した後にリン酸鉄リチウムイオンバッテリは充電されてますでしょうか。
私も手持ちのリン酸鉄リチウムバッテリ(6ah)で試してみたのですが
一度放電した後はUPSではリン酸鉄リチウムイオンバッテリは充電されませんでした
どうやらUPSから来てる電圧が12.1Vなので
14V以上ないとまったくと言っていいほど充電されないようです。
(リン酸鉄リチウムイオンバッテリの公式の充電器では14.6V)
なのでupsに内臓してしまうと一度しか使えない状況になってしまうようです
また充電した状態でUPSに入れていても充電されないのでちょっとずつ放電されていって
気づいたらリン酸鉄リチウムイオンバッテリが死んでるという状況になりそうな気がしています。
書込番号:25208623
7点
定期的なセルフテストはエラー出てないです。
停止までの放電は試していないです。
過放電は外部から電圧が掛かっている以上大丈夫と思いますが、
充電電圧が12.1Vだとすると、2割くらいしか充電出来無い事になりますが、
理論上の鉛バッテリーも端子電圧12.6Vなので、満充電出来ません。
一般的な充電器は14V近辺まで掛かるはずですが、この機器を計測したわけではないので、
実際の所試してみるしかないですね。
当方で試す気はありません。
書込番号:25208688
0点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
2017年 3月にデスクトップPC用として購入。一か月以内に愛用者登録完了。
2019年10月に一時的にバッテリー交換ランプ点灯したが、その後消える。
バッテリ無償提供サービス適用申請し、適用決定連絡後に交換用バッテリー届き、そのまま保管する。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/mushou.html
購入から5年5か月経過した2022年8月に再度バッテリー交換ランプ点灯したため、以前届いていたバッテリーへ交換実施。
取り外した古いバッテリーはリプレイスサービス引取申込書を添えて交換用バッテリーが入っていた段ボール箱に入れ、ヤマトの発払い(約900円)でオムロンに引き取ってもらいました。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/replace.html
またバッテリー交換になったら、今度は本体交換しようと思います。
3点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
4年前にバッテリー交換をしましたが、昨日バッテリー劣化を検出されましたと
アイオーデータのLANDISKのHDL2-AA2からメールがありました。
一応この製品も8年程度は使っていましたので機種交換を考えています。
このまま新しくBY50SにするかBW55Tにするか悩みます。
現在はアイオーデータのLANDISK2台とLAN関係とチューナー等小物を接続しています。
どうしたら良いかご教示願います。
0点
バッテリー交換では駄目なんですか?
>オムロン製UPS「BY50S」のバッテリーを安価な汎用品に交換する
https://evacore.info/omron-by50s-battery-exchange/
書込番号:24482322
![]()
1点
>KAZU0002さん
返信ありがとうございます。
一応交換も考えています。ただ前回交換の際に、手を怪我をしました。
あと以前オムロンに確認したら、本体の設計寿命は8年程度ですと言われたので新機種を
考えています。
書込番号:24482351
0点
安心を取るなら55Tに買い換えをお勧めしますね。
50Sも現行機種ですが、どうせならバッテリー容量がちとアップしている機種の方が良いでしょう。
こちらで比較すると分かりやすいです。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/compare.html
因みにこの機種バッテリーが設置に対して垂直になるので、
安物バッテリーのシール性能によっては液漏れする可能性があり、要注意です。
(別メーカーで経験あり。しばらく気が付かず木の床が希硫酸で腐食しました。)
書込番号:24482477
![]()
0点
>しゅがあさん
>KAZU0002さん
皆様ありがとうございます。
一応オムロンに確認しましたが、直ぐに使えなくなることは無いとの事なので
BY50SにするかBW55Tにするか若しくは汎用のバッテリーにするかじっくり考えていこうと思います。
書込番号:24482677
1点
>nato43さん
> BY50SにするかBW55Tにするか若しくは汎用のバッテリーにするかじっくり考えていこうと思います。
耐用年数気にして本体交換を考えてる人が、汎用バッテリもですか?
何故純正バッテリに交換するという選択肢はないのでしょう?
安全安心で安く済む方法だと思いますが?
汎用バッテリは絶対やめた方がいいです。
火事起こすカモ。
万一あっても、メーカーも誰も責任負ってくれませんよ。
書込番号:24485003
1点
>とっふぃ〜さん
返信ありがとうございます。
一応現在はBW55Tにしようと思います。純正バッテリーも考えていましたが、
4年前に交換した際ケーブルが外れにくく、怪我をしましたので優先順位は低かったです
書込番号:24485288
1点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY50S
BY50SをUSBでパソコンに接続しPowerAttendant Liteを利用して
NAS(Synology DS218)と連動してシャットダウンをできるようにしたいのですが
設定をいろいろと試しても
line 1:Script parse error.
となり連動してシャットダウンができません
どなたかSynologyのNASと連携させている方がいらっしゃるようであれば
設定方法をお教えいただけないでしょうか
以下、私が試して失敗した方法です
<スクリプト設定>
コマンドタイプ:SSH V2
OS:Windows
文字コード:UTF-8
<文字コードUTF-8で保存したスクリプト>
rcv=login as:
snd=$u1
rcv=password:
snd=$p1
rcv=$
snd=sudo -i
rcv=password:
snd=$p2
rcv=#
snd=shutdown -h now
1点
>MAT999さん
私は本機とDS218をパソコンを介さず連動させています。単に両者をUSBケーブルで繋ぎ、DS218で電源設定しただけです。
パソコンはノートなのでバッテリ内蔵だから連動させる必要も無いのですが。
書込番号:22597496 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>MAT999さん
SynologyのNASもこのUPSも持っておりませんので、所有されてる方からの情報があれば良いのですが…
NAS側のSSHの設定は済んでいると思われますが
>line 1:Script parse error.
このスクリプトですがメモ帳とかで作られたのでしょうか?
BOM(byte order mark)の影響でNGな場合も考えられますので。
他のエディタもしくはワードパッドで作り直して試されてはいかがでしょうか。
書込番号:22597648
![]()
0点
>snooker147さん
パソコンとの連携がうまくいかなければNASのみ連携させようかと思います
>たく0220さん
スクリプトをメモ帳で作成していたので
ほかのエディタで作成、shift_jis形式で保存してみたところ
テスト上ではsuccessの表示が出るようになりました
しかしながら、シャットダウンまでには至らず
設定かスクリプトに問題がありそうです
アドバイスをいただきありがとうございます
もう少し試行錯誤してみたいと思います
書込番号:22598154
0点
>MAT999さん
おはようございます。
>テスト上ではsuccessの表示が出るようになりました
やはりBOMが影響してたのかな…
>しかしながら、シャットダウンまでには至らず
>設定かスクリプトに問題がありそうです
>rcv=$
とありますが、u1に指定したアカウントが管理者権限を有してた場合
$ではなく#で返って来ることも考えられますので、実際にNASにSSHでログインしてコマンドをひとつづつ入力して確認するのが良いかと思います。
書込番号:22598185
0点
>たく0220さん
tera termを利用して流れを確認しながら変更してみましたが
やはりうまく動作してくれませんでした
tera term経由だと問題なくシャットダウンできているので謎は深まるばかりです
というわけで自分の知識のなさを
PowerAttendant LiteとDS218の相性が悪いから動作しない
ということで納得しようと思います(-_-;)
お付き合いいただきありがとうございました。
いったん質問は閉めますが
引き続きこのやり方で出来たという方がいらっしゃるようであれば
ご教授お願い致します。
書込番号:22600528
0点
>MAT999さん
>PowerAttendant LiteとDS218の相性が悪いから動作しない
>ということで納得しようと思います(-_-;)
了解です。ご存知の方がいるといいですね。
あとはオムロンのテクニカルサポートに相談してみるのも手かもしれません。
以下 独り言です。
私のQNAP TS-231PのSSHでは
・シャットダウンのコマンドは
poweroff
・パスが通ってない可能性。whichでコマンドの絶対パスを確認してみる。
[~] # which poweroff
/sbin/poweroff
[~] # which shutdown
[~] # shutdown --help
-sh: shutdown: command not found #shutdown コマンドは無かったり…
・shutdown コマンド実行後
[root@ROCKDISK01 ~]# shutdown -h now
Broadcast message from root@ROCKDISK01
(/dev/ttyS0) at 15:26 ...
とブロードキャストメッセージを受信する前にSSHのセッションを閉じるとキャンセルされてしまうかも。
書込番号:22601321
![]()
1点
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BY35S
停電時にNAS2機(DS218とDS5400D)を保護するこためBY35Sを2機購入しました。それぞれをUSB接続します。
これだけではもったいない感じなので他に何かつなごうと思います。
・ハブ
・ONU
・ひかり電話のモデム
・ノートPC3台(離れた場所にある)
○概念図
商用電源−UPS−NAS−ハブ−(5m)−ハブ−ノートPC
↑この付近にモデム等がある
仮に停電になるとノートPCはバッテリで動いてもノートPC側のハブは電源断で動かない。ノートPC側に増設してまでUPSを置くのは疑問。
こう考えるとONUとモデムだけUPSに繋いでインターネット接続を保持する目的でなく、単に機器の保護を目的とする他ないと思います。
いかがでしょうか?
3点
>>・ハブ
>>・ONU
>>・ひかり電話のモデム
>>・ノートPC3台(離れた場所にある)
ノートPCはバッテリーを搭載しているためUPSを搭載しているようなものなので、接続する必要は無い。
書込番号:22585466
1点
ハブのために、UPSを増設しなければならないのに悩んでる、ということでは?
書込番号:22585614
![]()
1点
補足します。
ノートPCにはデータはありません。NASにだけ存在します。停電時にNASにアクセスするためにはノートPC側のハブにも通電していないといけません。しかし「そこまでするか?!」という気持ちもあります。
だからNAS保護だけに割り切って電源確保の方針は妥当なのかな?って疑問です。
書込番号:22585641
0点
いい考えが浮かびました。
バックアップ用のNASとUPSをノートPC側に移動させればハブの電源が確保できる!場所をちょっと工夫すれば設置できますから、これはやらねば・・って感じです。
ありがとうございました。
書込番号:22585734
0点
>snooker147さん
NASの保護というのは、停電時にNASを安全にシャットダウンさせるのが目的ではないのですか?
シャットダウンしたNASにアクセスする必要は何かありますか?
停電復旧後にUPSのバッテリーが充電されるまでの時間とか検証、検討してますか?
書込番号:22585762
![]()
2点
>たく0220さん
ああ、目的と手段の関係がおかしくなっていますね。確かにシャットダウンしたNASにアクセスする必要ないです。しかし停電が起こったときに作業中のPCにあるデータをNASに入れておく時間稼ぎを考えると私のプランでいいと思います。
いつもありがとうございます。
書込番号:22585802
0点
>snooker147さん
>停電が起こったときに作業中のPCにあるデータをNASに入れておく時間稼ぎを考えると
これを初めに書かないとsnooker147さんがどうしたいのか判らないよ…
DS218+がセーフモードに入る時間を調整すればいいのだけど、
シャットダウンにかかる時間抜くと10分程度あるかないかだと思うけど大丈夫なのかな?
5m程度だったら適当なPoE給電に対応してるハブ、例えば↓みたいなのを
GS108T-200JPS(https://kakaku.com/item/K0000274775/)
予算あるなら2台ほど購入して片方はACアダプタで給電 -> UPS
もう片方はPoEで給電という事を検討するかな。
DS5400Dはすぐシャットダウンさせるとするなら、そちら側のUPSからハブの電源確保させて
DS218+のUPSは単独で余力残せるようにするしかないかな。
書込番号:22585916
![]()
2点
>たく0220さん
GS308P-100JPS
GS108T-200JPS
この2台を使い、一方をUPSに、一方をPC側に接続すれば停電時にノートPCとNASがしばらく繋がりますね。POEと言う言葉は知っていましたが、自分に利用できようとは思ってもいなかったです。
早速買います!!!!!!
この際だから無線APもPOE対応のものにしようか・・。
本当にありがとうございます!
書込番号:22586079
1点
>たく0220さん
ハブを交換するだけ。機器の設置場所を変えずに済むのも助かります!
書込番号:22586091
1点
中間のハブ設置場所に、他にも保護したいモノがあるなら、一緒に使える安価なUPSでも良いと思います。
ハブくらいなら矩形波でも、問題ないかと。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000396024_K0000934952&pd_ctg=0140
書込番号:22586246
0点
>パーシモン1wさん
>>ハブくらいなら矩形波でも、問題ないかと。
APCならともかく、オムロンのAPSの出力は正弦波です。
仕様より。
>出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波
https://www.oss.omron.co.jp/ups/product/by35-120s/by35-120s_spec.html
書込番号:22586273
0点
UPSが2台、POEハブも2台揃いました。これで各NASにUPSを接続し、停電時でもノートPCとNASをシャットダウンまでは連携することができるようになります。
※実際の作業は業務終了後に行います
かなり回り道をしてしまいましたが自分の誤った認識が掲示板の皆さんのおかげで矯正されたことが一番の収穫と思います。
大変ありがとうございました。
書込番号:22589998